Druhn писал(а):Источник цитаты Норм ответ. Я и спрашиваю, у кого интересоваться? ЖЭК? Петроэлектросбыт или ещё какая контора этим заведует? Пока что ваши ответы самые бесполезные, флуд.
Вот здесь вы немного не правы. Хотя это и простительно по вашему не пониманию глубины вашего вопроса.
ПАВ вам верно отвечал, так как в каждом РЭС и ЖЭК свои требования и свои подходы. Форум не сможет ответить вам категорически,
это нужно обращаться сначала в ЖЭК , а уж они то направят ваши стопы в нужном направлении.
Что бы вникнуть в вашу проблему, нужно понимать весь процесс откуда возникла такая мощность вашей квартиры и почему стоит автомат на 40 А.
1. Как выше вы указали что ваш дом построен 1988-1989 годах. Это значит что проектировщик который рассчитывал расчетную мощность руководствовался :
ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий.
Открываем и смотрим
Таблица 5
Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру
Квартиры с плитами: электрическими, мощностью до 8 кВт - удельная мощность на квартиру 7 кВт.
Таким образом при проектировании и определении питающего кабеля проектировщик исходит с данных
4.10. Расчетная нагрузка жилого дома (Рр.ж.д) (квартир и силовых электроприемников) определяется по формуле, кВт:
Рр.ж.д. = Ркв + 0,9Рс,
где Ркв. – расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс – расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.
Как видите изменение мощности вашей квартиры изменит и результат вычисления по этой формуле, и он может оказаться выше тех результатов по которым выбирали питающий кабель.
В проектной документации которая есть в ЖЭК на ваш дом указано в расчетах удельная мощность
2. Чем чревато завышение вашей мощности в вашей квартиры для вас, без проверки и расчета есть ли запас по мощности на данный кабель или нет. ( обычно некий процент запаса есть)
Чревато это тем что сейчас в квартирах появилось оборудование ( компьютер, телевизор, энергозберегающие и лед лампочки) которые выдают в сеть так называемую третью гармонику ( которая раньше не учитывалась) , а это дополнительные токи на нулевой провод. Это первое.
Второе то что при увеличении мощности увеличивается нагрузка на ноль и перегрев и отгорание нулевого провода становится более вероятным ( особенно при положении дел в сфере текущего ремонта электриками ЖЭК). А отгорание нуля влечет за собой пгоявление на квартире 380 вольт что приводит к возгоранию оборудования и пожаре в квартире, в доме.
Вот такие то дела с увеличением мощности без просчетов.
PS Так что ПАВ вас верно направлял в нужном направлении