Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Обсуждение и решение проблем с уличным и внутридомовым освещением, люминесцентные и светодиодные лампы, установка и схемы подключение светильников и люстр, ремонт, пускорегулирующая аппаратура (ПРА), дросселя, ИЗУ и т.п.
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора

Сообщение vlad73 » 28 янв 2017, 18:53

Здравствуйте, нужна помощь. Собрал схему из 2х.клавишных включателей с трех мест включение вытяжки и освещения. Всё работает , но есть маленький......... бонус. При включенном свете - включаем вытяжку и освещение на долю секунды выключается (моргнуло),бывает выключаешь вытяжку и моргнет, а бывает клацаешь клавишу вытяжки и ни чего не моргает. Двигатель новый уже зашит гипсокартоном (достать не его вариант он на 220v там я не мог ошибиться L/N/земля), выключатели новые не БУ (если бы с одного выключателя моргало ,а то со всех трех выключателей моргает), освещение точечники со светодиодными лампами (фирмы VOLTEGЛ 6 ватные).Может быть пусковой ток двигателя заставляет их моргнуть???Там простой вентилятор немощный или светодиодная лампочка такая чувствительная??? Помогите разобраться.....заранее спасибо.Фото схемы прилагаю.
Вложения
с трех мест (2).jpg
с трех мест.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение ПАВ » 28 янв 2017, 19:06

vlad73 писал(а):Источник цитаты При включенном свете - включаем вытяжку
что вы имеете в виду, при каком свете? как по вашей схеме можно отдельно включить свет?
Или речь о другом свете?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение vlad73 » 28 янв 2017, 19:17

ПАВ....как то так нарисовал
Вложения
с трех мест (3).jpg
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение vlad73 » 28 янв 2017, 19:20

Цель была в трех туалетах управлять 1 вытяжкой. А освещение - в каждом туалете своя клавиша.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение Константин » 28 янв 2017, 19:30

vlad73 писал(а):Источник цитаты включаем вытяжку и освещение на долю секунды выключается

Это называется посадка напряжения. Тому виной "сопли" а не контактные соединения,тонкая и длинная трасса.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение ПАВ » 28 янв 2017, 20:56

Да, вначале невнимательно почитал, если провода тонкие, вполне возможно, плюс- неизвестный драйвер для СД.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение vlad73 » 28 янв 2017, 21:06

от распред.коробки до включателя 2.5 метра, до вытяжки 2.5 метра, до светильника 1.5 метра......провод ввгнгп 3*1.5 (мощность вытяжки и киловата нет, а лампочка 6w) нет длиной трассы.
А что такое драйвер для СД?" Это что то в двигателе?

Константин писал(а):Источник цитаты Это называется посадка напряжения. Тому виной "сопли" а не контактные соединения,тонкая и длинная трасса.

Какие могут быть последствия?
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение vlad73 » 28 янв 2017, 21:10

vlad73 писал(а):Источник цитаты Константин

Когда висели с сан.узлах 3 лампы по 100w во время стройки такого не замечал, а как светодиодные поставил...выплыло.
И вот ещё, что....посмотрите на схему:
1. в туалете и умывальнике свет включен
2. включаем клавишу вытяжки, моргнет только в туалете, а в умывальнике нет.
3. бывает что и при выключении вытяжки моргнет в туалете (наоборот получается, напряжение должно возрасти)



Вобщем я запутался.
Вложения
с 3 мест.jpg
Последний раз редактировалось vlad73 28 янв 2017, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение ПАВ » 28 янв 2017, 21:14

Ну так разное это! Вы про СД и драйверы не сказали. А они есть разные, ведут себя по-разному.
Там провод наверняка алюминиевый, соединения- х/з как сделаны, а включение мотора не то же, что лампы Ильича.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение vlad73 » 28 янв 2017, 21:49

ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы про СД и драйверы не сказали.
Я и не говорил про драйверы.
Я не знаю что такое CD драйверы,если в двигателе...на нем была распред коробка с тремя клемниками(фаза, ноль,земля) и всё.
Соединения проводов (у меня медь ввгнгп 3 на 1.5) скрутки делал около 4 сантиметров и потом варил на конце(шарик делал) сварочником.
Мотор если не изменяет память....ват 200 или 300, но не больше....
Вложения
с трех мест (2).jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение ПАВ » 28 янв 2017, 22:05

Я говорил о драйверах- устройствах, питающих ваши СД-лампы/светильники. Такой мотор при пуске и 5 ампер сожрет, ему не лень.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение vlad73 » 28 янв 2017, 22:26

ПАВ, чуть выше я ещё один рисунок выкладывал....про лампу в умывальнике, почему она не моргает, линия же одна.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение Восток » 29 янв 2017, 01:13

Такой эффект может давать искра контакте выключателя, которая появляется между контактами,
при замыкании или размыкании контактов. Пусковой ток у вас там может быть от 7 до 10А.
Вот эта искра и дает кратковременную помеху на светодиод.
Как проверить.
Снимите конец провода на двигатель с выключателя.
С любой розетки притяните удлинитель, найдите фазу. И подайте фазу на тот конец который вы сняли.
Лампа не должна моргать.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение elalex » 29 янв 2017, 03:37

vlad73:
А что, кроме моргания каких–то лампочек, в электрике Вас ничего не интересует? Или Вы всё знаете?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение vlad73 » 29 янв 2017, 10:24

Восток, Если бы, была возможность, я бы новую линию от щита протянул и через пускатель типа шнайдера модульного сделал.
Попробовать то можно,на роз.группу заложен 3*2.5 кабель ,а на вытяжке остается 3*1.5 (ноль).
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 10:48

1,5 квадрата на тот мотор с головой хватит, а вот с СД-светильниками вопрос открыт- если там простейшие драйверы, все, что угодно возможно, если интегральные- получше. Когда покупали их, что на упаковке писалось?
Да и простой механический дребезг включателя вполне возможен, если недорогой.
Последний раз редактировалось ПАВ 29 янв 2017, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение vlad73 » 29 янв 2017, 10:49

elalex, Я не говорил, что всё знаю.Если человек приходит к терапевту на осмотр...он не хочет заниматься самолечением.Для того форум и создан,что бы помогать менее опытным электрикам(или начинающим).
elalex писал(а):Источник цитаты каких–то лампочек

Я так понял, Вы elalex, уважаемый тут человек со стажем ,инженер-электрик,почитал Вас на форуме,умные вещи пишете,а ведёте себя по хамский.Вы так и не сказали своё мнение, по поводу лампочек(хотя это Вас и не обязывает).
Аватара пользователя
vlad73
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 18:39
Репутация: 2
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение vlad73 » 29 янв 2017, 10:51

ПАВ,
Выключатели Итальянские заказывали, железная рамка,железные клавиши....механизм вообще на 5 с плюсом .......дорогие!!!
Больше на упаковке ни какой важной информации.ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СОФИТ
РАДИАТОР: АЛЮМОПЛАСТИК
ВРЕМЯ РАБОТЫ 20 ЛЕТ
АНАЛОГ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 50W
СВЕТОДИОДНЫЙ СОФИТ

ART.VG2-S2GU5.3COLD6W


Я в понедельник или вторник буду там и поиграюсь в щитовой с автоматом(линия на сан.узел) клещами.Автомат стоит 16Am Legrand, при полторашке должен выдерживать около 4 кВт.Что будет при пуске вытяжки посмотрю.
Вложения
lamp.png
2.jpg
1.jpg
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение Восток » 29 янв 2017, 11:46

vlad73 писал(а):Источник цитаты Попробовать то можно,

Вот и нужно попробовать, что бы понять что происходит.
А так вы ведете только диалог, не исключая тот или иной вариант, что бы достичь одной причины.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

с трех мест включение

Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 11:59

Можно и провал напряжения измерить в двух точках- у мотора и в щите, только это удобнее не мульти-, а обычным стрелочным Ц43хх, т.к. первый может проворонить.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Освещение и источники света»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя