Переход с TN-C на TN-C-S

Сообщение Проект.Ольга » 14 мар 2017, 13:50

Добрый день! Возник такой вопрос, на предприятии как я поняла система заземления TN-C (совмещен. 0 с землей), там предполагается реконструкция и установка освещения, розеток и электрического обогрева. Все запроектировала по TN-C-S (3х и 5ти проводную сеть), позже заметила сей факт. В здании несколько потребителей, один из которых технологические щиты к которым я не притрагиваюсь. Соответственно реконструкции подлежит часть здания. Можно ли в существующем шкафу сделать переход системы TN-C на TN-C-S? Каким образом и чем регламентировано
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

переход с tn-c на tn-c-s

Сообщение Восток » 14 мар 2017, 15:16

Ольга желательно бы увидеть вашу схему питания.
В в личку скинул вам мою почту
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

переход с tn-c на tn-c-s

Сообщение mastervictor » 14 мар 2017, 15:26

Проект.Ольга писал(а):Источник цитаты Можно ли в существующем шкафу сделать переход системы TN-C на TN-C-S? Каким образом и чем регламентировано

Сильный вопрос!
Пенсия,твой выход!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

переход с tn-c на tn-c-s

Сообщение Константин » 14 мар 2017, 16:46

mastervictor писал(а):Источник цитаты Пенсия,твой выход!

Ей надо услышать как он против TN-C-S почему она опасна и где он её вертел?
Пожалей человека. Это нытье ему слышать не надо.
Проект.Ольга писал(а):Источник цитаты Можно ли в существующем шкафу сделать переход системы TN-C на TN-C-S

Технически это возможно. Но нормативно такого не должно быть. Ибо разделение выполняется только в ВРУ.
Подмечу, что подобные манипуляции против нормативов могут приводить к серьезным последствия. В случаи Аварий или ошибок рабочего персонала.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

переход с tn-c на tn-c-s

Сообщение elalex » 14 мар 2017, 16:50

mastervictor, нет, это не моё дело. Пусть говорят другие.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

переход с tn-c на tn-c-s

Сообщение mastervictor » 14 мар 2017, 20:17

elalex, я подумал,что ник ТС вас вдохновит!
И вы самый терпеливый здесь!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )