Требования к наружному освещению АЗС

Сообщение Проект.Ольга » 09 мар 2017, 14:32

Добрый день! возникла такая ситуация - по территории АЗС располагаем наружное освещение применяя взрывозащищенные светильники. Однако некоторые светильники располагаются далеко, даже за стеной здания от самих трк, следовательно возможно там применение светильников для наружного освещения невзрывозащищенных светильников? может есть какая норма определяющая размер этой самой взрывоопасной зоны на ТРК?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

требования к освещению АЗС

Сообщение Восток » 09 мар 2017, 14:42

ПУЭ
Классификация взрывоопасных зон
7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что
в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок ограничена размерами, определяемыми в 7.3.44.

7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;
д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.
Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соответствующих категории и группы взрывоопасной смеси.
Аватара пользователя
Проект.Ольга
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 09:41
Репутация: 1
Контактная информация:

требования к освещению АЗС

Сообщение Проект.Ольга » 09 мар 2017, 15:21

Ох спасибо, загрузка большая, упустила этот пункт)
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

требования к освещению АЗС

Сообщение mastervictor » 09 мар 2017, 15:29

Проект.Ольга писал(а):Источник цитаты Ох спасибо

Там кнопочка есть! :wink: :secret:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

требования к освещению АЗС

Сообщение elalex » 10 мар 2017, 14:06

Проект.Ольга:
Я всех направляю на низковольтное светодиодное освещение.
Взрыв светодиода при нормальных источниках их питания практически невозможен. Кто считает, что возможен – ставит взрывозащищённые LЕD–светильники.