Замена электросчётчика

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Аватара пользователя
Druhn
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 май 2017, 00:23
Репутация: 0

Замена электросчётчика

Сообщение Druhn » 01 май 2017, 00:59

1
Последний раз редактировалось Druhn 30 май 2019, 16:05, всего редактировалось 3 раза.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Замена электросчётчика

Сообщение Восток » 01 май 2017, 02:26

Druhn писал(а):Источник цитаты Но вот вопрос, его они менять будут на больший номинал?

Нет. Для увеличение мощности на квартиру, нужно согласовывать с РЭС.
Коль собрались делать ремонт , то лучше завести кабель в квартиру и там ставить щиток.
У вас не квартиру получится как минимум нужно ставить где то порядка 12 автоматов. Все зависит от схемы.
Их есть три.
1. Магистральная - когда идет магистральный провод , ставятся распред коробки и делаются ответвления на розетки и выключатели
2. Лучевая - когда на розетки и выключатели идут прямые провода со щитка
3. Смешаная -когда часть проводки идут прямые провода, а часть проводки магистральные провода.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Замена электросчётчика

Сообщение ПАВ » 01 май 2017, 08:18

Электронные однофазные есть и на 50, 60 и даже 80 ампер, вопрос только в том, дадут ли вам 10 кВт.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Замена электросчётчика

Сообщение Леопольд » 01 май 2017, 10:50

Запас карман не тянет
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Замена электросчётчика

Сообщение ПАВ » 01 май 2017, 11:12

Сначала поимейте его.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Druhn
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 май 2017, 00:23
Репутация: 0

Замена электросчётчика

Сообщение Druhn » 01 май 2017, 12:39

1
Последний раз редактировалось Druhn 30 май 2019, 16:04, всего редактировалось 2 раза.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Замена электросчётчика

Сообщение ПАВ » 01 май 2017, 13:18

Вот вы и поинтересуйтесь для начала.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Druhn
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 май 2017, 00:23
Репутация: 0

Замена электросчётчика

Сообщение Druhn » 01 май 2017, 14:26

1
Последний раз редактировалось Druhn 30 май 2019, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замена электросчётчика

Сообщение Константин » 01 май 2017, 14:43

Druhn писал(а):Источник цитаты Но вот вопрос, его они менять будут на больший номинал?

Ничего они вам менять из автоматических выключателей не будут. Открутят снимут старый счетчик и прикрутят новый. На этом все. И возьмут за это как за сборку целого щита ИМХО 100%. Энергосбыт занимается продажей электроэнергией населению и выполняет функции контроля. Монтаж электроприборов в их обязанности между прочем не входит. И эти услуги предоставляются отдельно и не совсем легально.
Druhn писал(а):Источник цитаты И каковы шансы получить разрешение на завод магистрали в квартиру?

Какой еще магистрали? Вам тянуть кабель прям в квартиру(дом) на 50кв.мм, а то и более никто не будет. На основании Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334, энергоснабжающие организации обязаны заключить договор, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств частных лиц мероприятия по технологическому присоединению независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя.
Вы имеете право направить заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
Вы можете более подробно ознакомиться с Постановлением Правительства РФ №334
Хотите больше,пожалуйста. Можете спокойно подать заявление на увеличение мощности в пределах 15кВт. После того как будут оформлены документы спокойно с помощью подрядчиков или обслуживающей компании замените аппараты защиты выше номиналом.
А самостоятельная замена на аппараты большими номиналом может оказаться провальной идеей.Так как будет являться не законной. И из ТСЖ,ЖКХ и тп обслуживающих организаций ваш дом могут спокойно скрутить ваш установленный в ЭЩ аппарат и поставить меньшим. И вы им ничего возразить не сможете.Между прочем ваши аппараты они могут не возвращать вам. Так как ЭЩ не ваша собственность. И оборудование установленное там вам не принадлежит. Ваша собственность за порогом вашей двери. Так, что на счет установки квартирного РЩ задумайтесь. Востока по этому полностью поддерживаю.
Замену ввода в квартиру можете спокойно проводить,любыми проводниками соответствующим нормативам. Сечение жил можете выбирать любое хоть 10мм2 хоть в 50мм2. Подмечу, что подобные виды реконструкций абонент проводит за свой счет. Расходы по работе и материалов ложиться на его плечи. И не кто вам не может запретить проводить данную реконструкцию.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замена электросчётчика

Сообщение Константин » 01 май 2017, 14:47

Druhn писал(а):Источник цитаты Я и спрашиваю, у кого интересоваться? ЖЭК?

