Требования к заземлению АЗС

Сообщение Проект.Ольга » 02 мар 2017, 13:15

Всем здравствуйте! Заложили в качестве заземляющего устройства защитную полосу и вертикальные электроды, все из оцинкованной стали. Заказчик пишет письмо с просьбой заменить материалы на аналогичные из неоцинкованной стали. Можно ли так сделать? Получается материалы закладывать из обычной стали и окрасить? АЗС все таки опасный объект, может есть какой нормативный документ, запрещающий на предприятиях подобного типа устанавливать неоцинкованные материалы заземления. заранее спасибо))
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Требования к заземлению АЗС

Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 13:34

Проект.Ольга писал(а):Источник цитаты окрасить?

Ни в коем случаи!
Проект.Ольга писал(а):Источник цитаты может есть какой нормативный документ

ГОСТ Р 50571.5.54-2011
Смотрим таблицу 54.1
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Проект.Ольга
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 09:41
Репутация: 1
Контактная информация:

Требования к заземлению АЗС

Сообщение Проект.Ольга » 09 мар 2017, 14:39

Спасибо, видела эту таблицу, думала может еще что есть. В итоге написали заказчику что замена возможна на другой материал с проверкой расчета в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013 табл. 54.1
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Требования к заземлению АЗС

Сообщение mastervictor » 09 мар 2017, 15:19

Проект.Ольга писал(а):Источник цитаты заменить материалы на аналогичные из неоцинкованной стали.