Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение Константин » 04 мар 2017, 11:31

Еще не лучше. В грунт только сварное соединение. Я скептически отношусь к надежности вертикальных сборных заземлителей. Допуск даю только из за того, что контакт у них внутри гильзы(муфты) предварительно смазанный.Вроде вымывать не должно. И то диковинка. Поживем увидим сколько такие протянут. А самодельному открытому тем более нечего делать в земле.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение A.Li » 04 мар 2017, 11:33

mastervictor писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты В грунт что ли?

Вместо этой плашки! :wink:

никаких соединений под землёй ! :mad:
Константин писал(а):Источник цитаты Болтовое соединение нельзя в грунт закапывать
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение TOPMO3 » 04 мар 2017, 11:43

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А соединение шин N и PE (как на рисунке) - обязательное решение?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Это картинка, наверное не для ТТ?
Требование ПУЭ, о повторном заземлении на вводе, никто не отменял и если надо будет предоставлять представителям СО ... без оного, Вам не опломбируют группу учета.
Получается, что это требование, отметает Ваше желание в системе ТТ. :biggrin:
Точный ответ на эти вопросы можно дать только после описания (или рисования) о местонахождении относительно друг друга. всего составляющего Вашей электроустановки ... это типа структурной схемы ... ЩУ отдельно или в составе домового щита ... если отдельно, то какое расстояние.
Заодно сообщите, как организованы линии по опорам, от ТП до точки Вашего подключения (СИП или голые провода).
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение mastervictor » 04 мар 2017, 11:46

A.Li писал(а):Источник цитаты никаких соединений под землёй !

Выдыхай!Где я писал,что надо все закопать?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение TOPMO3 » 04 мар 2017, 12:07

Об чем спор? У чела трубы фундамента, которые треба сваркой (полосой) соединить ... полосу вывести в район ввода к щитку. Места сварки защитить от коррозии.
Или я не в теме?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение mastervictor » 04 мар 2017, 12:20

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Об чем спор?

О соединении проводника с ЗУ в земле!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение TOPMO3 » 04 мар 2017, 12:42

Перечитал ... вы насовали в уши- бируши и орете друг другу, что в земле недопустимо болтовое соединение ... а виновник - автор картинки, у которого я схлямзил. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение A.Li » 04 мар 2017, 12:44

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Места сварки защитить от коррозии

как ?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение TOPMO3 » 04 мар 2017, 12:47

Да хоть гудроном залей ... по советски. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение IliaBkmz » 04 мар 2017, 13:15

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Получается, что это требование, отметает Ваше желание в системе ТТ. :biggrin:

Да я не ставлю цель сделать все по нормам. Мне ГЛАВНОЕ, чтобы все по уму было.
В теме про заземление - кто-то писал, что с моим уровнем грунтовых вод - по нормам я могу вообще забыть о заземлении...
p.s.: оформлять дом - планов нет, с новыми налогами - это лишено здравого смысла... Вложить пару сотен тысяч руб на оформление,что бы получить налог в 15тысяч, вместо 500 руб - где логика?
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение A.Li » 04 мар 2017, 13:35

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Да я не ставлю цель сделать все по нормам. Мне ГЛАВНОЕ, чтобы все по уму было

а почему ? по нормам- это не по уму ?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты с моим уровнем грунтовых вод - по нормам я могу вообще забыть о заземлении

глупости
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение Pavel » 04 мар 2017, 19:49

elalex писал(а):Источник цитаты В замкнутом металлическом контуре вокруг проводника с током наводится ЭДС и ток, которые разогревают контур (трубу). Этого не знают даже прорабы.

Ага, вот я тоже об этом где-то читал, но подумал, что это не вполне жизнеспособная на практике теория. Какое же напряжение должно быть в проводниках, и насколько высокая частота тока, чтобы разогреть трубу до пожароопасного состояния? Насколько практичным может быть применение этого пункта ПУЭ в бытовых условиях, например, при прокладке вводных проводников сквозь стену из горючего материала (дерево) в двух разных трубах при сечении 10...16 мм2?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение ПАВ » 04 мар 2017, 20:11

Самое смешное в том, что в трубе редко когда протянут один проводник, в основном, в быту нашем, как минимум- два, а если так, то надо бы вспомнить, что поля линейного и нейтрального проводников совершенно одинаковы, но противоположны по знаку, следовательно- результирующее поле ДВУХ проводников, питающих одного потребителя тоже равно нулю. Некоторые невежды-практики и и простые неверующие могут это проверить простыми токовыми клещами- сначала измерить ток в одном, любом проводнике, затем- в двух. О результатах экскремента можно написать, даже кино снять.
Нагреть стальную трубу током частотой 50 Гц- долго ждать придется, но готов подождать результатов теста с проводником 10...16 мм.кв при токе 25 А в трубе стальной прямошовной 1/2" или 3/4. За поп-корном посылать уже, или потом?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение mastervictor » 04 мар 2017, 20:25

ПАВ писал(а):Источник цитаты За поп-корном посылать уже, или потом?


За Вами занимали?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение ПАВ » 04 мар 2017, 20:33

Виктор, я предпочитаю вино сухое и что-то легкое- сыр, брынзу, а попы- на потом... Но нагретая труба пригодится для подсушки поп.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение mastervictor » 04 мар 2017, 20:49

ПАВ писал(а):Источник цитаты Но нагретая труба пригодится для подсушки поп.

Да скакого она греться начнет?
Я так то хотел рядом присесть,с попкорном,и посмотреть!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение ПАВ » 04 мар 2017, 20:52

Виктор, ша! К тому времени, пока труба разогреется, у меня вино уже нового урожая подтянется, приедешь со своей кубанской тараней, выпьем, а там и поп-ки подтянутся.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение mastervictor » 04 мар 2017, 20:59

ПАВ писал(а):Источник цитаты Виктор, ша!


Так не делай мне нервы!
Картина маслом!(с)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение IliaBkmz » 04 мар 2017, 21:13

A.Li писал(а):Источник цитаты а почему ? по нормам- это не по уму ?

Потому что нормы- это общий свод правил - который, НИКОГДА не сможет учесть всех замечаний, нововведений и главное конкретных условий каждого - кто с этими нормами столкнулся. Это касается не только электричества-но и всего остального в нашей стране.
У нас пока одни нормы принимают - уже наступает время вносить замечания. Я в свое время был соавтором двух ГОСТ Р (по робототехнике) - пока они вступили в действие - у меня было уже две стопки - по замечаниям. И так у нас во всем...

НО вернемся к электрике - например, размещение скрытой проводки по сгораемым основаниям по слою штукатурки- мне кажется - глупостью и вероятно единственное почему это не отменили - так никто не делает...
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Полный электромонтаж - руками самоучки

Сообщение IliaBkmz » 04 мар 2017, 21:16

A.Li писал(а):Источник цитаты IliaBkmz писал(а):
Источник цитаты с моим уровнем грунтовых вод - по нормам я могу вообще забыть о заземлении


глупости


Я сам не знаю, но elalex писал, что по нормам -контур в воде находится не может.
У меня УГВ- на пол штыка лопаты- следовательно контур будет полностью в воде.