Страница 4 из 6

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 17:14
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитаты... при отключении питания перед счетчиком, должен разрываться как нулевой , так и фазный проводник.
Мне кажется ... к нулевому такого требования нет. :sad:

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 17:18
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мне кажется ... к нулевому такого требования нет.


Напряжение снимается со всех рабочих проводников. А ноль здесь рабочий.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 17:21
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитатыНет так каждый счетчик питается от своего нуля. Справа стоит шинка на которой прикручен один провод нуля стояка а вот чуть выше сидят два провода под одним болтом,это и есть нули для каждой квартиры которые идут сначала на автомат.
Я вижу ... просто Вы поправили так ... магистральный подключили к автомату. :pardon:

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 17:28
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мне кажется ... к нулевому такого требования нет.


Напряжение снимается со всех рабочих проводников. А ноль здесь рабочий.
Я имел в виду п.1.5.36. и п.7.1.64. ... может где по другому, а в этих тока фазы поминают. :pardon:

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 17:28
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я вижу ... просто Вы поправили так ... магистральный подключили к автомату.



:yes: Если показывается магистраль стояка тона показывается отрезком линии , а отвод показывается от этого отрезка линии.
Так как изобразили вы, то это выполнения ввода на вводной автомат .

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я имел в виду п.1.5.36. и п.7.1.64. ... может где по другому, а в этих тока фазы поминают.


Смотрите схемы .
ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий

Обратите внимание чтотам где идет отдельный РЕ при трехфахном вводе стоит 4 полюсник разрывающий ноль и три фазы.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 19:12
ПАВ
Господа, с тем щитком отложите на время все СНиПы и проч. ПУЭ. ТОРМОЗ дал вполне рабочую схему, реализовать отдельную нулевую точку не проблема.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 20:19
Миша Белый
Вот так сделал, пока всё ок.

Спасибо за помощь ребята.

можно поставить двухфазный автомат в квартире на отключение этой розетки от сети, что бы не дёргать вилку от плиты постоянно?

не хочется прибор держать в сети пока нет никого дома..

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 20:29
ПАВ
А что, на приборе любом- плите, духовке, СВЧ-0печи и проч. нет выключателей? А как же с ТВ, холодильником, освещением быть? Кто на плиту позарится, пока никого нет дома? Цепляйте, кто против, только чего ради? Безопасности? ...не думаю!...(с)

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 22:43
Леопольд
Миша Белый писал(а):Источник цитаты двухфазный автомат в квартире на отключение этой розетки от сети

не забудьте поставить их рядом, а то набегаетесь!

(вообще то меня жена убила бы, если бы я сделал розетку над столешницей, а рядом еще двухполюсный выключатель).

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 17 янв 2017, 06:30
Миша Белый
Леопольд писал(а):Источник цитаты вообще то меня жена убила бы


Розетку ещё не устроил, тоже дилемма куда её лепить, висит всё в воздухе...

Пробовал вчера готовить в духовке, за 70 минут намотало 1,4 кВт, с телевизором + свет в нескольких комнатах

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 17 янв 2017, 06:41
Леопольд
Я поставил колодку на стене чуть выше плинтуса рядом с эплитой под шкафчиком со столешницей. Выключатель квартирном щитке в прихожей. Думаю это оптимальный вариант.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 11 янв 2018, 15:06
Oasis
Необходимо рассчитать ток потребляемый плитой. Расчет следующий: мощность (3.5кВт) делим на напряжение (0.22В) делим на коэффициент мощности (косинус фи равен примерно 0.7) делим на КПД (примерно 0.95). Получаем 23.9А. округляем 24А. Открываем ПУЭ табл.1.3.4 (берём как для одного трехжильного провода положенного в трубе). Сечение получается 4мм.кв. Аппарат защиты: дифавтомат авдт32 на номинальный ток 25а, 30мА. Ни в коем случае не 100мА. Далее подключаем кабель ВВГнг-LS (изготовлен поГОСТ) кабель по ТУ не покупать . Жилу желтозеленого цвета подключаем в щитке под болт или на корпус или на заземление, а на плите к клемме РЕ. Другие жилы кабеля через дифавтомат к плите. Если плита на 380В, то в формуле вместо 0.22 поставить произведение 1.73*0.38.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 11 янв 2018, 15:11
Oasis
Разницы между авдт и автоматическим выключателем +УЗО технически практически никакой. Здесь смотрите уже на цену. 10 мА ток утечки тоже на надо брать, так как слишком высокая чувствительность. 100мА также не брать так как это значение тока убийственно для человека.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 11 янв 2018, 15:17
Oasis
Если дом старый, то разделите существующий проводник PEN на отдельно PE и отдельно N. С фазы и N тяните на дифавтомат и с дифавтомата на плиту, а с PE шинки напрямую к клемме PE

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 11 янв 2018, 15:26
Oasis
Все что было написано выше для индукционной плиты. Если плита обычная электрическая, то Вт расчете косинус фи будет равно 1, а КПД примерно 0.95-0.96. Ну и соответственно надо пересчитать. Сечение будет 2.5 кв мм. Схема подключения такая же

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 11 янв 2018, 15:53
Энергожор
Я правильно понимаю, если счётчик А=6400 имп/(кВт*ч), лучше электроплиту свыше 6кВт не ставить?

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 11 янв 2018, 16:01
Rumato
Энергожор писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю, если счётчик А=6400 имп/(кВт*ч), лучше электроплиту свыше 6кВт не ставить?

Неправильно. Можно хоть 9 кВт.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 25 окт 2018, 16:49
And
Здравствуйте товарищи. Купил новую плиту без провода. Соответственно вопрос, можно ли провод от старой подключить к новой?) Заранее спасибо.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 25 окт 2018, 19:24
ПАВ
Если мощность новой не выше и сечение позволяет, пуркуа бы и нет? Вы же не даете исходных данных, а гадалок нет.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 25 окт 2018, 20:31
elalex
And:
Обзор полного комплекса проблем выглядит так:
1.Нужно оценить пригодность всей цепи питания. СтОит начинать с конца.
2.Сечение старого кабеля на плиту должно соответствовать новой нагрузке.
Нужно определить сечение, это делается по диаметру и количеству проволок. Измерьте, пересчитайте.
3.Нужно оценить изоляцию проводов около наконечников. Если не высохла, не крошится - ещё годится.
4.Нужно знать материал и сечение проводов, подходящих к розетке.
5.Нужно знать автомат на линии плиты.
6.Скорее всего, схема питания плиты и всей квартиры сделана опасно. Нужно оценить опасность и принять решение - стоит ли делать лучше:
7.Система (заземления) - скорее всего, TN-C. Крайне желательно сделать её ТТ.
8.Крайне желательно поставить реле напряжения и УЗО.
9.Как и у всех - спрашивают про мелочь, а оказывается - переделывать нужно всё.