Oasis писал(а):Источник цитаты Конечно же, в сетях с симметричной нагрузкой векторная сумма токов равна 0.
Вольюсь в беседу. Здравствуйте! Прочел тут интересное высказывание. Это еще в каких сетях нагрузка симметрична? Можно с этого места по подробней.
Oasis писал(а):Источник цитаты Так например в квартирах, где нагрузка только на одну фазу, жилы PE и N имеют равнозначное значение сечений.
Квартира или дом разницы вовсе ни какой. Подмечу,что сечение магистральных ВЛИ равно СИП 2 3х35+1х50 или СИП2 4Х50. Нейтраль не гогда не будет и не может быть меньше сечением. Так как заставить абонентов включать одновременно в одно и тоже время одинаковые приборы невозможно. Поэтому распределение нагрузок по фазно носит всегда относительных характер.
Oasis писал(а):Источник цитаты Касательно равномерности, правильно ли я понимаю что вы включаете электроприемники дома по очереди? Т.е. вы хотите сказать мало вероятной может быть такая ситуация, когда может гореть свет и в зале, и в детской и в спальне, а вы там смотрите тв, жена феном сушит, а ребенок на компьютере играет. При этом работает холодильник, газовый котел и отдельно насосы.
Находясь распределенным по фазно такие приборы не могут обеспечивать равномерность нагрузок. Ибо их сопротивление категорически разное. По закону ома соответственно и их мощность тоже.Включив 150 ватт освещение детской+ПК на L1, 250 ватт освещение зала+ТВ с приставкой на L2, 2580 ватт освещение ванной+фен+накопительный водонагреватель на L3 я не получаю равномерную нагрузку. И выполнять равномерное включение повседневно даже распределив по мощности электробытовые приборы по фазно не представляет возможности. Это все выполняется с расчетом на пиковые нагрузки в так называемый Час Пик.Определенный день что то Нового Года когда вероятность работы всех бытовых приборов очень велика.В повседневные дни такое мало вероятно.
Oasis писал(а):Источник цитаты Интересно услышать информацию о слабых местах СН различных фирм. Их плюсы и минусы.
Простите но в сети гуляет кучу такой инфы. Вам лень самому прочитать или искать? Не ужели так трудно вбить ключевые искомые слова в поисковик?
Я работаю с ИБП и СН. Их количество весьма не велико. СН практически не требуют ТО.В отличии от ИБП.
Из всех СН которые были приобретены и запущены в эксплуатацию самым худшим оказался Ресанта(релейный).
1. Не корректное отображение сетевого напряжение на встроенном вольтметре.Грубо говоря врет. Реально 258в отображает 225в.
2. При стабильном питании СН не переключается на Сеть, а продолжает подымать напряжение с первой ступени тем самым завышая выше допустимых норм выходное напряжение.Подключенная техника имеющая в своем составе реле напряжение уходит в защиту.
3.Малый порог трансформации входных параметров напряжений. Он составлял всего 8%. Что крайне мало для не стабильной сети.
4.Быстро умирала логика управления. СН начитал вести себя не корректно. Постоянно переключая реле(1ступень-2я-3я) при стабильном питании сети 225-231в.