Страница 2 из 4

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 12:00
mastervictor
bear_966, кинь в лс почту,я тебе кину "образец" заявы,с ГОСТами и СНИПами!Не верх предела,но часть контекста можно выдрать!
Сейчас работаем над этой жалобой,и там как раз твой случай! :wink:

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 12:22
TOPMO3
bear_966 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, фазы менял местами, возможность есть, прекидывал на другой стабилизатор, был например на ресанте, а я переключил на ИЭК, ради интереса посмотреть, который из них больше тянет, так вот и Ресента и ИЭК отрубают нагрузку где то ближе к 270В, а выравнивают они не больше 20 В, т.е. если напруга 265, то на выходе имеем 245, что тоже не айс для эл. приборов :nea:
Многа букв, но нет ответа на поставленный вопрос ... скачок напруги постоянно на одной фазе или на одном клеммнике?
И вообще ... мне кажется ... полноту и ясность в поиске ответа по проблеме ... портит наличие стабилизаторов.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 12:24
ПАВ
В таких разговорах не знать полной картины по напряжениям и тока- впустую все, одни гипотезы.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 12:24
bear_966
TOPMO3, скачет только по одной фазе, если бы не было стабилизаторов, сгорело бы всё на хрен

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 12:29
bear_966
ПАВ, ток мерял, но он "плавающий" зависит когда какая ступень включится у котла, максимальный ток 20-25А на одной из фаз, на другой в этоже время гдето 12-15А, и на следующей 6А, но если если включится ещё один тен то на той где 6 будет уже 11А

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 12:34
ПАВ
Мынуточку, а что, в котле вашем ТЭНы включаются не симметрично на все три фазы? Естественно, при таком перекосе и будут эти танцы с бубном. Я, почему-то, считал, что мощность котла регулируется подключением одновременно трех новых к уже работающим, не?

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 12:48
elalex
bear_966:
1.Похоже, у вас обрыв ноля ВЛ. Даже если так, и его устранят, такое возможно и в дальнейшем. А пока подходить к Вашему заземлению смертельно опасно.
2.Определить обрыв можно и самому:
–если есть токовые клещи, померяйте ток по перемычке: ноль ВЛ–Ваше заземление. Чем он больше, тем хуже Ваши дела.
–в диэл.перчатках рассоединить вышеуказанную перемычку и вольтметром померять напряжение: ноль ВЛ–Ваше заземление. Опять – чем больше напряжение, тем дела хуже.
3.Зачем Вам TN-C-S?

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 12:50
mastervictor
А я бы сначало другой вопрос задал ТС,при всем уважении,коллеги!
Марка и сечение провода ВЛ,и удаленность от пункта питания,тоесть ТП!?

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 12:53
elalex
.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 13:02
TOPMO3
Блин поиск по модели котла дал направление на Клуб погорельцев ... https://www.forumhouse.ru/threads/311232/
Автор прочтите и подстрахуйтесь!

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 14:14
mastervictor
bear_966, и все таки!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Марка и сечение провода ВЛ,и удаленность от пункта питания,тоесть ТП!?

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 15:01
bear_966
mastervictor, по поводу провода, подключение от ВЛ до моего дома СИП2-3х25+1х35 200 метров, далее до ТП идет голый провод скорее всего тоже 25 метров до ТП примерно 500, про котёл 3 тена по 3 кВт каждая на холодную конечно они запускаются все вместе, но потом работаю поочерёдно, то одна то две не более, по моему все котлы так устроены

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 15:11
mastervictor
bear_966 писал(а):Источник цитаты до ТП идет голый провод скорее всего тоже 25

А может и АС-16!
bear_966 писал(а):Источник цитаты метров до ТП примерно 500

Может 500,а может 1500!Кто их мерял!(с)

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 15:19
bear_966
mastervictor, ну теперь померяю точно :smile: , на этих выходных...

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 15:21
mastervictor
bear_966 писал(а):Источник цитаты ну теперь померяю точно

:good:

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 17:49
elalex
bear_966:
mastervictor склоняет Вас к дурной, бесполезной работе. Спросите его, что даст длина и сечение проводов.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 17:53
elalex
bear_966:
mastervictor склоняет Вас к дурной, бесполезной работе. Спросите его, что даст длина и сечение проводов.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 17:58
ПАВ
bear_966 писал(а):Источник цитаты mastervictor, ну теперь померяю точно :smile: , на этих выходных...

Зачем мерять? С достаточной точностью или Гугл-карты, или Викимапия дадут результат.
elalex, даст хотя-бы надежду. Естественно- состояние- само собой.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 18:21
elalex
Да какая и на что надежда?
Сопротивление петли фаза–ноль знать нужно, но его считают по сечению и длине ВЛ только безумные проектанты. mastervictor в своей работе на ВЛ хоть раз его считал? Какого хрена заставлять человека бегать по деревне и узнавать сечения? Какое отношение сопротивление ВЛ может иметь к перенапряжению у потребителя?

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 18:23
ПАВ
А там только ПЕРЕ-, про НЕДО- нет ни слова?