Страница 1 из 1

Большой расход электроэнергии Меркурий 200

Добавлено: 11 фев 2017, 03:20
Miha53
Подскажите плз, если у электросчетчи меркурий 200 однофазного трехтарифного перепутаны местами нулевые фазы( вход с выходом) это может влиять на корректность показаний?

Насчитывает 1500 кВт в месяц, квартира 39 кв.м
Естьтеплый пол финский ensto матами на 17 квадратах( по самым максимальным расчетам больше 500 кВт не может быть). Целыми днями никого нет, сторонних подключений нет... в квартире свежая проводка, один телик, посудомойка-стиралка 2-3 раза в неделю в ночное время....
Какие еще вариантымогут быть, что самому проверять?
Хочу разобраться до вызова чукчей из Мосэнергосбыта, которые за проверку счетчика 4500 берут и за вызов с обследованием 3500..

Меркурий 200

Добавлено: 11 фев 2017, 04:59
elalex
А стандартный домашний способ (нагрузку 1–2кВт на полчаса–час, лучше бы с амперметром) не пробовали?

Меркурий 200

Добавлено: 11 фев 2017, 12:33
TOPMO3
Miha53 писал(а):Источник цитаты Подскажите плз, если у электросчетчи меркурий 200 однофазного трехтарифного перепутаны местами нулевые фазы( вход с выходом) это может влиять на корректность показаний?
Не должно ...
Насчитывает 1500 кВт в месяц, ( по самым максимальным расчетам больше 500 кВт не может быть)...
Подключите последовательно, другой счетчик ... через месяц сравните ... разницу в 1000кВт все равно заметите.
Хочу разобраться до вызова чукчей из Мосэнергосбыта, которые за проверку счетчика 4500 берут и за вызов с обследованием 3500..
При начальной пломбировке, они обязаны были проверить, правильное подключение.

Меркурий 200

Добавлено: 11 фев 2017, 18:03
mastervictor
Miha53 писал(а):Источник цитаты Какие еще вариантымогут быть, что самому проверять?

"Самоход"!
Miha53 писал(а):Источник цитаты перепутаны местами нулевые фазы( вход с выходом) это может влиять на корректность показаний?

Нет.
Miha53 писал(а):Источник цитаты Мосэнергосбыта, которые за проверку счетчика 4500 берут и за вызов с обследованием 3500..

Меркурий 200

Добавлено: 11 фев 2017, 18:18
ПАВ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты по самым максимальным расчетам больше 500 кВт не может быть)

А можно прикидки по этим расходам узнать, а то ни бренд, ни площадь, ни время вкл/выкл., пока не позволяют. Неужели и холодильника нет?

Меркурий 200

Добавлено: 11 фев 2017, 22:21
СЕВ
Если это ''Меркурий 200.02", то порядок действий таков.
1.Внимательно смотрим на дисплей, не трогая кнопки на лицевой панели счётчика, не менее 2 минут.
2. Нажимаем и отпускаем кнопку ''о'' на лицевой панели счётчика. На дисплее отобразится мощность нагрузки в данный момент времени, о чем будет свидетельствовать надпись ''кВт'' в правом нижнем углу дисплея.
3. Нажимая и отпуская несколько раз кнопку ''о'', внимательно смотрим в нижний правый угол дисплея -при появлении там буквы "А'' нажатия прекратить и запомнить показание - это употребляемый нагрузкой ток в данный момент времени.
4. Соотнести результы мгновенных показаний мощности и тока с результатами потребления энергии за месяц.
5 Можно воспользоваться способом, предложенным Админом в статье о само ходе счётчика (подключение ''эталонной'' нагрузки на определённое время) и определив при этом и показания мгновенной мощности и тока описанным выше способом.
В моей практике был 1 случай, когда 200.02 хаотично изменял реальные показания на +/- 400 кВт/месяц.
Пробуйте.

Большой расход электроэнергии Меркурий 200

Добавлено: 13 фев 2018, 11:50
Bronni
СЕВ писал(а):Источник цитаты Если это ''Меркурий 200.02", то порядок действий таков.
1.Внимательно смотрим на дисплей, не трогая кнопки на лицевой панели счётчика, не менее 2 минут.
2. Нажимаем и отпускаем кнопку ''о'' на лицевой панели счётчика. На дисплее отобразится мощность нагрузки в данный момент времени, о чем будет свидетельствовать надпись ''кВт'' в правом нижнем углу дисплея. Планирую счетчик меркурий купить такой модели.
3. Нажимая и отпуская несколько раз кнопку ''о'', внимательно смотрим в нижний правый угол дисплея -при появлении там буквы "А'' нажатия прекратить и запомнить показание - это употребляемый нагрузкой ток в данный момент времени.
4. Соотнести результы мгновенных показаний мощности и тока с результатами потребления энергии за месяц.
5 Можно воспользоваться способом, предложенным Админом в статье о само ходе счётчика (подключение ''эталонной'' нагрузки на определённое время) и определив при этом и показания мгновенной мощности и тока описанным выше способом.
В моей практике был 1 случай, когда 200.02 хаотично изменял реальные показания на +/- 400 кВт/месяц.
Пробуйте.



работали с такой моделью с модемом?? Как вам?

Большой расход электроэнергии Меркурий 200

Добавлено: 13 фев 2018, 13:13
ПАВ
И каким боком модем к расходу?