Страница 1 из 1

Линия 35 кВ. Подход к ПС.

Добавлено: 04 фев 2017, 10:44
Людмила
Вопрос к тем, кто занимается линиями 35 кВ.
Подскажите пожалуйста.
Согласно ПУЭ
4.2.142. Защита ВЛ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии на подходах к РУ (ПС) должна быть выполнена тросовыми молниеотводами в соответствии с табл. 4.2.8.

4.2.143. В районах, имеющих не более 60 грозовых часов в году, допускается не выполнять защиту тросом подхода ВЛ 35 кВ к ПС 35 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1,6 МВ•А каждый или с одним трансформатором мощностью до 1,6 МВ•А и наличием резервного питания.
............
При отсутствии резервного питания на ПС с одним трансформатором мощностью до 1,6 MB•А подходы ВЛ 35 кВ к ПС должны быть защищены тросом на длине не менее 0,5 км.
========================================================
У меня линия 35 кВА на жб опорах, подстанция мачтовая 63 кВА, 35/0,4. На объекте есть дополнительно дизельная.
Обязательно ли при подходе к подстанции защищать линию тросом? Вроде бы согласно ПУЭ надо, если имеется ввиду резервное питание ПС. Хотя по логике ... Тем более при линии с тросом меньше ветровые пролеты, надо ставить дополнительные опоры...Перед ПС устанавливается опора с разъединителем.

Линия 35 кВ. Подход к ПС.

Добавлено: 05 фев 2017, 05:42
tupos
Узнайте свой грозовой район.

У вас тупиковая ПС или ответвительная?

Линия 35 кВ. Подход к ПС.

Добавлено: 05 фев 2017, 06:38
Людмила
2 грозовой район. ПС тупиковая. Резервное питание должно быть именно на ПС? Это значит ПС обязательно проходная? Если есть на объекте дизельная это не есть резервное питание согласно данного пункта?

Линия 35 кВ. Подход к ПС.

Добавлено: 05 фев 2017, 06:57
Людмила
И может кто подскажет типовой по установке разъединителя на опоре 35 кВ.

Линия 35 кВ. Подход к ПС.

Добавлено: 05 фев 2017, 07:48
tupos
По поводу установки разьединителя, необходим типовой проект

Линия 35 кВ. Подход к ПС.

Добавлено: 05 фев 2017, 13:30
tupos
Вот, пара минут поиска в интернете: Типовой проект 407-3-313 Понижающая трансформаторная подстанция 35/0,4 КВ на железобетонных конструкциях мощностью 100 КВА для электрификации сельского хозяйства. Альбом 1. Одно но - бесплатного проекта пока не нашел

Линия 35 кВ. Подход к ПС.

Добавлено: 07 фев 2017, 02:07
Людмила
Спасибо, я искала в линиях ,а не в подстанциях. у меня разъединитель в начале линии. Наверное не так задавала тему поиска и искала далеко не 5 минут. Данный типовой правда отменен, но может что можно взять. Спасибо.