Вопрос по системам заземления

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Александр-ВРН
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Александр-ВРН » 16 июн 2017, 22:04

Восток писал(а):1. 63 амперный автомат в зависимости от типа автомата ток короткого замыкания в точке между отходяцими автоматами ( которые по номиналу от 10 до 20 ампер) и автоматом на вводе 63 А может оказаться меньшим чем номинал мгновенного расцепителя. Автомат не сработает и в точке КЗ начинает гореть изоляция, пламя которого может распостранится.


Да это понятно.
Вы мне скажите где, на каком участке цепи (вводной автомат 63А -далее СИП 2*16-далее ВВНнг 2*10-далее автомат на 32А) и по какой причине возникнет ток КЗ такой, что оплавится изоляция СИПа ?
Я не представляю.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 16 июн 2017, 22:12

1.По случайной, заранее неизвестной причине. Например, придут к вам бандиты, поубивают вас всех, возьмут кусок провода и закоротят входные клеммы автоматов в распредщитке. Так даже в этом случае пожара быть не должно.
2.Это у электриков такая манера - если технически возможно, стоит учитывать. Даже если непонятно, как это может быть.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Александр-ВРН
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Александр-ВРН » 16 июн 2017, 22:38

IMG00078.jpg
мой вводной щит

IMG00080.jpg
СИП идущий почти вертикально вверх на фото - это ко мне

IMG00079.jpg
он же (слева)

IMG00081.jpg
СИП приходит на "ролики" фасада

IMG00082.jpg
опора 0.4 кВ (за территорий участка, фактически на границе) общий вид, мой СИП - удущий вверх влево


elalex, как Вы себе представляете всё это хозяйство загнать в кабель под землю. до опоры 15 метров[/quote]
Последний раз редактировалось Александр-ВРН 16 июн 2017, 22:46, всего редактировалось 3 раза.
Александр-ВРН
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Александр-ВРН » 16 июн 2017, 22:41

И ко всем вопрос снова - как сделать заземление в моём вышеизложенном случае ???
закапывать ничего не буду.
остается ВЛ.

если можно по пунктам 1,2,3 ..... -----> заземление готово ! :smile:
Последний раз редактировалось Александр-ВРН 16 июн 2017, 22:51, всего редактировалось 4 раза.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение кви-45 » 16 июн 2017, 22:42

elalex писал(а):Источник цитаты
1.По случайной, заранее неизвестной причине. Например, придут к вам бандиты, поубивают вас всех, возьмут кусок провода и закоротят входные клеммы автоматов в распредщитке. Так даже в этом случае пожара быть не должно.


Ну зачем вы так, вы бы лучше себя в этот пример всавили или желеете сумашедших и негодяев.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение кви-45 » 17 июн 2017, 01:06

Александр-ВРН писал(а):Источник цитаты Александр-ВРН » Вчера, 22:41

И ко всем вопрос снова - как сделать заземление в моём вышеизложенном случае ???закапывать ничего не буду.остается ВЛ.если можно по пунктам 1,2,3 ..... -----> заземление готово !


Судя по фото ящика ввода , на котором ясно видно , что двухполюсный автомат при отключении рвет и фазу и PEN проводник питающей линии, что запрещается пунктом 1.7.145 ПУЭ, поэтому ваш PEN проводник не может в полной мере выполнять функции нулевого защитного проводника, он теряет связь с глухозаземленной нейтралью питания. Надо или переделывать шкаф ввода с последующим устройство повторного заземлителя или делать систему ТТ с устройством заземлителя в соответствии с требования пункта 1.7.59.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 17 июн 2017, 01:55

Александр-ВРН:
1. Про заземление ТТ читали?
2.Достаточно штыря 1м (вложение) поблизости распредщита. Места присоединения кабеля к заземлителю смазать консервационной смазкой и обмотать гидрофобной лентой. Лучше бы штырь в верху имел поперечину для вытягивания и осмотра.
3.Упрямство - необоснованная настойчивость. Не способствует общению.
Вложения
Своё ТТ.png
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 17 июн 2017, 02:00

кви-45, грубость и хамство ускоряют понимание.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение кви-45 » 17 июн 2017, 06:44

elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Сегодня, 02:00

кви-45, грубость и хамство ускоряют понимание.


