Страница 1 из 1
ВВГнг-LS вместо ВВГнг-HF. Можно ли?!
Добавлено: 08 мар 2017, 14:12
Адам
вопрос такой. строится отель. по проекту идет кабельная продукция ВВГнг-HF по факту применили ВВГнг-LS, но предварительно загнав все в ПВХ трубы. чем это грозит и можно ли так применять кабель...во первых ГОСТ требует HF, во вторых по проекту тоже HF. но по предварительному "сговору" монтажника и заказчика применили LS. Я на этот объект пришел уже когда смонтирована практически вся проводка, в качестве тех.надзора. Указав на эти несоответствия получил геморрой в виде поиска решения выхода из ситуации...подскажите как жить дальше
нужен совет по кабелям
Добавлено: 08 мар 2017, 16:12
Алекс
Область применения кабеля ВВГнг-HF
Кабель марки ВВГнг-HF - это ошибочная маркировка. Так как здесь налицо противоречие: индекс HF означает отсутствие галогенов в продукте горения, а ВВ - поливинилхлорид, материал изоляции, который содержит галоген (хлор). Поэтому кабеля с такой маркировкой не может существовать или это подделка. Поэтому вместо этого кабеля надо искать
ППГнг-HF
Это кабель соответствует маркировке и действительно не содержит галогенов.
Гугл в помощь
нужен совет по кабелям
Добавлено: 08 мар 2017, 16:20
elalex
HF – без галогенов
LS – пониженное дымовыдeление.
Первое требование сильнее второго. Согласитесь на второе – при пожаре будете отвечать. Не согласитесь – выгонят с работы.
Я как–то был главным энергетиком дирекции строительства здоровенного моста и подходов к нему, так директор заставлял меня принимать 1км дороги. Я не согласился, пришлось уйти.
нужен совет по кабелям
Добавлено: 08 мар 2017, 16:24
Алекс
Теперь только, наверное, согласовывать проект. Удачи.
нужен совет по кабелям
Добавлено: 08 мар 2017, 17:20
Адам
elalex писал(а):Источник цитаты HF – без галогенов
LS – пониженное дымовыдeление.
Первое требование сильнее второго. Согласитесь на второе – при пожаре будете отвечать. Не согласитесь – выгонят с работы.
Я как–то был главным энергетиком дирекции строительства здоровенного моста и подходов к нему, так директор заставлял меня принимать 1км дороги. Я не согласился, пришлось уйти.
ну...вряд ли они меня выгонят)))просят слезно вариант выкрутиться...понимая, что намудрили)
нужен совет по кабелям
Добавлено: 08 мар 2017, 17:25
Адам
я так понимаю, что LS категорически нельзя в отель? здание с массовым пребыванием людей...в прошлом году встречался этот ГОСТ по кабелям с такой формулировкой "здания с массовым пребыванием людей областного, краевого значения"...ща тот же ГОСТ взятый с любого ресурса гласит просто "здания с массовым пребыванием людей"
нужен совет по кабелям
Добавлено: 09 мар 2017, 03:49
Восток
Адам писал(а):Источник цитаты по проекту идет кабельная продукция ВВГнг-HF по факту применили ВВГнг-LS,
Есть такое понятие как авторский надзор.
Есть такое понятие как акт изменений в проекте, где указывается что было изменено и с кем согласовано это изменение.
В вашем случаи нужно связываться с проектной организацией которая разрабатывала проект, и согласовывать с ними ваши изменения.
нужен совет по кабелям
Добавлено: 10 мар 2017, 01:51
Адам
Восток писал(а):Источник цитаты Адам писал(а):Источник цитаты по проекту идет кабельная продукция ВВГнг-HF по факту применили ВВГнг-LS,
Есть такое понятие как авторский надзор.
Есть такое понятие как акт изменений в проекте, где указывается что было изменено и с кем согласовано это изменение.
В вашем случаи нужно связываться с проектной организацией которая разрабатывала проект, и согласовывать с ними ваши изменения.
спасибо....посмотрим что получится...заказчик тяжеловатый...арабы...толкали чето про Дубайские нормы...пришлось чуток осадить...сказав, что с Дубайскими нормами будем в Дубае работать, а в РФ будем по российским нормам работать.
нужен совет по кабелям
Добавлено: 11 мар 2017, 21:18
Voloxa
Адам определитесь для начала, от кого вы пришли на этот объект
Адам писал(а):Источник цитаты Я на этот объект пришел уже когда смонтирована практически вся проводка, в качестве тех.надзора.
1. в качестве тех. надзора
2. в качестве тех. надзора заказчика.
3. в качестве тех. надзора подрядчика.
4. в качестве тех. надзора Ростехнадзора.
5. и. т.п....
С кого БАБКИ "слупить" хотите... За невыполнение ПРОЕКТА?
нужен совет по кабелям
Добавлено: 12 мар 2017, 11:42
Адам
Мне заказчик платит...я представитель технадзора заказчика....
нужен совет по кабелям
Добавлено: 15 мар 2017, 15:16
Адам
Бабки слупить цели нет...выход из ситуации малой кровью ищу....
нужен совет по кабелям
Добавлено: 15 мар 2017, 15:53
Восток
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим формам документов относятся:
в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);
ВВГнг-LS вместо ВВГнг-HF. Можно ли?!
Добавлено: 20 мар 2017, 18:46
Voloxa
Адам писал(а):Источник цитаты Мне заказчик платит...я представитель технадзора заказчика....
Адам писал(а):Источник цитаты Бабки слупить цели нет...выход из ситуации малой кровью ищу....
А так не получиться, обратите внимание на
Восток писал(а):Источник цитаты 2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим формам документов относятся:в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);
Здесь придеться лить чью то "кровь", либо Вашу (если не будет вышеуказанных документов), либо Подрядчика (требуя от него вышеуказанные документы).