не отключается контактор
Добавлено: 13 дек 2016, 22:21
Короче ,Серёж, не ломай голову, отключи все кнопки,собери голую схему на микрике и проверь срабатывание,будет отключаться значит дело в кнопочных постах.
Найдем ответ на любой вопрос.
https://forum-electrikov.ru/
Serega писал(а):Источник цитаты Когда стоял контактор с катушкой на 380В,при срабатывании микрушки замерял напряжение между контактом катушки, питающимся от микрушки и нулем. 90 В.
Александрр писал(а):Короче ,Серёж, не ломай голову
Восток писал(а):Да там и будет напряжение по отношению к Нулю.
Serega писал(а):Источник цитаты Александр, микрушка-то цепь разрывает, а остальные кнопки соединены последовательно с ней.
Serega писал(а):Источник цитаты Буквально каждый сантиметр.
А чо это такое? Для чего он пускателю?karcus писал(а):Источник цитаты Паралельно с катушкой пускателя установлен ОПН ?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А чо это такое? Для чего он пускателю?
Дык .. он тоже, поди не знает, что такое ОПН ... а спросить стесняется.karcus писал(а):Источник цитаты Serega в тему не заглядывает?
Тут Вы маненько обшибаетеся ... схема нарисована правильно, только не указали питающие линии.ПАВ писал(а):Источник цитаты Оригинальнейшая схема! ... Это где и когда варистор, а именно так он в соответствии с ЕСКД обозначается, включается последовательно с реактивным элементом???...
Именно это и предполагают производители, сего чуда!ПАВ писал(а):Источник цитаты ... в том, что благодаря возможной ЭДС самоиндукции появится перенапряжение?