Восток писал(а):1. 63 амперный автомат в зависимости от типа автомата ток короткого замыкания в точке между отходяцими автоматами ( которые по номиналу от 10 до 20 ампер) и автоматом на вводе 63 А может оказаться меньшим чем номинал мгновенного расцепителя. Автомат не сработает и в точке КЗ начинает гореть изоляция, пламя которого может распостранится.
Да это понятно.
Вы мне скажите где, на каком участке цепи (вводной автомат 63А -далее СИП 2*16-далее ВВНнг 2*10-далее автомат на 32А) и по какой причине возникнет ток КЗ такой, что оплавится изоляция СИПа ?
Я не представляю.