ПАВ писал(а):Источник цитаты СНИП и мы в затруднении- а какие нагрузки в вашей квартире?
Nav писал(а):Источник цитаты Местный электрик отказывается ставить автомат номиналом более 16А, мотивируя тем, что выделенная мощность на квартиру 3,5кВт и автомат не может быть более, чем на 16А.
Восток писал(а):Источник цитаты ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий
Б.4 Номинальные рабочие токи однофазных вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир этажных щитков зданий массового строительства должны определяться исходя из расчетной мощности 11 кВт на квартиру с электроплитами и 7 кВт на квартиру с газовыми плитами, если иные меньшие значения не заданы потребителем.
А далее все определяется проектом на основании расчетной нагрузки и определения удельной мощности по
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
К примеру
Таблица 7.1 – Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
4,5 кВт без электроплит
10 кВт с электроплитами
Nav писал(а):Источник цитаты Спасибо
кви-45 писал(а):Источник цитаты У меня возникли разногласия с одним товарищем
Восток писал(а):Источник цитаты Если ваш дом старой постройки и проектировался до 2003 года по нормам
ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий, то электрик прав так как по этим нормам удельная нагрузка на квартиру была 3 кВт
A.Li писал(а):Источник цитаты Я плюнул на эти старые нормы,
Восток писал(а):Источник цитаты отгорит ноль. Погорит ваша техника в доме.
Восток писал(а):Источник цитаты выгорают стояки, как выгорает ВРУ дома
Восток писал(а):Источник цитаты комисия и обратит внимание на ваш автомат
Восток писал(а):Источник цитаты вы останетесь виновны
mastervictor писал(а):Источник цитаты Реалии жизни
mastervictor писал(а):Источник цитаты затребовать официального увеличения мощности,реконструкцию...... ни у кого нет ни времени,ни желания
mastervictor писал(а):Источник цитаты A.Li, а ты пробовал?Или только теория?