Сообщение кви-45 » 19 апр 2017, 23:48
Считаю, где есть фаза, по возможности все токопроводящие части необходимо присоединять к системе уравнивания потенциалов.
В составе комиссии разбирали несчастный случай с отдыхающим в профилактории. Потерпевший принимал водные процедуры и залез в приготовленную ванну. В помещении было и влажно, работала в/вентиляция. Он немного озяб и попросил медсестру включить теплую воду в ванной и стал играть с этой струёй теплой воды пальцами ног, дальше удар тока и его стало корежить. Хорошо медсестра не растерялась, хотя ее тоже тряхнуло, сразу закрыла воду, разорвав струю и вызвала врача.
При разборе оказалось, что в этот день в комнате заменили в/вентилятор, а клеммник забыли закрыть крышкой. По мере увеличения влажности потенциал с клеммника стал по сырости распростряняться по стене и появился на смесителе, который не был присоединен к СУП и с которого потенциал по струе стекал в ванну. Ванна заземлена и ничего не было пока пострадавший не разорвал пальцами струю, а потом через себя замкнул электрическую цепь фаза клеммника — сырость по стене — не заземленный смеситель — струя из смесителя - пострадавший — заземленная метал. ванна. Вот и решайте надо делать уравнивание потенциалов. Ощедомовые посторонние токопроводящие части надо изолировать или вставлять диэлектрические пропиленновые трубы, шунтируя эти участки металлическими перемычками, чтобы не было разрыва в трубопроводах систем водоснабжения и отопления.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!