УЗО для глубинного (погружного) насоса

Сообщение кви-45 » 20 апр 2017, 16:54

elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Сегодня, 00:21



Это как шунтировать? Какие ещё разрывы?


Там, где система TN-C я вырезаю, убираю мет. трубы (вода, канализация) и заменяю их на пропиленовые или металлопластик, но в любом варианте делаю металлическую вставку, которую соединяю с шиной уравнивания потенциалов и к которой присоединяю все токопроводящие части электроприемников. Если между электроприемниками расстояние больше 2,5 метра я их и между собой соединяю. Обязательно везде в систему уравнивания включаю пол и корпуса оборудования, поэтому вот этот участок мет. трубы, замененный на пластик, я ШУНТИРУЮ проводом ПВ1-10, присоединенного к хомутам закрепленным на трубах, выходящих с этажей находящихся выше и ниже квартиры, в которой производится замена.
Ну и до кучи , считаю все корпуса электрооборудования в системе TN-C должны быть занулены и подключены к системе уравнивания потенциалов, чтобы сработало автоматическое отключение. (1.7.78.) Но это надо делать очень грамотно.


ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » Сегодня, 08:01


кви-45, все-таки мало деталей. Трубы какие были- металл, или? Вода- все-таки проводящая среда, или нет? Опять же, в клеммнике присутствовала не только фаза, но и ноль, не ближе было сырости бежать?


-Трубы стальные. Смеситель крепился на уголок через паклю с краской.
- Вода это полупроводник, электропроводность зависит от солей и грязи в ней содержащихся.
- Видимо так сложилось и потенциал пошел по воде, всякое бывает.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

УЗО для глубинного (погружного) насоса

Сообщение ПАВ » 20 апр 2017, 17:25

кви-45 писал(а):Источник цитаты -Трубы стальные. Смеситель крепился на уголок через паклю с краской.
- Вода это полупроводник, электропроводность зависит от солей и грязи в ней содержащихся.
- Видимо так сложилось и потенциал пошел по воде, всякое бывает.


Хмммм...
Если стальные, должны быть по умолчанию заземлены.
Вода- скорее недопроводник, т.к. проводит и туда, и сюда.
Таки да, бывает. Ну да ладно- умер, шмумер, лишь бы был здоров!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

УЗО для глубинного (погружного) насоса

Сообщение Леопольд » 21 апр 2017, 06:17

кви-45 писал(а):Источник цитаты все корпуса электрооборудования в системе TN-C должны быть занулены и подключены к системе уравнивания потенциалов

Интересно - металлическую ванну тоже подключите?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

УЗО для глубинного (погружного) насоса

Сообщение кви-45 » 21 апр 2017, 07:44

Леопольд » Сегодня, 06:17
кви-45 писал(а):
Источник цитаты все корпуса электрооборудования в системе TN-C должны быть занулены и подключены к системе уравнивания потенциалов

Интересно - металлическую ванну тоже подключите?

Да. надо подключать.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

УЗО для глубинного (погружного) насоса

Сообщение Леопольд » 21 апр 2017, 09:10

кви-45 писал(а):Источник цитаты Да. надо подключать.

В таком случае я бы убрал все розетки из ванной (недаром раньше делали развязанные через маломощный трансформатор от домашней сети) и запретил бы домочадцам заносить удлинители в ванную комнату!
Лично я поступил радикально - заменил ванну на неметаллическую (хотя она значительно дороже).

Запомнилась история, когда один знакомый сверлил стену электродрелью (перфораторов тогда еще не было) держась второй рукой за покрашенную трубу ЦО - получил судорогу и только падение тела с табуретки помогло разорвать цепь.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

УЗО для глубинного (погружного) насоса

Сообщение ПАВ » 21 апр 2017, 09:48

А что, дрель металлический корпус имела? Тогда он должен был ее заземлить, как минимум. Иначе, при двойной защите, чего ей токать?
Маломощный тр-р сейчас не проходит, т.к. фены жручие стали.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

УЗО для глубинного (погружного) насоса

Сообщение Леопольд » 21 апр 2017, 10:08

ПАВ писал(а):Источник цитаты металлический корпус имела

Да. У меня до сих пор такая есть - очень хорошо в руке лежит, ремонтировалась пару раз, жалко отказываться. Вилок с тремя контактами тогда и в помине не было. Кажись двойной изоляции тоже.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

УЗО для глубинного (погружного) насоса

Сообщение ПАВ » 21 апр 2017, 10:18

Имела она вилку, просто они были не бытовые. И имели три штыря, впрочем, как и некоторые бытовые, просто их отрезали и лепили обычную вилку.
Насчет "в помине"- в 75...78-м примерно, купил себе и приятелю эл. дрели, советские, там и корпус был пластиковый и изоляция уже были двойная, вот они шли с обычной вилкой.
Потом прикупил в 83-м ИЭ-1035- до сих пор живая, аналогично.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

УЗО для глубинного (погружного) насоса

Сообщение кви-45 » 21 апр 2017, 19:11

Леопольд » Сегодня, 09:10
кви-45 писал(а):
Источник цитаты Да. надо подключать.

В таком случае я бы убрал все розетки из ванной (недаром раньше делали развязанные через маломощный трансформатор от домашней сети) и запретил бы домочадцам заносить удлинители в ванную комнату!
Лично я поступил радикально - заменил ванну на неметаллическую (хотя она значительно дороже).

Рассматриваемый нами вопрос о мерах защиты при косвенном прикосновении к токопроводящим корпусам оборудования ванны и кухни в системе TN-C, один из сложных и запутанных вопросов, часто понимаемых не однозначно, дебаты по которому, как правило заходят в тупик. Давайте начнем его с рассмотрения пункта 1.7.51 ПУЭ, в котором рассматривается перечень защитных мер от поражения электрическим током при косвенном прикосновении
"Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании друг с другом следующие меры защиты при косвенном прикосновении:"
-защитное заземление; я бы добавил еще «зануление»
- автоматическое отключение питания; «АВ и УЗО»
- уравнивание потенциалов;
- выравнивание потенциалов; «пол»
- двойная или усиленная изоляция; « переносной эл. инструмент»
- применение сверхнизкого (малого) напряжения; «12 В»
- защитное электрическое разделение цепей;
- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. "трубы, ванны и тд"
Вот обеспечение этих мер и должно обеспечить электробезопасность.
Так, что Леопольд вы на правильном пути,
а свой я обозначил в моем сообщении "кви-45 » Вчера, 16:54"
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!