Вопрос по системам заземления

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение кви-45 » 01 апр 2018, 22:12

elalex писал(а):Источник цитаты
В ПУЭ дурная формула расчета сопротивления заземления ТТ, ее придумали в состоянии опьянения. Хватит и 5000 Ом, а при реальном токе срабатывания УЗО 15мА - и 15 000 Ом.


Cлава, не обращайте внимание на сообщение Elalex. Он не принимает во внимание важность соблюдения напряжения прикосновения. Да у него срабатывает УЗО, но величина Uпр выше допустимой нормы.
Вот есть данные из стандарта IEC 603643 для руководства по выбору сопротивления заземлителя при системе ТТ

ТТ-напряжение прикосновения.jpeg
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
wholet13
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 апр 2018, 23:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение wholet13 » 13 апр 2018, 23:59

мне кажется, то что связано с молниезащитой как минимум не шутки, и по части вижу, что все здесь делятся своими домыслами)), это хорошо, но опираться на это я б не рисковал. Просто существует организации которые этим занимаются и лучше спросить у профессионалов. Если интересно, на свой дом ставил молниезащиту здесь steel-pro.ru/molniezashchita/ там с удовольствием ответят на все ваши вопросы, можно даже позадалбывать, все таки речь идет о серьёзных вещах. А так я вам тоже могу много чего рассказать, а жить вам с этим). :help:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 14 апр 2018, 02:11

Как известно, убивает не напряжение, а ток. Поэтому нормирование максимального напряжения прикосновения без указания его длительности, или протекаемого через человека тока – идиотизм.
Для ориентировки:
Цифры, указываемые в разных нормативных документах, такие:
– напряжение прикосновения 500В неопасно, если длится не более 0,1с
– длительное переменное напряжение 220В неопасно, если ток через человека не более 3,5мА. При постоянном напряжении допустимый ток ещё выше – 10мА, что соответствует сопротивлению 10кОм при 1–полупериодном выпрямлении, и это я использую в активной катодной защите заземлителя, подавая на него фазу через диод и резистор (или реле).
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение кви-45 » 14 апр 2018, 08:52

elalex писал(а):Источник цитаты Цифры, указываемые в разных нормативных документах, такие:


Вы привели данные из гост 12.1.038-82 о зависимости величины напряжения прикосновения от времени, указанные в таблицах №3(для ЭУ >1000В) и №4 (для ЭУ<1000В). Вы присмотритесь, там ни в одной из этих таблиц, вообще напряжения прикосновения ниже 50В - не рассматриваются.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 15 апр 2018, 17:32

Безопасность напряжения прикосновения 220В при токе до 3,5мА взята из современного российского ГОСТ, безопасность 500В при 0,1с – из украинского ПУЭ–2017.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение кви-45 » 15 апр 2018, 22:54

elalex писал(а):Источник цитаты
взята из современного российского ГОСТ


Укажите какого?
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 15 апр 2018, 23:59

Через неделю–две будет новый планшет, тогда скажу.
Может, раньше получится раскопать с чужого.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение tupos » 16 апр 2018, 04:35

Напряжение прикосновения 50 В. Российские ПУЭ
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение ПАВ » 16 апр 2018, 08:30

А что, старый планшет может найти в интернете и написать 500 В, а новый, с того же источника- 50?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 16 апр 2018, 08:54

Старый планшет утоп, дисплей не показывает.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Константин » 16 апр 2018, 11:26

elalex, Юмор мой переживешь? Просто так приколоться над твоей персоной хочется. Раз не везде тебе что то удаётся. так будешь человек настроение. Будем видеть elalex, и будем улыбаться а?
Просто смотри.. планшет утоп,а ты тогда че всплыл?? :biggrin: вверх вода потянула? :cool: :cool: говорят ведь правильно легкое не тонет. :biggrin:
Последний раз редактировалось Константин 16 апр 2018, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4023
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2018, 11:28

elalex писал(а):Источник цитаты Старый планшет утоп, дисплей не показывает.
Мои сочувствия ... как это Вас угораздило!?
У меня сын любитель на толчке с смартфоном, подолгу сидеть ... тоже предупредить чоли!
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Леопольд » 16 апр 2018, 12:21

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты с смартфоном

планшет не влезет.
Думаю дело было в ванной. Надеюсь без зарядки.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4023
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2018, 13:51

Леопольд писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты с смартфоном
планшет не влезет.
Думаю дело было в ванной. Надеюсь без зарядки.
Куда не влезет? Он ведь не писал, что утонул/не достать, "дисплей не пашет" - значит достал/проверил. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Леопольд » 16 апр 2018, 13:55

... утоп.
Не догоняю...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
wholet13
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 апр 2018, 23:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение wholet13 » 23 апр 2018, 10:52

Что связано с молниезащитой как минимум не шутки, и по части вижу, что все здесь делятся своими домыслами, это хорошо, но опираться на это я б не рисковал. Просто существует организации которые этим занимаются и лучше спросить у профессионалов. Если интересно, молниезащиту на частный дом ставил здесь steel-pro.ru/molniezashchita/ там с удовольствием ответят на все ваши вопросы, можно даже позадалбывать, все таки речь идет о серьёзных вещах. А так я вам тоже могу много чего рассказать, а жить вам с этим. :cool:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 23 апр 2018, 11:59

На форуме молниезащитой занимаюсь только я – ученик Базеляна и Баранника. И рекомендую обходиться без покупной молниезащиты, монтажных организаций, а для внешней молниезащиты – и электриков. Стоимость моей защиты в десятки раз меньше, чем покупной.
Если Вы что–то соображаете в защите, можем поспорить.
Не думаю, что на форуме найдете клиента.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4023
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение TOPMO3 » 23 апр 2018, 13:43

elalex писал(а):Источник цитаты На форуме молниезащитой занимаюсь только я – ученик Базеляна и Баранника...
А хто это такие ... они хоть догадываются, кто греется в лучах и свете их славы? :cool:
Вложения
02.JPG
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение elalex » 23 апр 2018, 18:10

Базелян – исследователь в Москве. Кто его не знает, тот не знает молниезащиты.
Баранник – консультант местного отделения OBO Bettermann, мы знакомы.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вопрос по системам заземления

Сообщение Константин » 23 апр 2018, 18:56

elalex писал(а):Источник цитаты Базелян – исследователь в Москве. Кто его не знает, тот не знает молниезащиты.
Баранник – консультант местного отделения OBO Bettermann, мы знакомы.

Сколько они платят тебе за рекламу их имен?

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя