Оформление работ в цехе по ремонту трансформаторов 6-10 кВ

Вопросы-ответы по основным нормативно-техническим документам.
vasek757
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 19:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Оформление работ в цехе по ремонту трансформаторов 6-10 кВ

Сообщение vasek757 » 14 мар 2017, 07:33

Подскажите пожалуйста как оформляются работы в цехе по ремонту силовых траснсформаторов? Может какая форма журнала есть??? Мы оформляем в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. :help: :help: :help:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление работ в цехе по ремонту трансформаторов 6-10 кВ

Сообщение mastervictor » 14 мар 2017, 09:43

vasek757 писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста как оформляются работы

4.1. Работы в действующих электроустановках должны проводиться:
по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма которого и указания по его заполнению предусмотрены приложением N 7 к Правилам;
по распоряжению;
на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

vasek757 писал(а):Источник цитаты в цехе по ремонту силовых траснсформаторов

В данном случаи,по распоряжению.
vasek757 писал(а):Источник цитаты Мы оформляем в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Этого достаточно,у вас ведь не действующая ЭУ.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя