Там, где система TN-C я вырезаю, убираю мет. трубы (вода, канализация) и заменяю их на пропиленовые или металлопластик, но в любом варианте делаю металлическую вставку, которую соединяю с шиной уравнивания потенциалов и к которой присоединяю все токопроводящие части электроприемников. Если между электроприемниками расстояние больше 2,5 метра я их и между собой соединяю. Обязательно везде в систему уравнивания включаю пол и корпуса оборудования, поэтому вот этот участок мет. трубы, замененный на пластик, я ШУНТИРУЮ проводом ПВ1-10, присоединенного к хомутам закрепленным на трубах, выходящих с этажей находящихся выше и ниже квартиры, в которой производится замена.
Ну и до кучи , считаю все корпуса электрооборудования в системе TN-C должны быть занулены и подключены к системе уравнивания потенциалов, чтобы сработало автоматическое отключение. (1.7.78.) Но это надо делать очень грамотно.
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » Сегодня, 08:01
кви-45, все-таки мало деталей. Трубы какие были- металл, или? Вода- все-таки проводящая среда, или нет? Опять же, в клеммнике присутствовала не только фаза, но и ноль, не ближе было сырости бежать?
-Трубы стальные. Смеситель крепился на уголок через паклю с краской.
- Вода это полупроводник, электропроводность зависит от солей и грязи в ней содержащихся.
- Видимо так сложилось и потенциал пошел по воде, всякое бывает.