Куда ставить разрыв цепи на 12 (В) освещения?

Добавлено: 02 янв 2017, 19:33
Dinozavr
С наступившим и наступающим, уважаемые!
Прошу у практиков и теоретиков подсказки на следующий вопрос:
в прихожке хочу организовать верхнее освещение из диодных ленточек. Схема реализована следующая:
->220v--->220v/12v(обычный китайский транс, мощность в три раза выше предполагаемой расходной)--->Dimmer (12 вольтовый, с щелчком включения)----->разветвление на три ленты. Всё уже проложено и заложено в штукатурку и под гипс на потолке, только висят из ниши в потолке сопли для втыкания в цепь транса.
Вот внезапно подумалось о том, насколько хорошо будет себя чувствовать китайский транс под постоянной напругой? Не надо ли было перед ним тоже поставить выключатель?

куда ставить разрыв цепи на 12в освещение?

Добавлено: 02 янв 2017, 19:45
Восток
Dinozavr писал(а):Источник цитаты Не надо ли было перед ним тоже поставить выключатель?


Да нужно выключатель ставить перед трансом, в цепи 220 В, а не после него в цепи 12 В. Да и к тому же эти трансы предпочтительно не эксплуатировать без нагрузки.

куда ставить разрыв цепи на 12в освещение?

Добавлено: 02 янв 2017, 19:53
Dinozavr
Восток писал(а):Источник цитаты
Dinozavr писал(а):Источник цитаты Не надо ли было перед ним тоже поставить выключатель?


Да нужно выключатель ставить перед трансом, в цепи 220 В, а не после него в цепи 12 В. Да и к тому же эти трансы предпочтительно не эксплуатировать без нагрузки.

так, понял. Треть макс. нагрузки это считается без нагрузки? с какого момента считать "с нагрузкой"?

куда ставить разрыв цепи на 12в освещение?

Добавлено: 02 янв 2017, 20:16
ПАВ
Речь не о трети, а о холостом ходе трансформатора, даже и небольшом, но счетчик электронный это тоже считает. А что касается нагрузки, то уточните, о каком трансформаторе речь- обычном, с двумя обмотками, или электронном?

куда ставить разрыв цепи на 12в освещение?

Добавлено: 02 янв 2017, 21:02
Voloxa
Dinozavr писал(а):Источник цитаты Вот внезапно подумалось о том, насколько хорошо будет себя чувствовать китайский транс под постоянной напругой? Не надо ли было перед ним тоже поставить выключатель?

Не парься включай, толькр ДИММер подбери на 3 вклчения...

куда ставить разрыв цепи на 12в освещение?

Добавлено: 02 янв 2017, 21:13
ПАВ
Ну да, а в свободное время пусть этот китаец тихо ворочает диском счетчика и греется-потеет.

куда ставить разрыв цепи на 12в освещение?

Добавлено: 02 янв 2017, 21:27
Voloxa
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну да, а в свободное время пусть этот китаец тихо ворочает диском счетчика и греется-потеет.

У каждого свои причуды. Прежде чем что то сделать ПОДУМАЙ! А переделывать ? Жертвуй чем то!!!

куда ставить разрыв цепи на 12в освещение?

Добавлено: 03 янв 2017, 03:25
elalex
1.Если транс электромагнитный и небрендовый, вполне может загореться. Нужно питать (подобрать) через слабенький автомат, скажем, 1–2А.
2.Кроме светодиодов, с проводкой в квартире порядок – вводной автомат на лестнице, УЗИП 1 и 2 класса, реле напряжения, электромеханическое УЗО типа А, заземление ТТ?

куда ставить разрыв цепи на 12в освещение?

Добавлено: 03 янв 2017, 21:59
Pavel
Восток писал(а):Источник цитаты Да нужно выключатель ставить перед трансом, в цепи 220 В, а не после него в цепи 12 В. Да и к тому же эти трансы предпочтительно не эксплуатировать без нагрузки.

Вот абсолютно правильный и единственно верный ответ топикстартеру! Вся нагрузка (а транс- это тоже нагрузка!) должна отключаться от сети полностью выключателем. Мне один раз тоже приходилось менять такую же схему подключения. На кухне, один мой знакомый, очень далекий от электрики, установил светодиодную подсветку ленточного типа, выключатель поставил между лентой и БП, а не между сетью и БП. Когда я пришел, чуть руки не обжог об этот БП- от него несло жаром и эмалевой изоляцией.