Расположение силового щита относительно электрического конвектора

Сообщение Проект.Ольга » 05 апр 2017, 08:54

Добрый день! Возникла такая загвоздка, специалист ОВ расположил электрический конвектор прямо под моими силовыми шкафами. Для них же нежелательно дополнительное тепловыделение, но по нормам не могу найти запрещающий пункт, может и возможна такого рода установка?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Расположение силового щита относительно электрического конвектора

Сообщение Восток » 05 апр 2017, 14:30

В нормативах оговаривается расстояние только от трубопроводов
Не думаю что конвертор даст нагрев в щитке превышающий 30 градусов .
Смотрите ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий
Пункт 6.8.1 и приложение Б 1