Проводка под подвесным потолком

Сообщение elalex » 21 янв 2017, 01:22

КОНСТАНТИН даёт такие картинки, что хрен поймешь их смысл.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Проводка под подвесным потолком

Сообщение Леопольд » 21 янв 2017, 05:34

elalex писал(а):Источник цитаты КОНСТАНТИН даёт такие картинки, что хрен поймешь их смысл.

А мне картинка очень нравится (мечтаю научиться так рисовать), но требует пояснений, комментариев (с моей некомпетентной точки зрения).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проводка под подвесным потолком

Сообщение Константин » 21 янв 2017, 10:12

elalex писал(а):Источник цитаты КОНСТАНТИН даёт такие картинки, что хрен поймешь их смысл.

На свои взгляните elalex, И еще про мои зарекаться.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Проводка под подвесным потолком

Сообщение Восток » 21 янв 2017, 15:06

Makintosh писал(а):Источник цитаты Вопрос к профессионалам. Хочу сделать освещение на подвесном потолке из пвх панелей.

Сертификат на эти панели в котором указан класс горючести.

Makintosh писал(а):Источник цитаты Панели закреплены на деревянную обрешетку. Над обрешеткой бетонный потолок. Расстояние между бетоном и обрешеткой 30-40 мм. В этом промежутке нужно проложить кабель. Освещение - встроенные светодиодные светильники. По ПУЭ это скрытая проводка в перекрытиях с участием горючих материалов(дерево). Можно ли в этом случае применить пункт ПУЭ 2.1.41


Способы прокладки за непрохлдными потолками нужно все же брать по СП 31-110

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

1. - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

Этот пункт подходит только для вашей бетонной панели . Но у вас есть еще на расстоянии снизу панели ПВХ у которой есть группа горючести. Она определена в сертификате на эти панели. Значит этот пункт нам не подходит.

А вот когда вы будите читать далее пункт 14.15 то там говорится
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести

Как видите не только ваша обрешотка берется во внимание но и материал вашего потолка.

Почему такое требование в остальных трех подпунктах к проводке которые должны быть выполнены в трубах. Да все очень просто. Это пыль которая там накапливается годами. Вот она то и представляет опасность при попадании искры на нее, она возгорается ипередает огонь на ваши горючие материалы.

Так как вы это делаете в своей квартире или доме вы можете выполнить как угодно проводку за таким потолков в кабель канале, в гофре, в металлическом рукаве ( брогишланг) в пластмасовых трубах, но вы должны быть уверены что при коротком замыкании кабеля искры не попадут вниз на пылевой слой.
Аватара пользователя
Makintosh
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 14:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Проводка под подвесным потолком

Сообщение Makintosh » 22 янв 2017, 02:01

elalex писал(а):Источник цитаты Светильники уже есть?
На какое напряжение?

Напряжение 220, светильники светодиодные 3-5 вт
Аватара пользователя
Makintosh
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 14:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Проводка под подвесным потолком

Сообщение Makintosh » 22 янв 2017, 02:05

Восток писал(а):Источник цитаты но вы должны быть уверены что при коротком замыкании кабеля искры не попадут вниз на пылевой слой.

Я думаю уверенным быть нельзя даже при полностью правильной проводкой.
А вот такой вопрос. Если предположить что проводка сделана на потолке в бетоне. Так же дерево и ПВХ. Концы провода все равно будут опущены вниз к основанию потолка и там же будет соединение светильников. Тоесть в любом случае часть проводки будет в горючем основании. Как быть?