Makintosh писал(а):Источник цитаты Вопрос к профессионалам. Хочу сделать освещение на подвесном потолке из пвх панелей.
Сертификат на эти панели в котором указан класс горючести.
Makintosh писал(а):Источник цитаты Панели закреплены на деревянную обрешетку. Над обрешеткой бетонный потолок. Расстояние между бетоном и обрешеткой 30-40 мм. В этом промежутке нужно проложить кабель. Освещение - встроенные светодиодные светильники. По ПУЭ это скрытая проводка в перекрытиях с участием горючих материалов(дерево). Можно ли в этом случае применить пункт ПУЭ 2.1.41
Способы прокладки за непрохлдными потолками нужно все же брать по СП 31-110
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
1. - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
Этот пункт подходит только для вашей бетонной панели . Но у вас есть еще на расстоянии снизу панели ПВХ у которой есть группа горючести. Она определена в сертификате на эти панели. Значит этот пункт нам не подходит.
А вот когда вы будите читать далее пункт 14.15 то там говорится
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Как видите не только ваша обрешотка берется во внимание но и материал вашего потолка.
Почему такое требование в остальных трех подпунктах к проводке которые должны быть выполнены в трубах. Да все очень просто. Это пыль которая там накапливается годами. Вот она то и представляет опасность при попадании искры на нее, она возгорается ипередает огонь на ваши горючие материалы.
Так как вы это делаете в своей квартире или доме вы можете выполнить как угодно проводку за таким потолков в кабель канале, в гофре, в металлическом рукаве ( брогишланг) в пластмасовых трубах, но вы должны быть уверены что при коротком замыкании кабеля искры не попадут вниз на пылевой слой.