Страница 3 из 3
Схема щитка для частного дома
Добавлено: 25 июл 2017, 10:06
mastervictor
А точнее,неверно совсем!
Схема щитка для частного дома
Добавлено: 25 июл 2017, 10:14
bingook
Заземление выполнено в виде одного штыря в земле. Видимо мне надо подучить, что такое "разделение PEN"....
Подскажете куда на этой схеме всунуть УЗО и реле напряжения?
П.С. Вроде при моей системе земли именуемой ТТ разделение PEN не нужно...
Схема щитка для частного дома
Добавлено: 25 июл 2017, 10:39
mastervictor
bingook писал(а):Источник цитаты Видимо мне надо подучить что такое "разделение PEN"...
На схемке будет понятно.(смотрим на шину,с лева от АВ)
Вот мое решение в натуре.
Безупречно с наружи,это должно выглядит так.(
tupos)
bingook писал(а):Источник цитаты Подскажете куда на этой схеме всунуть УЗО и реле напряжения?
РН после вводного АВ,УЗО перед группой АВ,за счетчиком.
Вариант
Константина.
Ну и чтоб не обидеть,ни кого,кто выкладывал свои работы.(
elalex)
Схема щитка для частного дома
Добавлено: 25 июл 2017, 10:40
mastervictor
bingook писал(а):Источник цитаты Вроде при моей системе земли именуемой ТТ разделение PEN не нужно...
Не нужно.
Питающая ВЛ в плачевном состоянии?
Схема щитка для частного дома
Добавлено: 09 авг 2017, 00:19
bingook
Фик его знает, алюминиевые провода толщиной чуть менее мизинца.
Подскажите по выбору УЗО. На дом выделено 4,5кВт (вроде так). 2 фазы. Ввод к счетчику похоже кабелем 2х4 медь.
2Р 25A 30мА ?
Схема щитка для частного дома
Добавлено: 09 авг 2017, 01:13
elalex
А какое напряжение между фазами?
Схема щитка для частного дома
Добавлено: 09 авг 2017, 01:13
elalex
Я ставлю электромагнитное УЗО типа А, лучше 2-3 на весь дом. Бюджетный вариант ИЭК УЗО ВД1-63, 63 А, 30мА, тип А.
Схема щитка для частного дома
Добавлено: 09 авг 2017, 14:56
bingook
Однофазный, оговорился. :)
Схема щитка для частного дома
Добавлено: 09 авг 2017, 15:50
mastervictor
bingook писал(а):Источник цитаты Фик его знает, алюминиевые провода толщиной чуть менее мизинца.
Хорошего мало,тут и ПУЭ тебе скажет,что надо ТТ.