1.Реле напряжения бывают нормальные, с дисплеем, защитой от перегрева, предохранителем, крепкими клеммами и бюджетные, без всего этого. Они не имеют никакого отношения к дифзащите, у них разные задачи.
2.Пора почитать ПУЭ Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
п.7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
По простому, АС может спасти, но не обещает, а А - обещает. Вот и думайте, что поставить.
Само собой разумеется, проектанты ставят электронные типа АС.
3.Кстати, по п.7.1.86: Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
Это к тому, что некоторые производители УЗО для экономии средств разрывают только фазу, а на ноле стоит сквозная перемычка.