Горит панель синхронизации DSE 8610

Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
wills2006
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 09:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение wills2006 » 21 дек 2016, 09:49

Проблема в следующем. Имеются две ДГУ C-18. При отключении одного из генераторов, начинает гореть (идёт дым) панель синхронизации DSE 8610. В чём может быть причина?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение ПАВ » 21 дек 2016, 09:54

Вы надеетесь, что тут все и каждый день имеют дело с этим железом и знают причины?
В жизни все не так, как на самом деле...
wills2006
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 09:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение wills2006 » 21 дек 2016, 10:12

Надежда умирает последней! Это проблема возникла после переезда станций, возможно ошибки в монтаже, может кто то сталкивался?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4021
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение TOPMO3 » 21 дек 2016, 12:38

wills2006 писал(а):Источник цитаты Надежда умирает последней! Это проблема возникла после переезда станций, возможно ошибки в монтаже, может кто то сталкивался?
Не обязательно сталкиваться ... иногда достаточно схемы, чтоб разобраться.
В Вашем случае ... странно ... задымилось - Вы не разбирая, не определяя источник дыма ... сразу пишите на форум. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4021
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение TOPMO3 » 21 дек 2016, 12:44

wills2006 писал(а):Источник цитаты При отключении одного из генераторов, начинает гореть (идёт дым) панель синхронизации DSE 8610. В чём может быть причина?
Панель синхронизирующий работу двух генераторов на общую нагрузку ... имхо ... нам не осилить. :sorry:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение ПАВ » 21 дек 2016, 12:48

Да там панель серьезная- синхронизация и управление до 32-х ДГ одновременно. Гадалка повесится. В сети есть сайты по этой проблеме, прямая дорога туда, тем паче- дым уже появился.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4021
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение TOPMO3 » 21 дек 2016, 13:43

ПАВ писал(а):Источник цитаты Да там панель серьезная- синхронизация и управление до 32-х ДГ одновременно. Гадалка повесится. В сети есть сайты по этой проблеме, прямая дорога туда, тем паче- дым уже появился.
Кстати ... а ты в общих чертах в курсе ... как можно сихронизировать и фазы и обороты двух ДГУ?
Я даже мысленно не могу представить .... как это выполняется! :fool:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение ПАВ » 21 дек 2016, 15:11

Как там в данном случае с мотором Катерпиллер и х/з каким генератором- не скажу. А как это делается, точнее- делалось на судовых ДГ, которые могли работать в параллель с подобными, другими, или с внешней сетью, если надо было, немного представляю. Новых схем нет, давно не имею дела, но типовые судовые схемы есть в справочнике, сохранились, могу показать. Не просто все это.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение elalex » 21 дек 2016, 16:42

Нормальные люди ставят 1 большой генератор, а не согласовывают работу 32 малых.
Последний раз редактировалось elalex 22 дек 2016, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4021
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение TOPMO3 » 21 дек 2016, 16:47

elalex писал(а):Источник цитаты Нормальные люди ставят 1 большой гендратор, а не согласовывают работу 32 малых.
Воот ... и я гаварю ... тупые они ... англосаксы!!! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение ПАВ » 21 дек 2016, 17:10

Эти тупые просто так ничего не делают. Ну поставили вы один большооой генератор, сняли пиковую нагрузку, осталось 20%. что дальше? Почему на здоровенных контейнеровозах на 5000... контейнеров или танкеров 100000... тонн измещения стоит один здоровееенный дизель от Вяртсиля, например, на 100000 лысы, а на том же Кузнецове- 8 котлов? Дело в англосаксах, финнах с их саунами и салями, или чем-то еще?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4021
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение TOPMO3 » 21 дек 2016, 17:15

ПАВ писал(а):Источник цитаты Эти тупые просто так ничего не делают. Ну поставили вы один большооой генератор, сняли пиковую нагрузку, осталось 20%. что дальше? Почему на здоровенных контейнеровозах на 5000... контейнеров или танкеров 100000... тонн измещения стоит один здоровееенный дизель от Вяртсиля, например, на 100000 лысы, а на том же Кузнецове- 8 котлов? Дело в англосаксах, финнах с их саунами и салями, или чем-то еще?
Ему все равно ... главное он тоже американец! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
wills2006
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 09:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение wills2006 » 22 дек 2016, 06:38

Нагрузка непостоянная, меняется в зависимости от технологического процесса (от 200 до 800кВт), поэтому два генератора по 500 кВт. Когда с нагрузкой справляется один генератор, второй находиться в режиме ожидания.
wills2006
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 09:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение wills2006 » 22 дек 2016, 06:40

Да, подскажите пожалуйста сайт!
fed_ot
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:17
Репутация: 2
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение fed_ot » 03 окт 2017, 16:24

Хотя и поздно, конечно. Но всё-таки. К этому контроллеру подключены генератор, шина и токовые трансформаторы. Питание постоянка от 9 до 35В. Нужно смотреть какие цепи горят. Сам по себе контроллер гореть вряд ли может, если только по постоянке прёт выше 35В.
cyema@mail.ru
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 15:18
Репутация: 2
Контактная информация:

Горит панель синхронизации DSE 8610

Сообщение cyema@mail.ru » 19 дек 2017, 15:22

Если автомат четырехполюсный и при отключении рвётся нейтраль, то при плохом заземлении генераторов единственная жилка уравнивающая их потенциалы - это экран линии MSC, межпанельной связи. Вот там и горит.Экран нужно с одной стороны вешать.