Страница 38 из 41

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 20 дек 2017, 15:19
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Жду критику

Или я что то не понял..... или я бы оставил один резьбовой клемник,чтоб просторней было,и разрезав его,и собрал бы на них.
Почему?
Писал выше.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 20 дек 2017, 18:41
elalex
IliaBkmz:
1.Теоретический расчет сетей (в том числе по удельным сопротивлениям, утечкам с 1м и 1А) - занятие безумных проектантов.
2.Поставьте сначала минимум УЗО =2. Оставьте место для третьего УЗО.
Промаркируйте РЕ от всех потребителей, разделите их на группы по УЗО.
Включите все потребители на полную мощность. Померяйте токи утечки от всех через РЕ и их суммы по каждому УЗО.
3.Если через какое-то УЗО утечка 10мА и больше - ставьте третье УЗО и делите потребителей по-новому.
Напишу про это тему .

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 21 дек 2017, 13:33
кви-45
IliaBkmz, не слушай никого, прикидку в вашем случае, когда одно УЗО защищает 7 линий надо обязательно сделать. По времени это не долго, зато потом не надо переделывать.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 22 дек 2017, 14:57
IliaBkmz
.Скручивать нужно несильно, и скрутки не обрезать, а распрямлять жилы.

А разве плохой контакт не может дать погрешности по измерениям?
elalex писал(а):Источник цитаты Если непонятно, могу нарисовать картинку.

Понятно, но есть отдельные не понятные мне моменты, напишу позже... Сначала попробую спросить у поисковика...
mastervictor писал(а):Источник цитаты Или я что то не понял..... или я бы оставил один резьбовой клемник,чтоб просторней было,и разрезав его,и собрал бы на них.

Мне туда еще один провод нужно завести, то есть уменьшать количество не получилось
elalex писал(а):Источник цитаты Включите все потребители на полную мощность.

elalex писал(а):Источник цитаты Включите все потребители на полную мощность.

Так половины просто нет.
кви-45 писал(а):Источник цитаты IliaBkmz, не слушай никого, прикидку в вашем случае, когда одно УЗО защищает 7 линий надо обязательно сделать. По времени это не долго, зато потом не надо переделывать.

Да учитывая мои знания - не переделывать не получится...

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 22 дек 2017, 17:35
elalex
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты
.Скручивать нужно несильно, и скрутки не обрезать, а распрямлять жилы.

А разве плохой контакт не может дать погрешности по измерениям?
--------------
Сделайте простую косичку 2-3см. Ну, будет не 0,1 Ома, а 0,2 Ома, ну и что, это сильно повлияет на точность? Можете вообще сделать эксперимент с сопротивлением слабой и сильной скрутки и рассказать нам.
Гораздо больше повлияет на точность плавающее напряжение сети, поэтому чем больше будет измерений - тем лучше.

elalex писал(а):Источник цитаты Включите все потребители на полную мощность.

Так половины просто нет.
-----------------
Поставьте пока 2 УЗО, оставьте место для третьего и морально будьте готовы перемонтировать распредщит.
.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 22 дек 2017, 19:46
Voloxa
А я всегда располагал АВ в порядке убывания по токам КЗ от вводного. Про нагрев АВ от рядом стоящего АВ полнейшая чушь. Правильно подобранный автомат греться то не будет. Ну и с другой стороны посмотреть, у каждого есть своя "фишка", чтоб потом определить - чья сборка.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 22 дек 2017, 20:46
elalex
Правильно подобранный автомат - который при максимально допустимой нагрузке уже готов выключиться. А такой автомат холодным быть не может. Скажем, автомат 13А - при 16А уже должен быть горячим, и это нормально. А если он холодный - подобран неправильно.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 24 дек 2017, 18:30
Voloxa
elalex писал(а):Источник цитаты Скажем, автомат 13А - при 16А уже должен быть горячим, и это нормально.

Скажем АВ 13А ?!, при прохождении тока в 16А - должен был бы уже отключиться!

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 24 дек 2017, 21:30
кви-45
Нет при 16А автомат на 13А сразу не отключится, будет нагреваться.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 24 дек 2017, 22:47
elalex
Voloxa:
1.Пределы отключения автоматов 13А по перегрузке - от 14,69 до 18,85А, середина диапазона 14,69 + (18,85 - 14,69)/2 = 16,77А, т.е. при 16А отключится около 40% автоматов номиналом 13А. Остальные 60% автоматов 13А отключаться не должны.
2.С ВТХ знакомы?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 25 дек 2017, 15:16
кви-45
IliaBkmz: 18 дек 2017, 10:47 Решил здесь написать , может кто-то подправит или добавит.

