IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А как лучше в частном доме? Если не ставить во главу вопрос переплаты за десяток автоматов и дополнительные провода... Целесообразно делать лучевую и с отдельного автомата тянуть на каждую розетку?
Да лучевую. Надежней пока нет. Одно только НО. Дорого.
A.Li писал(а):Источник цитаты Т.е. Как понимаю из этих слов вывод такое что для квартиры дачи гаража достаточно бюджета УЗО и автоматов типа IEK EKF
Да хватает. Но их смена производится примерно раз в 4-5 лет. Для производства это категорически не годится там интервал замены происходит раз в 3-4 месяца таких аппаратов. Я например на пекарни аппараты EKF BASIС меняет раз 3-4 месяца. Причина одна и таже провал контактов. Эти аппараты работаю 24ч. То есть по ним протекает штатный ток близкий к номиналу все это время. Скажем так аппрат на 32А по нему течет ток в 29А. Выпадение полюсов происходит без видимых тепловых разрушений(контакты протянуты очень хорошо и регулярно проводится ППР). Визуально такой автомат выглядит как новый. Во только полюса нет одного.Тоже самое с IEK.Замучился уже с ними. Хозяин жмотится купить бренд. Но уже столько было заменено что можно пачек 3 купить бренд аппаратов. Об этом я уже не раз ему говорил. Последний разговор вроде подтолкнул его к покупки бренд аппрата. Если еще один крякнет идет покупать бренд продукцию.