Правильное напряжение в сети

Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Аватара пользователя
egorus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 16:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение egorus » 07 мар 2017, 09:27

На производстве, в основном, оборудование 380 в или через трансформаторы (японское). Не стабилизаторы.
На входе с подстанции напряжение 405-415 в.
Может ли это быть источником износа или выхода из строя?

Конечно, когда пишут про ±10% - получается, что нормально.
Просто недавно утром сгорел светильник и электромагнит (в одно время, включили - не работают) на станке.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 10:18

egorus писал(а):Источник цитаты Просто недавно утром сгорел светильник и электромагнит (в одно время, включили - не работают) на станке.

И каковы значения фазного напряжения,на сгоревшем оборудовании?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
egorus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 16:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение egorus » 07 мар 2017, 10:41

На магните (200в, японский)) в то утро было 220.

Сейчас переключили витки на трансе.
Там пока около 200.

Но остальное оборудование, европейское и российское,- работают напрямую.
Последний раз редактировалось egorus 07 мар 2017, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 10:45

А на светильнике?
А может и не надо искать того,чего нет?!(с)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
egorus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 16:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение egorus » 07 мар 2017, 10:48

А можете прямо сказать, какие подозрения?
Или прямо ответить на мой вопрос: "Может быть причиной?..."
Скажем, "Может, это плохо..."
Или "Не может, должно работать и при более высоком напряжении..."

Светильник тоже японский. Считайте сами - вы же специалисты...
Раз японский, значит, там или 100, или 200 в должно быть (в зависимости).

Я (при попытка узнать, в чем дело) услышал краем уха, что кому-то на районе нашей подстанции не хватало 190 в розетке.
Горэлектро подняли.
Теперь бывает 235 в - все рады, видимо...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 13:37

egorus писал(а):Источник цитаты Считайте сами - вы же специалисты..

Считаю,что история не стоит выеденого яйца!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение ПАВ » 07 мар 2017, 13:38

Она стоит заставить электриков немножко крутки накрутить и сделать норму.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
egorus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 16:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение egorus » 07 мар 2017, 13:43

Ответа так и нет...
Вы просто не знаете его?
Или считаете ниже своего достоинства отвечать?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 13:51

Вангую......
Вангую..........
Блин,что то сегодня звезды похоже не в ряд!
egorus, чего вы хотите услышать?
У меня тож бывает,что дома лампочки сгорают!
Бывают броски в сети.Хотите это уточнить,вызывайте ЭТЛ!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение Константин » 07 мар 2017, 14:12

egorus писал(а):Источник цитаты Может ли это быть источником износа или выхода из строя?

Только в случая превышения этих порогов напряжения!
egorus писал(а):Источник цитаты Просто недавно утром сгорел светильник и электромагнит (в одно время, включили - не работают) на станке.

И? Какое бы оно не было качественное рано или поздно оно сломается. Всему есть свой износ даже при соблюдении режимов работы. Звезды на небе гаснут(взрываются) А ресурс у них кудаааа уж больше чем у японской техники.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Правильное напряжение в сети

Сообщение Восток » 09 мар 2017, 03:36

egorus писал(а):Источник цитаты Может ли это быть источником износа или выхода из строя?

egorus писал(а):Источник цитаты На магните (200в, японский)) в то утро было 220.



Стандарт напряжение определено в ГОСТ 29322-2014 , а так же определяется минимальное и максимальное напряжение у потребителя с учетом отклонения от номинального.
10% о которых вы упоминаете, это отклонение не на подстанции а отклонение у конечного потребителя.
Если на вашем оборудовании написано 220 и нет допустимых процентов , то вы должные обеспечивать это оборудование техническими средствами в пределах заявленном производителем этого оборудования. А не дергать шаманить на трансе подстанции.

Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»

Кто сейчас на конференции