ПУЭ п.7.1.83.
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока утечки УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Для расчета Iут. необходимо определить Iн для каждой линии гр 2 по формуле Iн= Руст*Кисп / Uф*Cosφ; Кисп. беру =1, но он намного меньше; Iут=(Iн*0,4) + (Lлинии * 0,01)
ГР 2
Дух шкаф 4,5м ; Iн=2500*1/220*0,9= 12,7А; Iут=(12,7*0,4)+(4,5*0,01)=5,05+0,05=5,1мА
роз кухни – 4,6м; Iн=3500*1/220*0,9 =17,7А; Iут=(17,7*0,4)+(4,6*0,01)=7,08+0,05=8,1мА
Вытяжка 2,6м; Iн=1500*1/220*0,9 =7,7А; Iут=(7,7*0,4)+(2,6*0,01)=3,03+0,03=3,06мА
Роз пом 1 – 9,4м; Iн=3500*1/220*0,9 =17,7А; Iут=(17,7*0,4)+(9,4*0,01)=7,08+0,09=7,2мА
доп св кух5,1м; Iн=3500*1/220*0,9 =17,7А; Iут=(17,7*0,4)+(5,1*0,01)=7,08+0,05=7,13мА
свет туал 10,8м; Iн=500*1/220*0,9 =2,5А; Iут=(2,5*0,4)+(10,8*0,01)=1+0,1=1,1мА
свет пом 1 9,60м; ; Iн=500*1/220*0,9 =2,5А; Iут=(2,5*0,4)+(19,6*0,01)=1+0,2=1,2мА

Ʃ Iут для УЗО гр.2 = 5,1+8,1+3,1+7,2+7,1+ 1,1+1,2= 32,9мА, то есть если включить всю нагрузку гр2 , а это 78А, то ваше УЗО будет всегда отключаться, но такого тока никогда у вас не будет так как:
1 Вам нет необходимости и даже возможности включать все эл. обор-е.
2. При расчете Iном я взял Киспользования =1, а это очень много
3. Ваш автомат на 32А не рассчитан на пропуск такой нагрузки. Кстати от этого автомата еще будут запитаны другие группы, это также будет ограничивать величину нагрузки на каждое УЗО
В принципе для УЗО с током утечки на 30 мА токовая нагрузка должна составлять где-то 25А. Исходя условия (0,4мА на 1А) определяем 10/0,4=25А . Чтобы определить возможность использования УЗО на 30мА для ваших 7 линий, вам надо составить суточный график нагрузки в наиболее загрузочный период, учитывая время года. Где по оси Х откладываете время, а по У мощность. Допустим в 0 часов работает Холодильник Р-0,4кВт+ночник 0,1кВт+ теплый пол; - и так до 6,0 утра, когда ночник отключается, но включается освещение рабочее + чайник+ СВЧ+ТВ и так до 8,0 утра, потом ушли на работу. Ну во общем как-то так и далее. Далее из этого графика определяется наиболее загруженный период, по которому и определяется обеспечить ли защиту УЗО на 30 мА ваших семи линий. ЭТО конечно ужасный геморрой, но по другому правильно не выбирешь.

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 26 дек 2017, 16:36
tolik
кви-45 писал(а):Источник цитаты работы не должен превосходить 1/3 номинального тока утечки УЗО


Это значит у УЗО на 10мА ток утечки не должен превышать 4ма?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 26 дек 2017, 16:40
ант@нио
tolik писал(а):Источник цитаты не должен превышать 4ма?

А вы какой ток утечки УЗО берете? От того и пляшите!

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 31 дек 2017, 19:48
Voloxa
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Пределы отключения автоматов 13А по перегрузке - от 14,69 до 18,85А, середина диапазона 14,69 + (18,85 - 14,69)/2 = 16,77А, т.е. при 16А отключится около 40% автоматов номиналом 13А. Остальные 60% автоматов 13А отключаться не должны.

Заранее готовимся к возгоранию "пожару", потому что щитки годами не обслуживаются. Возьмите Ваши АВ и прогоните их на стенде по ВТХ, ужаснетесь от полученных результатов. Ваши проценты разлетятся в пух и прах...

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 31 дек 2017, 20:47
ПАВ
Коллега, пэрэстаньте этовот! Мастер несет чушь, зачем отвлекаться?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 02 янв 2018, 15:40
Voloxa
ПАВ писал(а):Источник цитаты
ПАВ
Сообщения: 4396
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 561
Откуда: Одесса
Отправить личное сообщение

Повысить репутацию
0
Пожаловаться на это сообщение
Цитата

Непрочитанное сообщение ПАВ » 31 дек 2017, 20:47
Коллега, пэрэстаньте этовот! Мастер несет чушь, зачем отвлекаться?

ПАВ! Прости, зацепило :sad: !!!

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 02 янв 2018, 18:53
ПАВ
Та ладно! :empathy: :biggrin:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 02 янв 2018, 20:29
Леопольд
Voloxa писал(а):Источник цитаты щитки годами не обслуживаются

А что входит в обслуживание? Часто бывает - только тронь...

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 02 янв 2018, 20:35
ПАВ
Да ничто. Поставьте себя на место ЖЭКовского и проч. электрика- домов тьма, этажей- две тьмы, проводов, АВ и проч. еще больше и заставьте себя методично, невзирая, обходить все дома, площадки и РЩ и проверять состояние. Получилось?

Полный электромонтаж - руками самоучки

Добавлено: 02 янв 2018, 22:25
Леопольд
Проверять? Запросто! Приходилось видеть электрика, который приводил в порядок и получал удовольствие. Но таких единицы и их частенько "забирают" хитрые "работодатели".