Страница 3 из 12

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 11:40
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты TN-C-S (если появится) жить будет не страшно?

Не хочется самому тратить и без того занятое время и за свой счет делать контур заземления пусть и себе. Снаружи дома на третий этаж пустить провод ? Может придираться правление дома за своевольное изменение фасада - мол чо проводов навешал.. убирай ! Да балдеть мужики будут. Поселок как деревня все-таки. А тянуть провод от контура по стояку через этажи никто не даст, только нанимать электрика за свой счет. Никто не сложится -нах никому не надо РЕ. Живут же и так. Это я такой среди них ненормальный. Вот и узнавал насчет возможности модернизации правлением дома.

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 14:34
ант@нио
A.Li писал(а):Источник цитаты Поселок

А гиде живешь?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 19:36
Pavel
A.Li писал(а):Источник цитаты Снаружи дома на третий этаж пустить провод ?

Дом кирпичный или панельный? Если кирпичный, то попробовать кинуть незаметно, если панельный, то выдолбить в стене дырку и законнектиться к арматуре- она хорошо заземлена. А так-то да, мужики не поймут, да и вообще никто не поймет, пока от удара током кого-нибудь не шандарахнет. Зато потом всякие прокуратуры будут срочно разыскивать самых крайних стрелочников, но посадка кого-нибудь за решетку ситуацию в лучшую сторону не изменит :sad:

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 21:33
A.Li
Pavel писал(а):Источник цитаты законнектиться к арматуре

так бы и сделал, не раз добирался до арматуры, но сомневаюсь ... надо пробить эту тему подробнее, токи и наводки от приборов пускать на арматуру которая связана и с водопроводом, и с отоплением всех жильцов...не знаю

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 22:02
A.Li
ант@нио писал(а):Источник цитаты гиде живешь?

с.Красноярка санаторий Колос рабочий посёлок при санатории

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 06:25
Леопольд
A.Li писал(а):Источник цитаты
Pavel писал(а):Источник цитаты законнектиться к арматуре

так бы и сделал, не раз добирался до арматуры, но сомневаюсь ... надо пробить эту тему подробнее, токи и наводки от приборов пускать на арматуру которая связана и с водопроводом, и с отоплением всех жильцов...не знаю

Как узнали, что связана?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 07:34
A.Li
Леопольд писал(а):Источник цитаты Как узнали, что связана?

так это и так понятно потому что трубы проходят сквозь плиты в которых как паутина полно арматуры , хоть где-нибудь да касается, или влага в плите, да и на себе знаю когда случайно фаза попала на арматуру а я открыл кран с водой долбануло током

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 07:45
Леопольд
A.Li писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Как узнали, что связана?

так это и так понятно потому что трубы проходят сквозь плиты в которых как паутина полно арматуры , хоть где-нибудь да касается, или влага в плите, да и на себе знаю когда случайно фаза попала на арматуру а я открыл кран с водой долбануло током

Какой интересный у вас дом. Квартира еще интереснее. А хозяин вообще запредельно интереснее. А фаза коварная - искала, искала и все-таки нашла, потом долго ждала когда интересный жилец вслючит кран...
С нетерпением жду продолжение захватывающей истории.

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 08:07
A.Li
Леопольд писал(а):Источник цитаты С нетерпением жду продолжение захватывающей истории.

затем подумал и нашёл где фаза касается арматуры- ПВС кабель проводил к вентилятору в ванной вплотную к арматуре где оболочка и повредилась, давно это было..

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 08:08
A.Li
Леопольд писал(а):Источник цитаты хозяин вообще запредельно интереснее

:pardon: :blush:

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 10:35
Леопольд
A.Li писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты С нетерпением жду продолжение захватывающей истории.

затем подумал и нашёл где фаза касается арматуры- ПВС кабель проводил к вентилятору в ванной вплотную к арматуре где оболочка и повредилась, давно это было..

Интересно - когда Вас долбануло током - Вы успели определить долбануло от крана или от воды? Судя по тому как Вы пишете именно от воды (открыли кран). При этом узо сработало? Или Вы задумались о нем именно после удара током?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 10:38
A.Li
Леопольд писал(а):Источник цитаты Интересно - когда Вас долбануло током - Вы успели определить долбануло от крана или от воды? Судя по тому как Вы пишете именно от воды (открыли кран). При этом узо сработало? Или Вы задумались о нем именно после удара током?

от воды кажется , точно не помню, тогда я не знал об УЗО

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 10:46
ПАВ
И что, арматура не была заземлена? И даже если так, токнуло почему, трубы стальные или пластиковые? Как-то туманно. Что нужно делать с ПВС, сколько раз ерзать им туда-сюда, чтоб двойная оболочка повредилась?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 11:00
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты И что, арматура не была заземлена?

видимо плохой контакт с арматурой был
ПАВ писал(а):Источник цитаты токнуло почему, трубы стальные или пластиковые?

не помню какие тогда были уже, фитинг пласт.трубы тоже в стене частично да и смеситель касается стены, а мож контакт был не с арматурой а с влажной стеной в ванной, помню только арматуру рядом с повреждением

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 11:31
Леопольд
A.Li писал(а):Источник цитаты
затем подумал и нашёл ...



В Вас пропадает аналитик и предсказатель! Вам надо менять работу и заняться, например, поиском пропавших людей и вещей!

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 13:48
A.Li
Леопольд писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты
затем подумал и нашёл ...



В Вас пропадает аналитик и предсказатель! Вам надо менять работу и заняться, например, поиском пропавших людей и вещей!

спасибо ... :biggrin:

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 15:32
elalex
A.Li:
Метал.трубы должны заходить в квартиру минимально – на сантиметры, и эти сантиметры должны быть электрически изолированы. Внутриквартирные трубы – пластиковые, краны – заземлены по ТТ.

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 17:21
ПАВ
Зачем заземлять кран при пластиковых трубах???

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 18:48
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты Метал.трубы должны заходить в квартиру минимально – на сантиметры, и эти сантиметры должны быть электрически изолированы. Внутриквартирные трубы – пластиковые, краны – заземлены по ТТ.

при наличии УЗО это обязательно ?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 янв 2017, 20:35
Восток
A.Li писал(а):Источник цитаты так бы и сделал, не раз добирался до арматуры, но сомневаюсь .

И правильно сомневаетесь.
В многоквартирном доме не может быть системы заземления ТТ.
Почему ? Да все просто.
1. В стояке квартир есть общая коммуникация,
а) водопровод горячей воды
б) водопровод холодной воды
в) канализация
г) газопровод.
Все выше перечисленные коммуникации образовывают металлическую связь между квартирами.
Да же при применении на горячей и холодной воде, а так же на канализации, пластиковых труб не дает гарантии что у вас не появится связь через качество воды. О качестве воды сделан упор в ТЦ № 23/2009
"Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.
2. Выполнив заземление как предлагают некоторые посадив ваше зеземление на арматуру, и как бы у вас свое заземление ТТ. Полнейший бред. Так как ваше оборудование которое заземлено РЕ проводником ( в розетки третий контакт) имеет связь с коммуникациями. Это такое оборудование как
Стиральная машина
Газовая плита с поджигом
Бойлер
Посудомойка.
Таким образом ваше заземление имеет металлическую связь с коммуникацией.
3. Кто то помимо вашей квартиры выполнил ремонт и привел в квартиру третий провод от щитка. и у него так же через эти электроприемники имеется точно такаяже металлическая связь.
4. А в какой то квартире бойлер уже давно нулевой провод на тэне прохудился и сидит на корпусе.

Выводы . Как бы вы не пытались выполнить систему заземления ТТ но у вас такое заземление будет все одно иметь через металлическую связь коммуникаций определенную систему заземления TN а вот какую TN это уже вопрос.

Поэтому у A.Li верно возникли сомнения.