ЖКХ или ТСЖ. В зависимости как вы оформлены юридически. А то может ваш дом кооператив.И обслуживающею компанию нанемаете сами(после общего собрания жильцов,ну кто там за да против). Но к этим организациям обращаетесь для выполнения работ.(Чтобы они подключили к контактным клеммам проложенный новый ввод или предоставили свободный доступ для ваших подрядчиков для выполнения этих операций под их контролем) А вот разрешение на выделения доп.мощности только в местных ваших Электросетях.

PS.Между прочем скажу, что замена аппаратов по оформленным документам от сетей производится управляющими организациями бесплатно. За эту работу брать деньги не должны. Так как эти услуги оплачены по договору.
Аватара пользователя
Druhn
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 май 2017, 00:23
Репутация: 0

Замена электросчётчика

Сообщение Druhn » 01 май 2017, 16:31

1
Последний раз редактировалось Druhn 30 май 2019, 16:05, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замена электросчётчика

Сообщение Константин » 01 май 2017, 20:09

Druhn писал(а):Источник цитаты Т. е. весь щит стоит 1000-1500р??? Я думал гораздо дороже. Инфа с сайта Энергосбыта.

Знаете открутить 4 винта и прикрутить их обратно это дорого. Формирования цен Комплектных Распределительных Устройств получается из количества устанавливаемых в нем модулей. Скажем установка АВ 1шт(ОДИН ЭЛЕМЕНТ)=100р. А если брать по расценкам вашего энергосбыта то 1 элемент(счетчик) 1500р то щиток из 36 автоматов "золотой" выйдет.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Замена электросчётчика

Сообщение Восток » 01 май 2017, 23:09

Druhn писал(а):Источник цитаты Норм ответ. Я и спрашиваю, у кого интересоваться? ЖЭК? Петроэлектросбыт или ещё какая контора этим заведует? Пока что ваши ответы самые бесполезные, флуд.

Вот здесь вы немного не правы. Хотя это и простительно по вашему не пониманию глубины вашего вопроса.
ПАВ вам верно отвечал, так как в каждом РЭС и ЖЭК свои требования и свои подходы. Форум не сможет ответить вам категорически,
это нужно обращаться сначала в ЖЭК , а уж они то направят ваши стопы в нужном направлении.
Что бы вникнуть в вашу проблему, нужно понимать весь процесс откуда возникла такая мощность вашей квартиры и почему стоит автомат на 40 А.
1. Как выше вы указали что ваш дом построен 1988-1989 годах. Это значит что проектировщик который рассчитывал расчетную мощность руководствовался :
ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий.
Открываем и смотрим
Таблица 5
Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру
Квартиры с плитами: электрическими, мощностью до 8 кВт - удельная мощность на квартиру 7 кВт.

Таким образом при проектировании и определении питающего кабеля проектировщик исходит с данных
4.10. Расчетная нагрузка жилого дома (Рр.ж.д) (квартир и силовых электроприемников) определяется по формуле, кВт:
Рр.ж.д. = Ркв + 0,9Рс,
где Ркв. – расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс – расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.

Как видите изменение мощности вашей квартиры изменит и результат вычисления по этой формуле, и он может оказаться выше тех результатов по которым выбирали питающий кабель.
В проектной документации которая есть в ЖЭК на ваш дом указано в расчетах удельная мощность
2. Чем чревато завышение вашей мощности в вашей квартиры для вас, без проверки и расчета есть ли запас по мощности на данный кабель или нет. ( обычно некий процент запаса есть)
Чревато это тем что сейчас в квартирах появилось оборудование ( компьютер, телевизор, энергозберегающие и лед лампочки) которые выдают в сеть так называемую третью гармонику ( которая раньше не учитывалась) , а это дополнительные токи на нулевой провод. Это первое.
Второе то что при увеличении мощности увеличивается нагрузка на ноль и перегрев и отгорание нулевого провода становится более вероятным ( особенно при положении дел в сфере текущего ремонта электриками ЖЭК). А отгорание нуля влечет за собой пгоявление на квартире 380 вольт что приводит к возгоранию оборудования и пожаре в квартире, в доме.

Вот такие то дела с увеличением мощности без просчетов.

PS Так что ПАВ вас верно направлял в нужном направлении
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот вы и поинтересуйтесь для начала.
Вложения
Удельная мощность.jpg

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость