Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
Columb
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 16:49
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение Columb » 03 мар 2017, 17:01

Люди, человеки... Есть ли толковые электрики здесь? Меня интересует щит на 24 автомата, есть непонятки с дифами и УЗО. Может кто подскажет Ампераж и ток утечки? Щит на 24 автомата, нижние 12 автоматов уже куплены, осталось докупить дифы и УЗО, но никак не могу понять, пять советов и все разные.
Вложения
Схема 1000.JPG
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Помогите разобраться с дифами и УЗО

Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 17:27

Columb писал(а):Источник цитаты Есть ли толковые электрики здесь?

навалом!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение mastervictor » 03 мар 2017, 18:57

Леопольд писал(а):Источник цитаты навалом!

:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tolik
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 16:35
Репутация: 3
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение tolik » 10 май 2018, 18:09

Здравствуйте, подскажите пожалуйста :
- почему надо выбирать ном. ток УЗО на один порядок выше , чем номинальный ток автомата защищающего его от токов перегруза и КЗ?
- на какой ток надо выбирать дифавтомат для линии освещения сечением 1,5мм2 с током нагрузки 7А
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение elalex » 10 май 2018, 18:21

1.Защищать каждое УЗО своим автоматом не требуется, достаточно 1 УЗО 63А на 5-6 автоматов. Про теорию защиты УЗО Вам расскажут.
2.Никаких дифавтоматов быть не должно, только УЗО.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение ПАВ » 10 май 2018, 18:42

Зачем И дифавтоматы, и УЗО, смысл в чем??? Или вы не разобрались в смысле и терминологии?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tolik
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 16:35
Репутация: 3
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение tolik » 11 май 2018, 09:25

elalex, пав, спасибо за ответы, от которых правда пользы мало, вернее вообще нет. Нашел внятную информацию по этому вопросу на этом форуме в теме открытой Кактусом в 2015, а также у Админа в "заметках электрика".
Аватара пользователя
zendo057
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 12:35
Репутация: 3
Откуда: г.Минск
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение zendo057 » 11 май 2018, 10:29

tolik писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, подскажите пожалуйста :
- почему надо выбирать ном. ток УЗО на один порядок выше , чем номинальный ток автомата защищающего его от токов перегруза и КЗ?
- на какой ток надо выбирать дифавтомат для линии освещения сечением 1,5мм2 с током нагрузки 7А

Про Узо.По тому что оно не имеет защиты от перегрузки,только от тока утечки.
Про Диф.Выбирать по номиналу,так как имеет на борту все защиты.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение elalex » 11 май 2018, 10:34

tolik, польза появляется, когда составляется схема питания всего частного жилья.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Санек
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 фев 2023, 00:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение Санек » 15 фев 2023, 00:15

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,правильно ли подобраны модули? Вводной в подъезде стоит двухполюсный автомат c32 далее в квартире счетчик,после счетчика авдт с25 и после 7 однополюсных автоматов с16 (2шт кухня,1шт комната,1шт вторая комната,1шт ванна,туалет,1шт коридор и кладовка,1шт теплый пол ванна и туалет) вводной кабель 3х6, в каждую комнату в распред коробку 3х2,5 и от коробок на свет 1,5 и розетки 2,5
Отделять свет и розетки отдельными автоматами не стал
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение Pavel » 15 фев 2023, 02:24

Санек писал(а):Источник цитаты Отделять свет и розетки отдельными автоматами не стал

Выбор не правильный! Или разделяйте свет и розетки, или от коробок на свет не 1,5 мм2, а 2,5 мм2!
Санек
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 фев 2023, 00:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение Санек » 15 фев 2023, 07:12

Pavel писал(а):
Санек писал(а):Источник цитаты Отделять свет и розетки отдельными автоматами не стал

Выбор не правильный! Или разделяйте свет и розетки, или от коробок на свет не 1,5 мм2, а 2,5 мм2!


Можно поточнее пожалуйста почему так нельзя? А автоматы правильно? Больше всего интересует диф,просто возникла путаница,все говорят что должен на ступень выше чем вводной или это касается только узо?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение ПАВ » 15 фев 2023, 08:44

Санек писал(а):Источник цитаты Отделять свет и розетки отдельными автоматами не стал

Вам нравится, в случае случайного короткого или перегруза в розеточной линии метаться по комнате впотьмах? Освещение и розетки должны быть разделены, для ламп достаточно АВ и 10 ампер с ВТХ В.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение TOPMO3 » 15 фев 2023, 11:41

Санек писал(а):Источник цитаты Здравствуйте,подскажите пожалуйста,правильно ли подобраны модули? Вводной в подъезде стоит двухполюсный автомат c32 далее в квартире счетчик,после счетчика авдт с25 и после 7 однополюсных автоматов с16 (2шт кухня,1шт комната,1шт вторая комната,1шт ванна,туалет,1шт коридор и кладовка,1шт теплый пол ванна и туалет) вводной кабель 3х6, в каждую комнату в распред коробку 3х2,5 и от коробок на свет 1,5 и розетки 2,5
Отделять свет и розетки отдельными автоматами не стал
(кухня, комната №1, комната №2, ванна, туалет, коридор, кладовка).
Значит так ... Вы выложили свою "хотелку" и гм... не все согласились.
Теперь давайте попробуем "спеть хором" ...
Предлагаю на освещение (всей квартиры) использовать 2 автомата (по 6А или 10А) Так как мне неизвестен план квартиры ... "делю" квартиру на два автомата.
Автомат 6А, №1 (кухня, ванна, туалет,)
Автомат 6А, №2 (комната №1, комната №2, коридор, кладовка.)
На теплые полы 1 общий дифавтомат на 10мА
Остается место для трех автоматов (по 16А) на розетки:
Автомат 16А №3 (кухня, коридор, кладовка.)
Автомат 16А №4 (кухня, ванна)
Автомат 16А №5 (комната №1, комната №2,)
Итого я сохранил те-же семь "модуле_мест" в щитке. :wink:
Поправляйте ...
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение ПАВ » 15 фев 2023, 13:24

+100500! В крайнем случае, при нужде, для кухни +1 АВ на 25 ампер для мощных потребителей.
В жизни все не так, как на самом деле...
Санек
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 фев 2023, 00:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение Санек » 15 фев 2023, 17:44

TOPMO3 писал(а):
Санек писал(а):Источник цитаты Здравствуйте,подскажите пожалуйста,правильно ли подобраны модули?
(кухня, комната №1, комната №2, ванна, туалет, коридор, кладовка).
Значит так ... Вы выложили свою "хотелку" и гм... не все согласились.
Теперь давайте попробуем "спеть хором" ...


Спасибо,это все понятно,но никто так и не ответил,на ступень выше входного только узо выбирается? Или диф тоже? К примеру могу ли поставить 25 диф после счетчика,если в подъезде мой автомат 32
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение aleksey.RU » 15 фев 2023, 17:53

Санек писал(а):Источник цитаты К примеру могу ли поставить 25 диф после счетчика,если в подъезде мой автомат 32

да, а если 40, то будет работать как УЗО, если 32А, то неизвестно кто отработает первый
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Санек
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 фев 2023, 00:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение Санек » 15 фев 2023, 18:02

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
Санек писал(а):Источник цитаты К примеру могу ли поставить 25 диф после счетчика,если в подъезде мой автомат 32

да, а если 40, то будет работать как УЗО, если 32А, то неизвестно кто отработает первый

Спасибо
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение TOPMO3 » 15 фев 2023, 22:06

Санек писал(а):Источник цитатыСпасибо,это все понятно,но никто так и не ответил,на ступень выше входного только узо выбирается? Или диф тоже? К примеру могу ли поставить 25 диф после счетчика,если в подъезде мой автомат 32
Плюньте Вы на эти "ступеньки".
При КЗ появляются такие большие токи, что практически все Ваши автоматы (в той линии, где КЗ) отработают "хором". :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите разобраться с выбором дифавтоматов и УЗО

Сообщение aleksey.RU » 16 фев 2023, 08:09

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Плюньте Вы на эти "ступеньки".

я обычно ставлю рубильник с тремя предохранителями на 100А минимум, один хрен сработает. И нафиг все эти щитки, дифы и УЗО :pardon:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции