Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
tit-andre
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 13:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение tit-andre » 18 фев 2017, 20:28

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу подсказать по какой схеме правильно подключать токоприемники к сети 220В. Вопрос связан с тем, что в дом заведены L и N и больше ничего. Купили дачу уже с установленными старыми "пробками". Может раньше им и не нужна была "земля", но сейчас я провел в дом воду из скважины и есть душевая. В связи с данным фактом, думаю следует позаботиться о безопасности родных.
Нарисовал 3 варианта подключения, но не знаю по какой схеме правильно сделать. Заранее благодарю за ответы.
С уважением, Андрей.
Вложения
в3.gif
Вариант 3. Возможен?
в2.gif
Вариант 2. Схема TN-C-S Расщепление там?
в1.gif
Вариант 1. Схема ТТ
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение Pavel » 18 фев 2017, 21:46

ТТ лучше всего. В варианте 2 отсутствует повторное заземление.
Аватара пользователя
tit-andre
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 13:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение tit-andre » 18 фев 2017, 22:40

Спасибо за ответ, Павел. Подскажите пожалуйста, правильно ли сделано расщепление, т.е. возможно ли его делать в доме в щитке за счетчиком, который на столбе? Т.е. как я нарисовал на схеме.
по поводу повторного заземления - каково его назначение? В каком месте оно должно выполняться? Может тогда использовать контур, который я уже сделал рядом с домом в качестве повторного заземления? В принципе тогда это схема 3?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение elalex » 19 фев 2017, 01:47

tit-andre:
1.У Вас типичная ситуация, в которой есть типичный путь, неоднократно описанный на форуме. Любые нарушения этого пути приведут к ошибкам – меньшим или большим, исправимым или неисправимым.
2.Сначала пройдите достаточное теоретическое обучение – по статьям Админа на его сайте, Википедии, моим темам на форуме.
3.Разберитесь в системах заземления.
4.Разберитесь между "правильностью" и здравым смыслом. Есть смертельно опасные правила.
5.Рисуйте схемы в 1–линейном исполнении.
6.Почитайте похожие темы на форуме. Вам будут те же советы, что были другим.
7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение TOPMO3 » 19 фев 2017, 12:16

tit-andre писал(а):Источник цитаты ... Нарисовал 3 варианта подключения, но не знаю по какой схеме правильно сделать ...

1. По улице, между опорами (от ТП) протянуты голые провода или кабель изолированный типа СИП?
2. Какое расстояние от щита учета (ЩУ) до ЩР дома?
3. Какое сечение и марка кабеля от ЩУ до ЩР?
4. У Вас имеются документы, по подключению, от старых хозяев?

По схемам ... В2 вообще уберите ... остаются два варианта. Один из них выберете после ответов на заданные вопросы.
На данный момент в обоих схемах есть "неправильности" ... ждем_с ответов. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение ПАВ » 19 фев 2017, 12:58

Я бы выбрал В3 и добавил УЗО. Критикуйте!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение Леопольд » 19 фев 2017, 15:19

elalex писал(а):Источник цитаты 7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.

Когда молния повредит, окажется что и Вам к чему.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение ПАВ » 19 фев 2017, 15:47

Что повредит, и от чего спасет повторное?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение TOPMO3 » 19 фев 2017, 16:17

elalex писал(а):Источник цитаты7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.
И это пишет человек, который всюду разглагольствует о необходимости установки, чуть ли ни у каждой розетки УЗИП.
За Вашими "прыжками в сторону" ни как не успеть! :biggrin:
ПУЭ рекомендует/обязывает делать повторку, но нигде не заставляет делать свое заземление, при использовании TN-C-S.
А наш народ, умнее ... всё старается по своему и всё наоборот! :good:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение elalex » 19 фев 2017, 20:28

Некоторые:
– находят связь повторного заземления ноля, молнии и УЗИП
– считают, что ПУЭ – непогрешимая истина, высшее достижение мировой электрической мысли
– находят отсутствие логики и последовательности в моих рассуждениях.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tit-andre
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 13:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение tit-andre » 19 фев 2017, 21:30

elalex писал(а):Источник цитаты tit-andre:
1.У Вас типичная ситуация, в которой есть типичный путь, неоднократно описанный на форуме. Любые нарушения этого пути приведут к ошибкам – меньшим или большим, исправимым или неисправимым.
2.Сначала пройдите достаточное теоретическое обучение – по статьям Админа на его сайте, Википедии, моим темам на форуме.
3.Разберитесь в системах заземления.
4.Разберитесь между "правильностью" и здравым смыслом. Есть смертельно опасные правила.
5.Рисуйте схемы в 1–линейном исполнении.
6.Почитайте похожие темы на форуме. Вам будут те же советы, что были другим.
7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.


