Проект.Ольга
Добрый день! Возник такой вопрос, на предприятии как я поняла система заземления TN-C (совмещен. 0 с землей), там предполагается реконструкция и установка освещения, розеток и электрического обогрева. Все запроектировала по TN-C-S (3х и 5ти проводную сеть), позже заметила сей факт. В здании несколько потребителей, один из которых технологические щиты к которым я не притрагиваюсь. Соответственно реконструкции подлежит часть здания. Можно ли в существующем шкафу сделать переход системы TN-C на TN-C-S? Каким образом и чем регламентировано

переход с tn-c на tn-c-s

Добавлено: 14 мар 2017, 15:16
Восток
Ольга желательно бы увидеть вашу схему питания.
В в личку скинул вам мою почту

переход с tn-c на tn-c-s

Добавлено: 14 мар 2017, 15:26
mastervictor
Проект.Ольга писал(а):Источник цитаты Можно ли в существующем шкафу сделать переход системы TN-C на TN-C-S? Каким образом и чем регламентировано

Сильный вопрос!
Пенсия,твой выход!

переход с tn-c на tn-c-s

Добавлено: 14 мар 2017, 16:46
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Пенсия,твой выход!

Ей надо услышать как он против TN-C-S почему она опасна и где он её вертел?
Пожалей человека. Это нытье ему слышать не надо.
Проект.Ольга писал(а):Источник цитаты Можно ли в существующем шкафу сделать переход системы TN-C на TN-C-S

Технически это возможно. Но нормативно такого не должно быть. Ибо разделение выполняется только в ВРУ.
Подмечу, что подобные манипуляции против нормативов могут приводить к серьезным последствия. В случаи Аварий или ошибок рабочего персонала.

переход с tn-c на tn-c-s

Добавлено: 14 мар 2017, 16:50
elalex
mastervictor, нет, это не моё дело. Пусть говорят другие.

переход с tn-c на tn-c-s

Добавлено: 14 мар 2017, 20:17
mastervictor
elalex, я подумал,что ник ТС вас вдохновит!