Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение kabzus » 26 фев 2017, 20:00

Здравствуйте. У нас на работе подстанция 10\0.4 кВ. Пропала фаза. Увидели оборванный провод на высокой стороне. Вызвали электриков. Они отключили фидер. Сказали, что провод перегорел из-за того, что был «прошит» изолятор на разъединителе. Может ли быть такое? Перегорели все лампочки, которые в тот момент были включены, а электрический счетчик вообще взорвался. Перестали работать факс, холодильник и электрообогреватель. Поясните, пожалуйста, это явление.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне.

Сообщение mastervictor » 26 фев 2017, 20:06

При пропажи фазы с высокой,по низкой выходит примерно следующее:А-230,Б-170,С-30.
kabzus писал(а):Источник цитаты провод перегорел из-за того, что был «прошит» изолятор на разъединителе.

Мало вероятно!
kabzus писал(а):Источник цитаты Поясните, пожалуйста, это явление.

Первое,что в голову приходит,это гроза,и попадание молнии.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
kabzus
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне.

Сообщение kabzus » 26 фев 2017, 20:16

Так и было А-230, Б-170, а С-40. Электрики соединили фазу в обход разъединителя - напрямую. Я думаю так делать нельзя. Сторожа говорят грозы и молнии не было, а был сильный ветер и мокрый снег. Может ли это быть причиной? Из-за чего "прошивает" изоляторы? Ремонтируются ли разъединители или надо покупать новый? Какие у них параметры (типоразмеры, напряжение, мощность и т.д.)? Можно ли купить БУ? Нужно ли их как то проверять?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне.

Сообщение ПАВ » 26 фев 2017, 20:17

Я уже вроде писал недавно- выбило один предохранитель на высокой стороне, х/з от чего, тем не менее, ничего не сгорело. А тут- странно, может, провод падая, на соседний упал? Но если он отгорел после разъединителя - еще страннее.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение Voloxa » 26 фев 2017, 20:51

Давайте разберем по пунктам.
kabzus писал(а):Источник цитаты из-за того, что был «прошит» изолятор на разъединителе.

Что может после такого случиться. Как минимум, "ЗЕМЛЯ" по ВЛ на ГПП.
Чем это грозит. Отсутствие 1 фазы по 0,4 кВ.
kabzus писал(а):Источник цитаты а С-40.

Вопрос! Каким образом лампочки и все остальное могло погореть? но при этом
kabzus писал(а):Источник цитаты Перестали работать факс, холодильник и электрообогреватель
не сгорели!!!
Вопрос второй
kabzus писал(а):Источник цитаты Увидели оборванный провод на высокой стороне.

Каким образом сгорели ЛАМПОЧКИ?
Так что все таки что случилось.
Предполагаю.
Оперативка делала переключения и на РЛ потянули "дугу" которая и перекрыла разединитель
kabzus писал(а):Источник цитаты и мокрый снег

Чтоб отмазаться оперативка и придумала
kabzus писал(а):Источник цитаты провод перегорел из-за того, что был «прошит» изолятор на разъединителе

вот такую байку.
mastervictor скажи что я не прав.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение elalex » 26 фев 2017, 22:27

1.При пропадании одной фазы 10кВ – транс переходит в 1–фазный режим.
2.В процессе развития аварии были переходные процессы, и вполне могло быть перенапряжение, спалившее лампочки.

Подпись в профиле
Последний раз редактировалось elalex 26 фев 2017, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение Voloxa » 26 фев 2017, 22:38

elalex писал(а):Источник цитаты При пропадании одной фазы 10кВ – транс переходит в 1–фазный режим.

