Сообщение elalex » 16 мар 2017, 14:57
Vitaliy236:
1.Трансформаторы тока не должны работать при низких токах из-за больших погрешностей. Я ими занимался давно (20 лет назад), но тогда инспектор требовал, чтобы минимально ТТ был нагружен не менее 10% (насколько помню) номинального тока.
2.Расчёт потерь можно логически придумать свой, а можно узнать в Энергосбыте, как считают они. Свой - частным потребителям может не понравиться, и они будут оспаривать его правильность, а против официального не попрут. Очевидно, окончательные проценты увеличения должны быть подтверждены обоюдным соглашением.
Норм для этих процентов нет. Но чем дальше счётчики от точки разграничения балансовой принадлежности, тем больше будет процент. Грубый пример: если счётчик стоит за 5км от точки, то может быть и 20% увеличения.
3.Чтобы рассуждать конкретнее, нужно иметь схему питания всех частных потребителей с указанием мест установки всех счетчиков, материалов, сечений и длин участков кабелей, точек разграничения балансовой принадлежности. Работа не сложная, но без ваших электриков не обойтись. Найдите вашего самого лучшего и вместе с ним зайдите на форум, можем попробовать разобраться.