IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Жду критику
Или я что то не понял..... или я бы оставил один резьбовой клемник,чтоб просторней было,и разрезав его,и собрал бы на них.
Почему?
Писал выше.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Жду критику
.Скручивать нужно несильно, и скрутки не обрезать, а распрямлять жилы.
elalex писал(а):Источник цитаты Если непонятно, могу нарисовать картинку.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Или я что то не понял..... или я бы оставил один резьбовой клемник,чтоб просторней было,и разрезав его,и собрал бы на них.
elalex писал(а):Источник цитаты Включите все потребители на полную мощность.
elalex писал(а):Источник цитаты Включите все потребители на полную мощность.
кви-45 писал(а):Источник цитаты IliaBkmz, не слушай никого, прикидку в вашем случае, когда одно УЗО защищает 7 линий надо обязательно сделать. По времени это не долго, зато потом не надо переделывать.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты.Скручивать нужно несильно, и скрутки не обрезать, а распрямлять жилы.
А разве плохой контакт не может дать погрешности по измерениям?
--------------
Сделайте простую косичку 2-3см. Ну, будет не 0,1 Ома, а 0,2 Ома, ну и что, это сильно повлияет на точность? Можете вообще сделать эксперимент с сопротивлением слабой и сильной скрутки и рассказать нам.
Гораздо больше повлияет на точность плавающее напряжение сети, поэтому чем больше будет измерений - тем лучше.elalex писал(а):Источник цитаты Включите все потребители на полную мощность.
Так половины просто нет.
-----------------
Поставьте пока 2 УЗО, оставьте место для третьего и морально будьте готовы перемонтировать распредщит.
.
elalex писал(а):Источник цитаты Скажем, автомат 13А - при 16А уже должен быть горячим, и это нормально.
кви-45 писал(а):Источник цитаты работы не должен превосходить 1/3 номинального тока утечки УЗО
tolik писал(а):Источник цитаты не должен превышать 4ма?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Пределы отключения автоматов 13А по перегрузке - от 14,69 до 18,85А, середина диапазона 14,69 + (18,85 - 14,69)/2 = 16,77А, т.е. при 16А отключится около 40% автоматов номиналом 13А. Остальные 60% автоматов 13А отключаться не должны.
ПАВ писал(а):Источник цитаты
ПАВ
Сообщения: 4396
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 561
Откуда: Одесса
Отправить личное сообщение
Повысить репутацию
0
Пожаловаться на это сообщение
Цитата
Непрочитанное сообщение ПАВ » 31 дек 2017, 20:47
Коллега, пэрэстаньте этовот! Мастер несет чушь, зачем отвлекаться?
Voloxa писал(а):Источник цитаты щитки годами не обслуживаются