Явно по себе судите. Вас в школе учитель наверное указкой бил для ускорения понимания.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение кви-45 » 17 июн 2017, 07:14

Александр-ВРН

Для ознакомления с устройством системы ТТ советую найти в поисковике" Заметки электрика -система ТТ". В этом разделе эта тема хорошо обсуждается, как ее плюсы так и минусы.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Александр-ВРН
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Александр-ВРН » 17 июн 2017, 07:37

кви-45, спасибо!
elalex, спасибо!
Заметки электрика нашел, изучаю.

А сетевики накосячили, да ? Правила нарушили, сделали тяп-ляп...
Ну что ещё ждать от бесплатной для потребителя "модернизации" .
Дареному коню, как говориться, в зубы не смотрят
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 17 июн 2017, 08:11

кви-45, только недостаток ТТ, указанный в статье, бывает 1 раз в 100лет, и учитывать его не стоит, как типичное наложение аварий.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 17 июн 2017, 08:18

Александр-ВРН, Ваше счастье, что накосячили.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Александр-ВРН
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Александр-ВРН » 17 июн 2017, 08:59

elalex писал(а):Источник цитаты Александр-ВРН, Ваше счастье, что накосячили.

Не понял ? :blush:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 17 июн 2017, 20:33

Александр-ВРН, у сетей и потребителей разное понимание, что, как, почему и кем должно быть сделано. Так лично я не вижу в вашем ВУ никаких косяков для вас. Подправить нужно, но это не их косяк. Они сделали, как посчитали нужным, а у вас создалось пространство для творчества в виде мощного 1-фазного питания.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Михал
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Михал » 10 авг 2017, 11:11

Здравствуйте подскажите пожалуйста должна ли ГШЗ соединятся с контуром заземления двумя проводниками???
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение mastervictor » 10 авг 2017, 11:49

Михал писал(а):Источник цитаты должна ли ГШЗ соединятся с контуром заземления двумя проводниками???

Речь идет только осечении,а не о количестве.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Rustok » 24 авг 2017, 17:09

Выкопал траншею для контура, вбил по прямой линии 5 стальных уголков. Далее просил сказать сварщику, чтобы он соединил эти уголки стальной полосой, но ни в коем случае не отрезал полосу, так как нужно было её рядом со шкафом вывести над землёй на полметра. Когда приехал сварщик, то меня не было дома и был не абонент. Сварщику видать не передали мою просьбу и он отрезал стальную полосу. То есть у меня сейчас просто 5 уголков соединены полосой, в полосе сделано отверстие диаметров пара см. и всё это на глубине 0,7 метра.
Вопрос: допускается ли наращивание этой полосы сваркой для того, чтобы заземляющая шина торчала из поверхности планеты, так как мне же нужно соединить проводник с этой шиной? Офигеть завернул фразу, конец рабочего дня сказывается
Я не электрик :yes:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 24 авг 2017, 17:13

Rustok, кто Вы в этом деле?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение mastervictor » 24 авг 2017, 17:14

Rustok писал(а):Источник цитаты Вопрос: допускается ли наращивание этой полосы сваркой для того, чтобы заземляющая шина торчала из поверхности планеты, так как мне же нужно соединить проводник с этой шиной?

542.3.2 Соединение может быть выполнено с помощью сварки, опрессовки, соединительного зажима или другим механическим соединителем. Механическое соединение должно монтироваться в соответствии с заводской инструкцией. Установка соединительного зажима не должна приводить к повреждению электрода или заземляющего проводника.

Примечание - Соединение проводников или арматуры с помощью пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации.

Можно.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )