Сообщение кви-45 » 08 мар 2017, 13:16
A.Li » Вчера, 02:29
Если уверены, тогда приступайте к монтажу, пусть 220В будет в металле.
- после такого одобрения куда мне деваться. Надо делать.
elalex » Вчера, 04:23
1.Какое обоснование применения натяжных потолков?
- Требование заказчика, а они кивают на домохозяек.
1.2 Как по мне, они несерьёзны и подходят больше для домохозяек, чем мужиков.
- К этим несерьезным натяжным потолкам(НП) мы должны относится серьезно, на них сейчас мода и мы должны ими обязательно заниматься и делиться опытом по технологии монтажа с обязательным учетом требований ПУЭ, СП и тд
1.3 Электрики, которые имели с ними дело, их ненавидят.
- Электрики больше ненавидят криволапых строителей, которые обязательно просверлят отверстие в стене там, где у нас проходит электропроводка.
2. Проектанты – мои личные враги. Соответственно, так я и принимаю их решения.
Чего-то они вам так насолили? Руки вяжут своими глупыми техническими решениями? Или не дают идти поперек борозды? -Я не так категоричен, но всегда просматриваю что они там натворили.
3.При первой возможности нужно применять низковольтное светодиодное освещение, при котором проблемы пожароопасности отпадают.
- Я так не считаю. В этом вопросе все должно быть обосновано. Зачем в помещениях без повышенной опасности электропроводка на 12В. При этом :
- добавляются преобразователи 220/12в - ток нагрузки увеличивается, сечение проводов -увеличивается, монтаж расключений на светильниках натяжного потолка усложняется. -цена опять же. - -электробезопасность соблюдается в пределах необходимых требований правил. – пожарная безопасность не снижается, она не зависит от напряжения при правильно выбранных -параметрах сетей на 220 или 12в, поэтому я считаю, что и 12-вольтные проводки по правилам -надо делать в мет. трубах в помещениях без повышенной опасности.
Хотя хорошо знаю, что электропроводки в НП в основном делаются в гофре так было, так есть и так -будет. Для того, чтобы сделать по правилам нужны хорошие спецы, большие деньги, а с тем и -другим у нас туго.
4. По вопросу пожароопасности разных напряжений – не вижу такой зависимости: дуга сварки горит при 60В и ниже, проводка в машине – при 12В. Дело в выделяемой мощности.
- Я согласен, с тем, что пожароопасность не зависит от напряжения, но это утверждение не бьется с вашим пунктом 3, в котором вы утверждается, что нужно применять низковольтное освещение, так как в этом случае проблемы пожароопасности отпадают.
4.1 Думаю, с автоматом В1 никому не удастся поджечь при КЗ 220В кабель ВВГ 3х1,5. И все разговоры о трубах, коробах и ВВГнг – дурные.
-Вы видимо не работали на ответственном производстве, поэтому так легко судите о дурном. Я обратился к этой теме, чтобы разобраться как-же правильно в соответствии с ПУЭ сделать электропроводку в полостях потолка. Для меня это важно.
-В1 это- автомат на 1А с характеристикой «В»?
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!