Страница 2 из 12

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 дек 2016, 12:39
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Жаль что нет пояснений к правилам ПУЭ

Они есть в гостах и снипах. В ПУЭ это краткая выдержка из них. Если охота найти то придется рыть ГОСТ или СНИП откуда тот или иной пункт был прописан в сборнике ПУЭ.
Вот только проблема, что многие НПД были переписаны на несколько раз за целое время их существования. И исходный текст и объяснения на сто раз менялись, а вот в сборнике пункты ПУЭ нет он оставался прежнем,просто вносились добавления. Которые как раз многих вводят в заблуждения.

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 дек 2016, 12:47
mastervictor
A.Li писал(а):Источник цитаты Да, забыл что PEN c ТП соединён с шиной РЕ а не с шиной N.

фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 1436 просмотров

С тр-ра выходит N,который соединен с РЕ,вот от туда и получается PEN!

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 дек 2016, 16:16
A.Li
mastervictor писал(а):Источник цитаты С тр-ра выходит N,который соединен с РЕ,вот от туда и получается PEN!

У нас TN-C как я думаю : в ЭЩ L и N и никакой шины и провода РЕ. Судя по твоему Витя у нас нет проводника PEN ? И как тогда его обозвать ?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 дек 2016, 20:34
TOPMO3
A.Li писал(а):Источник цитатыУ нас TN-C как я думаю : в ЭЩ L и N и никакой шины и провода РЕ. Судя по твоему Витя у нас нет проводника PEN ? И как тогда его обозвать ?
Ну вооот! Опять, как я выше указывал ... разговариваем о ВРУ, о ТП ... прочитанное прикладываем к коридорному щиту. :smile:
Вам просто объяснили ... как в ТП, из N и PE получается PEN (они там складываются) ... во ВРУ, PEN обратно делится (не в Вашем доме).
У Вашем ВРУ без деления подано на этажи ... т.е. пока в составе четырехжилки это PEN ... после отвода на квартиру он перестает называться PEN, а только N. :wink:

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 дек 2016, 09:48
TOPMO3
Понятно. А откуда мне было знать как устроена ТП ? Имхо для дилетантов надо уточнять. ...
Возможно Вы правы, насчет уточнений ... вот, теперь будете знать, что трансформатор установлен не во ВРУ. :smile:

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 дек 2016, 17:43
mastervictor
A.Li писал(а):Источник цитаты У нас TN-C как я думаю : в ЭЩ L и N и никакой шины и провода РЕ. Судя по твоему Витя у нас нет проводника PEN ? И как тогда его обозвать ?

Сеть с глухозаземленной нейтралью-эти слова,вам о чем нибудь говорят?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 дек 2016, 18:32
Леопольд
Слово "глухо" не совсем

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 дек 2016, 18:53
Восток
Леопольд писал(а):Источник цитаты Слово "глухо" не совсем

Было три фазы , одна стала глухо заземленной. ))))
Вот ей и не досталось.
Глухо заземлили фазу..jpg

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 дек 2016, 19:49
A.Li
mastervictor писал(а):Источник цитаты Сеть с глухозаземленной нейтралью-эти слова,вам о чем нибудь говорят?

да, теперь понимаю:
Восток писал(а):Источник цитаты Было три фазы , одна стала глухо заземленной. ))))
Вот ей и не досталось.

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 дек 2016, 23:16
Леопольд
Если Восток не знает - вся надежда на Elalex.

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 19 дек 2016, 23:27
A.Li
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если Восток не знает - вся надежда на Elalex.

он знает но прикалывается

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 17 янв 2017, 22:44
A.Li
Когда я спросил председателя нашего ТСН (главного по домам) о возможности появления заземления у нас в МКД он дал понять что не будет и что для этого надо вокруг нашего всего трёхэтажного на 24квартиры МКД рыть траншею для контура заземления - короче очень трудоёмко. Согласны что перевестись хотя бы на TN-C это надо делать ? Только так что ли повторно заземляется ноль ?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 05:14
tupos
A.Li, главный по домам наверное решил сделать молниезащиту МКД.

A.Li писал(а):Источник цитаты Согласны что перевестись хотя бы на TN-C это надо делать ? Только так что ли повторно заземляется ноль ?

У вас и сейчас TN-C, а вам необходима TN-C-S - она реализуется следующим образом: заглубляются 1 - 3 вертикальных электрода длиной 3 м, свариваются между собой и к данному заземляющему устройству подключается PEN проводник питающей линии. По этажам прокладывается пятый проводник (можно стальной), схема ЩЭ переделывается установкой изолированной шины N, отсоединением PEN и N проводников от корпуса и присоединением ее к шине N. Пятый (РЕ) проводник присоединяется к корпусу. Для него лучше тоже шину предусмотреть.

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 08:03
A.Li
tupos писал(а):Источник цитаты У вас и сейчас TN-C, а вам необходима TN-C-S

да, извините, это и хотел написать
tupos писал(а):Источник цитаты заглубляются 1 - 3 вертикальных электрода длиной 3 м, свариваются между собой

для нашего МКД один такой контур или каждый такой контур на каждый из подъездов по 9 квартир ? Контур возле МКД или можно в подвале МКД ? какое растояние между электродами т.е. какого размера контур нужен если взять з электрода ?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 08:09
TOPMO3
A.Li писал(а):Источник цитатыдля нашего МКД один такой контур или каждый такой контур на каждый из подъездов по 9 квартир ? Контур возле МКД или можно в подвале МКД ?
На 1 ввод кабеля - 1 контур. Сколько кабелей приходит в Ваш дом, столько и контуров.
Можно и в подвале ... даже лучше.

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 09:00
Леопольд
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Можно и в подвале ... даже лучше.

Очень хочется увидеть комментарий Константина!

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 09:06
A.Li
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты На 1 ввод кабеля - 1 контур

в наш МКД пришёл кабель по ВЛ в средний подъезд на ВРУ от которого разводка на остальные подъезды, значит один контур заземления на весь дом под/возле среднего подъезда? каким размером (растояние между 3 электродами) ?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 09:53
mastervictor
A.Li писал(а):Источник цитаты значит один контур заземления на весь дом под/возле среднего подъезда?

A.Li писал(а):Источник цитаты пришёл кабель по ВЛ в средний подъезд

Ну да.
A.Li писал(а):Источник цитаты каким размером (растояние между 3 электродами) ?

Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.

1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 09:55
elalex
A.Li:
1.Надеетесь проконсультировать главного по дому? Думаете, он Вас послушает?
2.А с TN-C-S (если появится) жить будет не страшно?

Вопрос по системам заземления

Добавлено: 18 янв 2017, 09:56
mastervictor
A.Li, скачай ГОСТ Р 50571.5.54-2011,он не большой,но там хорошо все прописано!(СПС Востоку!)