Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 27 окт 2018, 08:10
And
elalex писал(а):Источник цитаты And:
Повторяю: нужно проследить всю цепочку питания, начиная от плиты и кончая этажными щитком, на предмет соответствия мощностей, материалов, сечений, маркировки жил и защиты.
Не стоит верить никаким значкам и не руководствоваться никакими догадками.
Стоит считать, что всё прежнее сделали сумасшедшие и негодяи, и никак им не верить ни в чём.

Провода алюминиевые, от автомата до розетки:) все 3 одинакового цвета, где земля, а где ноль я не знаю. Видимо придется вызывать электрика.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 27 окт 2018, 08:37
ПАВ
Скорее, по аналогии с другими виденными плитами- в розетке и вилке посредине, вилка плиты должна иметь более длинный, чем остальные, штырь, он первым должен замыкать и последним размыкать цепь земли.
Далее- в РЩ АВ плиты должен быть двухполюсный и размыкать фазу и ноль, проследить этот провод трехжильный в щите и увидеть- какие на АВ, какой прямо на корпус.

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 27 окт 2018, 10:58
And
ПАВ писал(а):Источник цитаты Скорее, по аналогии с другими виденными плитами- в розетке и вилке посредине, вилка плиты должна иметь более длинный, чем остальные, штырь, он первым должен замыкать и последним размыкать цепь земли.
Далее- в РЩ АВ плиты должен быть двухполюсный и размыкать фазу и ноль, проследить этот провод трехжильный в щите и увидеть- какие на АВ, какой прямо на корпус.

Вроде провода всего 3, а запутался я уже совсем:) видимо не судьба мне самому подключить.
Что будет если я ноль и землю перепутаю местами?

Подключение электроплиты 3,5 (кВт)

Добавлено: 27 окт 2018, 11:47
elalex
1.Электрический аналог пословицы про 3 сосны :smile:
2.Не нужно говорить - запутался. Нужно рассказать - что непонятно.
3.Нулевой и защитный проводник сходятся на щите на одной нулевой железке. Но защитный - идёт на неё прямо, а нулевой - сначала проходит через счетчик.
4.Последствия перепутывания ноля и защитного проводника могут быть разные:
- рабочий ток пойдёт по защитному проводу, изначально не предназначенному для этого. Бог его знает, какого качества этот провод - может быть и плоховат
- бывают этажные щитки, в которых клеммы прижимают сразу несколько соседских защитных проводников, и нагрев одного из них рабочим током может вызывать проблему для всех. Крайне желательно иметь собственную защитную клемму, и периодически проверять её - не прицепился ли к ней сосед. В худшем случае можете получить на корпусе плиты соседскую фазу. Это я называю - одна из опасностей общего защитного проводника. Нужно делать собственное заземление квартиры.
- если счётчик электронный - покажет неравенство фазного и нулевого токов. Насколько знаю, это неправильно, но не наказуемо. Но возможны и варианты - скажем, счётчик отошлет сетям сообщение о нарушении схемы питания. Глядишь - ещё и отключит квартиру. От электронных счетчиков можно ожидать любой гадости.