Страница 21 из 41
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 09:08
ПАВ
Никакими. ТК все равно, по какому проводу и куда течет ток. Есть отвертки-индикаторы с автономным питанием, парой транзисторов и СД и/или пищалкой, те могут увидеть дистанционно- не нарушая изоляцию. Например MEET MS-48 как прототип и аналоги/клоны з Китая. В крайнем случае, при определенном навыке и острый конец щупа при измерении вольтметром.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 09:13
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А кто еще подскажет как такими клещами определить где в розетке фаза а где ноль?
Один щуп на РЕ,другим ищем напряжение.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты . Спасибо. Еще бы знать как ими пользоваться...
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BC%D0%B8
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 09:24
ПАВ
В общем случае- есть РЕ, нет РЕ, неизвестно- какой из двух, перевод в режим вольтметра с макс. пределом 700/1000 В перем, один щуп в любую точку, где есть земля, кроме вазона, вторым искать. Только в клещах/мультиметре щупы вставить в гнезда ВОЛЬТЫ/ОМЫ и ОБЩИЙ, а не АМПЕРЫ и ОБЩИЙ.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 09:55
TOPMO3
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А кто еще подскажет как такими клещами определить где в розетке фаза а где ноль?
Если рядом есть "земля", в режиме измерения Vас (
переменка) измерьте поочереди напряжение между "дырками" розетки. В какой "дырке" напруга больше это будет фаза. Если окажется, что одинаково - значит у Вас нет "земли".
Легче всего это проверять индикатором - клещи такой функции не имеют. Если имеется в хозяйстве электробарахло можно индикатор сделать самому, для этого достаточно неонку от стартёра и резистор около мегоома ... можно купить индикаторную отвертку (
но не использовать отверткой!)
ГЫ!!! не заметил, что еще одна страница ... и тама ответы уже.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 10:02
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Только в клещах/мультиметре щупы вставить в гнезда ВОЛЬТЫ/ОМЫ и ОБЩИЙ, а не АМПЕРЫ и ОБЩИЙ.
Окстись ... нету тама гнезда АМПЕРЫ!
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 10:31
ПАВ
А разные они есть, в т.ч. и с гнездом А для небольших токов- до 0,2 А иногда 0,5. Просто нет под рукой, показал бы позже.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 10:47
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты А разные они есть, в т.ч. и с гнездом А для небольших токов- до 0,2 А иногда 0,5. Просто нет под рукой, показал бы позже.
Верю и так, без показа ... просто у автора нету.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 10:52
ПАВ
Я написал по принципу "лучше перебдеть", т.к. много приходилось видеть лиц с удивленными глазами, которые в спешке, не перекинув вилку щупа с А на В, быстренько выбивали АВ или убивали прибор.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 11:15
IliaBkmz
А у меня второе отверстие в тестере (клещах) - зачем?
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 11:16
mastervictor
Фото не осталось,но там и смотреть то нечего,он просто не работает,и пахнет не очень!
Хотя сейчас почти все идут с "защитой от дураков"!
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 11:29
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А у меня второе отверстие в тестере (клещах) - зачем?
Это для приставки для замера изоляции.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 18 мар 2017, 11:38
mastervictor
Пожалуй самый лучший обзор!
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 22 мар 2017, 09:22
IliaBkmz
Купил для пробы пару десятков подрозетников и пару распределительных коробок:
Обошлось в 616руб. Причем больше половины - это доставка и доставка не домой - а до ближайшего города...
Честно говоря - ожидал худшего качества... Попытался закрепить розетку - в принципе - терпимо:
Нужно конечно - каждую подгибать подстраивать, да и стеночки тонковаты - мнутся- но в целом терпимо - да и цена сносная...
Так же определил место под щиток... Начал черновую разметку...
К выходным поеду за трубами - возьму разных для пробы... Так же к выходным попытаюсь замерить чайником петлю - фаза-ноль.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 22 мар 2017, 09:23
IliaBkmz
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если рядом есть "земля", в режиме измерения Vас (переменка) измерьте поочереди напряжение между "дырками" розетки. В какой "дырке" напруга больше это будет фаза. Если окажется, что одинаково - значит у Вас нет "земли".
Спасибо. Попробую.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 22 мар 2017, 14:04
elalex
IliaBkmz:
По мет. коробкам:
1.Их всех придется заземлить.
2.По монтажным коробкам: рассчитываете, что при пожаре внутри коробки огонь не пройдёт наружу?
Кстати, пожар может произойти и на границе коробки из-за прорезания изоляции входящего кабеля.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 22 мар 2017, 14:10
mastervictor
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Нужно конечно - каждую подгибать подстраивать, да и стеночки тонковаты - мнутся- но в целом терпимо
А как они в стене держаться будут?
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 22 мар 2017, 15:37
IliaBkmz
elalex,
1. Даже если они будут прикручены к мет трубам?
2. Вся проводка будет в мет. трубах
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 22 мар 2017, 15:37
IliaBkmz
mastervictor писал(а):Источник цитаты IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Нужно конечно - каждую подгибать подстраивать, да и стеночки тонковаты - мнутся- но в целом терпимо
А как они в стене держаться будут?
Думаю, саморезом насквозь к стене. Других вариантов не вижу.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 22 мар 2017, 15:53
Константин
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Купил для пробы пару десятков подрозетников
Выборку в брусе надо делать тутелька в тутльку. Технически берем коронку на 1мм больше диаметра КУ. И сверлим. В дереве оно прикручивается саморезом. Иначе при усыхании или при наборе влаги древесиной технические зазоры между лункой и стенкой КУ будут постоянно изменяться. Некоторые мои коллеги допускали грубые ошибки при их монтаже в бревне. Делая выборку по габаритам коробки,а патом киянкой запрессовывали их туда. После смены времени года(осень,зима,лето) вся это их красота начинала играть и просто как колокольчик там звенело и вываливалось. Особенно у "особых"клоунов (пламенный им привет от меня лично ) которые не удосуживались фиксировать электрофурнитуру(розетки, выключатели) на опорную рамку.
Это строго обязательно.
Еще момент. Про формировании блоков как на фото выше(2 розетки или 3 или 4 и т.д) Мне приходилось изготавливать под них коробки а тч Лоток самостоятельно. Из профилированного уголка толщиной 2мм. Ставил вприсовывая и прикручивая в брус свою коробку, а патом в неё монтировал пластиковые КУ для сплошных стен. Соответственно фиксировал их на Алебастр. Лоток делал габаритами больше чем выбранная пластиковая КУ. Что бы в него поместился свободно раствор. Мне многие полоскали мозг типа у тебя и так там подложка негорючая получается по всем правилам ПУЭ подходит. Мол зачем ты еще металлический лоток туда ставишь. А это связанно с той же естественной усадкой и расширением древесины. Когда происходит естественный набор влаги дерево будет изменять и габаритные размеры и весь раствор при таком раскладе начнет трескаться и повыпадает с временем. Металлический лоток не позволяет оказывать не какое механическое давление на его. Поэтому такая конструкция стоит очень долго в отличии у тех кто тупо садит в бревне на раствор.
Полный электромонтаж - руками самоучки
Добавлено: 22 мар 2017, 15:54
elalex
Трубы будут входить внутрь коробок?