Спасибо за конкретный ответ по делу. Если Вы являетесь специалистом, то не надо стараться сделать специалистом этой отрасли всех тех, кто вокруг вас. Я просил конкретный ответ - да/нет. Если нет, то почему. Если лень писать - ссылку на конкретный материал. Если ссылку лень найти - то вообще не надо отвечать.
Еще раз спасибо
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение elalex » 19 фев 2017, 21:59

tit-andre:
Вы, как и многие другие, хотите только узнать, как закрутить пару гаек. Но более важно, и мне интересно, сформировать Ваше мировоззрение. Не до уровня специалиста (профессионала), а до уровня технадзора за ремонтом или уверенного саморемонта (и такие у нас есть).
Иначе в Вашем доме будет куча тяжёлых и опасных ошибок. Например, все Ваши схемы – ерунда. Они не так составляются и не так рисуются.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2017, 08:42

tit-andre, Вы "потрындеть" с нашим философом пришли ... или будете отвечать на вопросы, чтобы получить ответы ... на свои? :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение Rokoal » 20 фев 2017, 09:09

tit-andre писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу подсказать по какой схеме правильно подключать токоприемники к сети 220В.

ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 в электроустановках жилых и общественных зданий запрещено использовать PEN проводник, разделение делается на вводе в электроустановку. В вашем случае на опоре на улице где счетчик и разделение делается до вводного АВ. PEN проводник питающей линии присоединяется к шине PE. Так же ПУЭ 7.1.22 При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Аватара пользователя
tit-andre
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 13:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 11:47

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1. По улице, между опорами (от ТП) протянуты голые провода или кабель изолированный типа СИП?
2. Какое расстояние от щита учета (ЩУ) до ЩР дома?
3. Какое сечение и марка кабеля от ЩУ до ЩР?
4. У Вас имеются документы, по подключению, от старых хозяев?


Здравствуйте! Постараюсь ответить на вопросы.
1. По улице, между опорами (от ТП) протянуты голые провода или кабель изолированный типа СИП? - не знаю, как определить, прилагаю фото

2. Какое расстояние от щита учета (ЩУ) до ЩР дома? - Кабель до фасада дома протянут по воздуху алюминиевыми проводами (около 10м, сечение 4-6мм, точно не скажу). Через "Орехи" я их подключил к кабелю (NYM 3*4 (одна жила не задействована) 8-10метров, который уже заходит в дом и проходит к щиту (ЩР).
3. Какое сечение и марка кабеля от ЩУ до ЩР? - вроде все ответил.
4. У Вас имеются документы, по подключению, от старых хозяев? Документов по подключению никаких. Оплачиваем в кассу СНТ по счетчику, установленному на столбе.
Вложения
столб с проводами 2.jpg
столб с проводами 1.jpg
ЩУ на столбе.jpg
Аватара пользователя
tit-andre
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 13:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 11:54

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты tit-andre, Вы "потрындеть" с нашим философом пришли ... или будете отвечать на вопросы, чтобы получить ответы ... на свои? :biggrin:


Прошу прощения, был занят..... :wink:
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2017, 12:12

tit-andre писал(а):Источник цитатыне знаю, как определить, прилагаю фото
Мде ...Вы даже не знаете визуальную разницу между голыми проводами и кабелем СИП ... в инкубаторе Вас растили, что-ли? Ну да ладно, забудем ... на фото голые провода. При их наличии, рекомендуется система ТТ. :pardon:
Кабель до фасада дома протянут по воздуху алюминиевыми проводами (около 10м, сечение 4-6мм, точно не скажу).
Сечение примененного кабеля не позволяет (ПУЭ) применять систему TN-C-S, по версии Вашей схемы (В3).
Остается только вариант с системой ТТ.
Насчет повторного заземления ... Вы писали, что электрики подключили "нуль" на болт, к корпусу щитка ... вопрос - есть ли какой провод, подключенный, также к корпусу, на болт ... и уходящий другим концом ... куда нить в землю?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tit-andre
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 13:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 12:38

Rokoal писал(а):Источник цитаты
tit-andre писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу подсказать по какой схеме правильно подключать токоприемники к сети 220В.

ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 в электроустановках жилых и общественных зданий запрещено использовать PEN проводник, разделение делается на вводе в электроустановку. В вашем случае на опоре на улице где счетчик и разделение делается до вводного АВ. PEN проводник питающей линии присоединяется к шине PE. Так же ПУЭ 7.1.22 При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.


Спасибо огромное! Внесли ясность.
Аватара пользователя
tit-andre
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 13:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 12:43

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Насчет повторного заземления ... Вы писали, что электрики подключили "нуль" на болт, к корпусу щитка ... вопрос - есть ли какой провод, подключенный, также к корпусу, на болт ... и уходящий другим концом ... куда нить в землю?


Нет, я такого не писал. На фото видно, что на клеме заземления ЩР ничего не подключено. В доме, аналогично, только 2 провода.
Аватара пользователя
tit-andre
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 13:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема

Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 12:46

На сегодняшний день, в дом заведено 2 провода и эти 2 провода идут на двухполюсный автомат. Далее на шину N и на автоматы потребителей. Более ничего нет.

Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя