Сообщение elalex » 15 фев 2017, 00:41
1.Не встречал случаев контроля квартир. В вашей местности дефицит электроэнергии?
2.Плавкий предохранитель сгорает при 2–кратном номинальном токе, так что он – не ограничитель потребляемой мощности, и 5,5кВт – пустая цифра.
3.Можно поиграть с сетями в кошки–мышки: закоротить пробки и брать, сколько выдержит линия (конечно, со своим вводным автоматом).
Будет хуже, когда вместо пробки поставят автомат, это будет ответственный момент – нужно будет постараться предложить свой с защитной характеристикой D.
4.Когда прочитаете про селективность, поговорим. Пока подумайте, критичная или нет ошибка – не иметь селективности и блуждать в темноте, рискуя разбить голову.
Кстати, селективность, как и беременность, не бывает минимальной – она или есть, или eё нет. Можно говорить лишь о вероятности селективности, но не eё величине.
5.УЗИП ИЭК 2кл. ОПС1–С 1Р стоит 2000руб, имеет размер 1 модуль и ставится на DIN–рейку. Это периодически расходный материал.
6.Купленные негодные аппараты можно пристроить с бОльшей или меньшей материальной или моральной пользой.
Я до сих пор не знаю, что такое Вы там купили. Вполне может оказаться, что лучше выбросить автоматы, но не ставить.
7.В некоторых законодательствах неясно предписывается ставить автоматическое пожаротушение эл.щитов. Частных лиц это не касается, они ничего никому не должны.
Но берeжёные ставят – например, термокабель, весьма недорого.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru