Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 27 фев 2017, 18:26

Здравствуйте всем. Тема такая : "В проекте выполнено подключение новой КТПН от сущ. КЛ 10 кВ ТП 2423 - ТП 2422 с установкой П-образной опоры №1 с двумя траверсами, ПРВТ-10 (80А) и двумя ОПН с прокладкой:
- нового участка КЛ 10 кВ от ТП 2423 до траверсы на опоре №1 ААБл 3х240 взамен
существующего;
- существующий участок ТП 2423 - ТП 2422 отсоединяется от ТП 2423 и выводится на
траверсу опоры №1 (ААБл 3х240);
- новая кабельная ЛЭП выполнена кабелем ААБл 3х240 от опоры №1 до КТПН нов.
- подключение ПРВТ на оп №1 выполнено между траверсами с ОПН. (подключение ПРВТ
выполнено проводом СИП-3)
- на территории заявителя установить комплектную ТП с трансформатором 630 кВА.
Проектируемая КТПН принята тупиковая киосковая с кабельным вводом и кабельным выводом на напряжение 10 и 0,4 кВ мощностью 630 кВА." Это фрагмент ПЗ проекта , в котором проектировщик запроектировал ОПНы на опоре №1 , присоединенные к траверсам. Смущает то, что сам кабель не защищен от перенапряжения на этой опоре, хотя в новой КТПН на другом конце этой КЛ ОПНы есть. То есть защищены только траверсы, которые ,как я понимаю, должны просто заземляться. Подскажите, прав ли проектировщик в данной ситуации?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение tupos » 28 фев 2017, 05:02

Эльнар писал(а):Источник цитаты и двумя ОПН

Имеется ввиду два комплекта ОПН. Один комплект - 3 шт.
Эльнар писал(а):Источник цитаты То есть защищены только траверсы, которые ,как я понимаю, должны просто заземляться. Подскажите, прав ли проектировщик в данной ситуации?

ОПН защищают кабель.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Эльнар
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 28 фев 2017, 07:28

Именно 2 шт. По одному на каждую траверсу. А кабель не защищен на опоре
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 09:26

Эльнар писал(а):Источник цитаты ОПНы на опоре №1 , присоединенные к траверсам.

Эльнар писал(а):Источник цитаты То есть защищены только траверсы, которые ,как я понимаю, должны просто заземляться.

Эльнар, Вы понимаете предназначение,данного девайса,и схему его подключения?
instrukciya-po-ekspluatacii-opn-10-kv-avv-14872163609t.png

Мокушка данной штуки,подключается к фазному проводу,а низ ее,соединяют с "землей",в вашем случаи с траверсой,которая заземлена!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Эльнар
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 28 фев 2017, 09:49

Дак да. Это проект такой. Я поэтому и засомневался.
Аватара пользователя
Эльнар
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 28 фев 2017, 09:52

Сомневаюсь, что МРСК примет такой вариант
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 10:39

Эльнар писал(а):Источник цитаты Сомневаюсь, что МРСК примет такой вариант

Трудно судить,не видя!
Отдельные ограничители,в зависимости от грозовой зоны,ставятся на ВЛ по одному на опору,в шахматном порядке!
Но каждая ТП,должна на входе,и выходе иметь ограничители!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Эльнар
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 28 фев 2017, 10:46

Вот схема
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 11:02

Где?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 11:03

Эльнар писал(а):Источник цитаты Это проект такой. Я поэтому и засомневался.

А Ваш то какой интерес?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Эльнар
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 28 фев 2017, 11:07

Мне ее строить и сдавать
Аватара пользователя
Эльнар
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 28 фев 2017, 11:08

что то файл прикрепить не удается
Аватара пользователя
Эльнар
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 28 фев 2017, 11:14

1.jpg
Аватара пользователя
Эльнар
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 28 фев 2017, 11:15

вот
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 11:19

Эльнар писал(а):Источник цитаты Мне ее строить и сдавать

Интерес,это хорошо!
Строить то будете,согласно утвержденному проекту!
И не сдадите объект,если отступите от проекта!Даже если проект кривой!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 11:22

Эльнар писал(а):Источник цитаты вот

Беглый взгляд,по 3 ОПН,где смотреть по два на траверсе?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Эльнар
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение Эльнар » 28 фев 2017, 11:23

Проект еще не утвержден. Да и надзорным органам плевать на проект. Они в экспертизе проекта не участвуют. Требуют согласно нормативной документации
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 11:27

Эльнар писал(а):Источник цитаты Да и надзорным органам плевать на проект.

А Вы,как подрядчик,не имеете права отступать от проекта!
В спецификации,будет указано количество материала,который вам выдадут,или на который будут дана энная сумма!Будете из своего кармана докупать недостающее?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ограничители перенапряжения

Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 11:30

Эльнар писал(а):Источник цитаты Требуют согласно нормативной документации

Обычно,перед подписанием договора,обсуждаются нюасы и не стыковки,с заказчиком!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )