Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Сообщение A.Li » 05 май 2017, 05:33

кви-45 писал(а):Источник цитаты СП 31-110-2003, который, как я уже сообщал заменен на СП 256 1325800.2016

Большая разница ?
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Сообщение кви-45 » 05 май 2017, 08:05

A.Li писал(а):Источник цитаты Сообщение A.Li » Сегодня, 04:35



кви-45 писал(а):Источник цитаты Вы норму привели не из ПУЭ
Из пуэ таб.14.1

Нет в ПУЭ Табл. 14.1, она в отмененном СП 31-110-2003

кви-45 писал(а):Источник цитаты если ваши короба толщиной более 0,5 мм, то ни каких проблем для монтажа электропроводки за натяжным потолком нет.
Да, толщина 0.7


тогда можно делать спокойно.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Сообщение кви-45 » 05 май 2017, 08:12

A.Li писал(а):Источник цитаты A.Li » Сегодня, 05:33



кви-45 писал(а):Источник цитаты СП 31-110-2003, который, как я уже сообщал заменен на СП 256 1325800.2016
Большая разница ?


Одну мы обсудили, остальное надо внимательно смотреть.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Сообщение A.Li » 05 май 2017, 12:35

кви-45 писал(а):Источник цитаты СП 256 1325800.2016

Есть в элек.виде шоб как пуэ— нажал на любой пункт в оглавлении и эта тема открылась ? Для быстрого поиска .
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Сообщение кви-45 » 05 май 2017, 13:45

A.Li писал(а):Источник цитаты A.Li » Сегодня, 12:35



кви-45 писал(а):Источник цитаты СП 256 1325800.2016Есть в элек.виде шоб как пуэ— нажал на любой пункт в оглавлении и эта тема открылась ? Для быстрого поиска .

Откройте ЯНДЕКС и наберите " СП 256 1325800.2016. Там можно посмотреть любой раздел, а если надо можно скачать и распечатать.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Сообщение A.Li » 10 май 2017, 22:13

Возник диалог о проводке над натяжными потолками с одним небезизвестным в сети и в Омске электриком, после того как увидел его работу. Он делает в ПВХ гофре по негорючему бетоному основанию ссылаясь на степень горючести ПВХ потолков Г1. Вот его ответ на моё "надо в металле" (после показа ему своей ссылки http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=32811#p32811) :

"Думаю, что это уже паранойа))) Вот первый попавшийся сертификат пожарной безопасности на натяжной потолок.
+мое личное мнение как практика: если настаивать на прокладке кабелей по потолку в стальных трубах/лотках, то дешевле будет сделать потолок из ГКЛ, чем электромонтаж в металле"
WvNkgJ4yE0Y.jpg


В инете есть видео об испытаниях на горючесть разных плёнок ПВХ потолков где их поджигают зажигалкой. Так они обугливаются и дымят где огонь, но сами огонь не поддерживают, тухнут. Вывод: может не стоит так бояться натяжных потолков и делать проводку в удобной ПВХ гофре, учитывая что откуда взяться огню если автоматика не сработает - ведь и кабель с индексом НГ значит тоже не поддерживает горение, основание негорючее...? Если только пыль вспыхнет возле кабеля, так всё-равно ничего больше не загорится.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Сообщение Восток » 10 май 2017, 23:32

A.Li писал(а):Источник цитаты Он делает в ПВХ гофре по негорючему бетоному основанию ссылаясь на степень горючести ПВХ потолков Г1.


СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
Пункт 15.15
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;

A.Li писал(а):Источник цитаты В инете есть видео об испытаниях на горючесть разных плёнок ПВХ потолков где их поджигают зажигалкой.

А вот такие ролики, не стоит принимать во внимание.
Есть Нормы, Госты, в которых указаны методы , условия, режимы испытания.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Сообщение кви-45 » 10 май 2017, 23:57

]A.Li, Вам решать как делать, в основном в гофре и делают, но если произойдет пожар не отмажитесь. Сертификат какой-то тухлый, я попробую его отослать в мчс на экспертизу. Выпущен в 2011году, срок действия не указан. Вы лучше посмотрите приложения к ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Вот кусочек:
  
В последнее время мы получаем много вопросов связанных с возможностью использования натяжных панелей в местах общего пользования и местах массового прибывания людей.  Ниже приведены основные правила по использованию натяжных панелей в таких помещениях.
На основании Таблицы №1; Приложения ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» определить Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп на основании пожарного сертификата.
attachment=0]таб.3.gif[/attachment]
Как видим в классе пожароопасности КМ4 указана горючесть Г2, а не Г1. Сообщите это своему знакомому электрику.
Вложения
таб.3.gif
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Монтаж электропроводки за натяжными потолками

Сообщение A.Li » 11 май 2017, 08:36

кви-45 писал(а):Источник цитаты Сообщите это своему знакомому электрику

Надо сообщить. Спасибо, буду ждать Вашего ответа из МЧС. Действительно в нескольких местах в инете смотрел и везде КМ4 это Г2. А этот похож на липовый сертификат.