Во как! Простите, а где сказано что "пропала" фаза!!! И куда "делись" остальные" 2 фазы по 10 кВ.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение tupos » 27 фев 2017, 04:38

Оборванный провод со стороны ВЛ 10 кВ каким-то образом попал на выпуск ВЛ 0,4 кВ из ТП
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
kabzus
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение kabzus » 27 фев 2017, 06:40

Не, он не мог туда попасть. Хвост, длиной 2 метра, болтался между опорами. До выхода 0.4 кВ метров 10. Я слышал что из-за плохого соединения рабочего нуля с заземлением при обрыве возникает дикий перекос - правда ли это? Или я что-то недопонимаю?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение mastervictor » 27 фев 2017, 08:48

kabzus писал(а):Источник цитаты Электрики соединили фазу в обход разъединителя - напрямую.

Шунтировать разъединитель,можно только с разрешения руководителя предприятия,заносится в список особо опасных мест,на всех мнемосхемах табличка ШУНТ,на устранение 3 дня!
kabzus писал(а):Источник цитаты Может ли это быть причиной? Из-за чего "прошивает" изоляторы? Ремонтируются ли разъединители или надо покупать новый? Какие у них параметры (типоразмеры, напряжение, мощность и т.д.)? Можно ли купить БУ? Нужно ли их как то проверять?

Мокрый снег,мог помочь плохой изоляции,развалить изолятор.
Ремонтируются.
Их сейчас,хоть пруд пруди!
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BA%D0%B2
Не берите РЛК,редкостное говно,с ценником,как чугунный мост!Для КТП подойдет любой РЛНД.
Voloxa писал(а):Источник цитаты Что может после такого случиться. Как минимум, "ЗЕМЛЯ" по ВЛ на ГПП.
Чем это грозит. Отсутствие 1 фазы по 0,4 кВ.

При ЗЕМЛЕ,фаза на не пропадет! :wink:
Voloxa писал(а):Источник цитаты mastervictor скажи что я не прав.

Вангую,головная подстанция без телеметрии,и вызвали оперативку,уже после пропадания фазы,которая долго терлась о траверсу,которая заземлена,а контур КТП и РКТП общий,а ноль заземлен на этот же контур=шлейф 10кВ,терся об ноль!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
kabzus
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение kabzus » 28 фев 2017, 06:19

Скажите, пожалуйста, а в момент разрыва фазы или пробоя изолятора должна была сработать какая-нибудь защита на главной подстанции?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 09:12

Нет,только выдает сигнал на панель,и на пульт диспетчера,если п/ст оборудована ТМ!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
kabzus
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение kabzus » 01 мар 2017, 06:35

ТМ - это телеметрия?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение mastervictor » 01 мар 2017, 09:17

Ага!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
kabzus
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение kabzus » 02 мар 2017, 19:43

Нам навизали установку счетчика с GSM-обратной связью, значит у них на подстанции есть ТМ. И они знали об обрыве фазы?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение mastervictor » 03 мар 2017, 09:02

kabzus писал(а):Источник цитаты Нам навизали установку счетчика с GSM-обратной связью

Это сейчас повсеместно!Но у нас только новым пром потребителям!
GSM-связь,через сотового оператора,а ТМ по ВЧ-связи.
kabzus писал(а):Источник цитаты И они знали об обрыве фазы?

Не факт!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение mastervictor » 03 мар 2017, 09:03

kabzus писал(а):Источник цитаты И они знали об обрыве фазы?

По инструкциям,нельзя держать фидер с "землей"!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение Voloxa » 03 мар 2017, 19:59

mastervictor писал(а):Источник цитаты По инструкциям,нельзя держать фидер с "землей"!

На поиск "земли" - оперативке дается 3 часа (по инструкции).
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение mastervictor » 03 мар 2017, 20:31

Voloxa писал(а):Источник цитаты На поиск "земли" - оперативке дается 3 часа (по инструкции).

Это уже вопрос второй!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Отгорела фаза на высокой стороне

Сообщение Voloxa » 08 мар 2017, 20:51

mastervictor писал(а):Источник цитаты Это уже вопрос второй!

:secret:

Вернуться в «Высоковольтное электрооборудование (выше 1000В)»