Страница 3 из 6

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 09:50
Миша Белый
штангеля нет, линейкой и на вид - 1мм

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 09:54
ПАВ
Классный обогреватель получился, вааще... А это не более поздняя самодеятельность халтурщиков местечковых?

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 09:58
Миша Белый
нет, я в этой квартире с постройи дома живу, но это не касается только проводки, тут во всём проявляется криворукость строителей

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 10:02
TOPMO3
Миша Белый писал(а):Источник цитатыв щитке всё таки медь...
а вот в стенах ...
Глазам своим не верю! :nea:

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 10:18
ПАВ
А это не может быть совковое ноу-хау- стале-алюминий какой? Верхний слой не мягкий там случайно, ножом не режется? Ну блин, со стале-медными дело имел, с другими имел, а тут- пробел?

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 13:09
Миша Белый
прокинул провод и раскидал связку чтоб на фото видно было что куда (нижний счётчик мой)

что то я запутался что к чему соединять, там где жёлтые вопросики подскажите...

оригинал фото:

https://cloud.mail.ru/public/WQPE/WCbLGcwC1

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 14:11
Восток
Миша Белый
Что нужно вас сделать.
1. Слева от верхнего бокса с автоматов поставить нулевую колодку на дин рейку.
2. Отходящий ноль от счетчика посадить на нулевую колодку ( Т.Е откусить от ваш провод идущий со счетчика от болтового соединения, соседский провод оставить как есть.
3. Отходящий ноль на квартиру , посадить на нулевую колодку. ( Т.Е вверху слева сидит два провода под одним болтом, ваш провод белый , соседский синий, вот белый провод откусите и посадите на нулевую колодку.)
4. Кабель от плиты , ноль и фазу посадите как показано на вашем последнем фото. Третий РЕ проводник просто заизолируйте, и оставьте так ни куда его не садите.
5. С нулевой колодки приведите ноль на ДИФ автомат.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 16:45
Миша Белый
Восток писал(а):Источник цитаты 1. Слева от верхнего бокса с автоматов поставить нулевую колодку на дин рейку.

а с нулевой колодки кинуть провод на щиток?

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 17:00
ПАВ
Миша Белый, читайте внимательно, не там такого! Со щитка пойдет провод заземления, сделать отдельно точку болт/гайка и никаких проводов больше. Ноль после СЭ уже со щитком попрощался.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 17:24
Миша Белый

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 17:30
Миша Белый
тогда почему у нас и у соседей ноль после СЭ идёт на фальш панель (задняя стенка щитка)?

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 15 янв 2017, 17:36
Восток
Миша Белый писал(а):Источник цитаты вот так?


Да именно так.

Третий провод с плиты пока никуда не садите, так как не известно какое сечение нулевого провода стояка, неизвестно какое состояние нулевого провода в нижних этажах .

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 07:35
Миша Белый
Объясните почему у нас после счётчика N провод соединён не сразу с N проводом квартиры, а оба прикручены к щитку?

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 09:10
TOPMO3
Миша Белый писал(а):Источник цитаты Объясните почему у нас после счётчика N провод соединён не сразу с N проводом квартиры, а оба прикручены к щитку?
В Вашем случае, корпус щитка работает нулевой шинкой.
При таком подключении нуля ... вводной автомат мог быть и однополюсным.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 10:13
Миша Белый
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В Вашем случае, корпус щитка работает нулевой шинкой.


понятно, в вашей схеме вроде всё сходится и логично, а в моей https://cloud.mail.ru/public/NE7V/e38HfinmS

не соответствует подключение нижних двух N проводов в нулевой шине (от вводного автомата и входящий N провод), мне их оставить на щитке как есть или же всё таки кинуть на нулевую шину как на вашей схеме?

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 10:32
Восток
Миша Белый писал(а):Источник цитаты понятно, в вашей схеме вроде всё сходится и логично, а в моей


Нет не все логически при отключении питания перед счетчиком, должен разрываться как нулевой , так и фазный проводник.
Схему подправил.
Исправлено.jpg
Исправлено.jpg (48.42 КБ) 2324 просмотра

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 12:44
ант@нио
Восток писал(а):Источник цитаты должен разрываться как нулевой

ЕЕЕЕх...не успел поумничать :biggrin:

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 16:55
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитатыНет не все логически при отключении питания перед счетчиком, должен разрываться как нулевой , так и фазный проводник.
Схему подправил.
Вы конечно правильно поправили, но не учли, что он живет не один на этаже ... предлагаете соседу дать доступ до своего автомата?
Мне кажется лучше стояковый не трогать, а выходящий из счетчика подключить к нулевой шинке (изолированной от корпуса щитка) ... и тама распределять.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 17:10
TOPMO3
Можно вообще обойтись без шинки ... с счетчика на диф.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 16 янв 2017, 17:13
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы конечно правильно поправили, но не учли, что он живет не один на этаже ... предлагаете соседу дать доступ до своего автомата?


Нет так каждый счетчик питается от своего нуля. Справа стоит шинка на которой прикручен один провод нуля стояка а вот чуть выше сидят два провода под одним болтом,это и есть нули для каждой квартиры которые идут сначала на автомат.
На второй квартире есть автомах 2-х полюсник перед счетчиком, а вот после счетчика автоматов на ворую квартиру нет в щитке. Или они стоят в квартире или их вообще нет ( это так к слову).
Т.Е у каждого потребителя свой ноль.

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Можно вообще обойтись без шинки ... с счетчика на диф.


Можно но лучше шинку, там и так нули подгорали.