Не всегда отключается контактор

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
Аватара пользователя
Александрр
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 20:37
Репутация: 0
Контактная информация:

не отключается контактор

Сообщение Александрр » 13 дек 2016, 22:21

Короче ,Серёж, не ломай голову, отключи все кнопки,собери голую схему на микрике и проверь срабатывание,будет отключаться значит дело в кнопочных постах.
Аватара пользователя
Александрр
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 20:37
Репутация: 0
Контактная информация:

не отключается контактор

Сообщение Александрр » 13 дек 2016, 22:23

Короче ,Серёж, не ломай голову, отключи все кнопки,собери голую схему на микрике и проверь срабатывание,будет отключаться значит дело в кнопочных постах.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

не отключается контактор

Сообщение Восток » 13 дек 2016, 22:25

Serega писал(а):Источник цитаты Когда стоял контактор с катушкой на 380В,при срабатывании микрушки замерял напряжение между контактом катушки, питающимся от микрушки и нулем. 90 В.


Да там и будет напряжение по отношению к Нулю. Ведь у вас одна фаза проходит через катешку, а вторая фаза приходит с микрика. Вы делали замер той фазы по отношению к нулю которая проходила через катушку.
Аватара пользователя
Serega
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 17:10
Репутация: 1
Контактная информация:

не отключается контактор

Сообщение Serega » 14 дек 2016, 00:15

Александрр писал(а):Короче ,Серёж, не ломай голову

Александр, спасибо за поддержку (без иронии)
В принципе собрать без кнопок можно.
Но, понимаете, во-первых, прежде чем что-то сделать хотелось бы понять суть и смысл этих действий. Ведь в цепи управления катушкой микрушка стоит первой, и, что-бы там ни было после нее, с какими бы ошибками или повреждениями дальнейшая цепь не была, если она (микрушка) при 10 атм. размыкает цепь, а она ее таки размыкает :smile: контактор должен выключиться (если, конечно, дело не в нем самом).
Во-вторых, дело в том, что невыключение контактора - весьма нерегулярно. Т.е. можно сделать несколько циклов: "включить компрессор - самостоятельная остановка-спустить давление - включить компрессор" и он, подлец, по достижении нужного давления будет исправно сам выключаться . А потом, через какое-то время (дни, а иногда и недели) говорят "компрессор опять не работает". Идешь проверять, АП-шка сработала, т.е. качал, пока не сработала тепловая защита автомата.
А посты я все проверил, все в порядке.
Восток писал(а):Да там и будет напряжение по отношению к Нулю.

Верно. Не сообразил сразу.
Спасибо за совет с лампочкой. Попробую проверить. Если получится дождаться несрабатывания :smile:
Я правильно понимаю, что можно проверить и тестером, измеряя в момент ожидаемого отключения напряжение между выводамы катушки ? Ведь лампочкой не всегда можно проверить (когда напряжение катушки не совпадает с напряжением, на которое рассчитана лампа накаливания, например: 380В, 36В и т.д.) ?

Вообще, понимаю, что в таких случаях, т.е. после того, как уже сделано столько вопросов-уточнений-ответов, следующим естественным ответом должно бы стать "так трудно сказать, надо на месте разбираться". Даже удивительно, что так еще никто не сказал :smile:, что, конечно, приятно и за что всем большое спасибо !!!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

не отключается контактор

Сообщение Константин » 14 дек 2016, 19:34

Serega писал(а):Источник цитаты Александр, микрушка-то цепь разрывает, а остальные кнопки соединены последовательно с ней.

Я бы установил в цепь управления данный датчик давления последовательно на цепи контактов удержания на пускателе. В случаи его не исправности например провалы в контакте это моментально выяснилось без помощи тестирующих приборов. Было бы заметно по поведению работы схемы. Но это рас.
Во вторых.Serega, Где ваша схема управления компрессора? Её не будет?
Serega писал(а):Источник цитаты Буквально каждый сантиметр.

Не бывает дыма без огня.
Аватара пользователя
zendo057
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 12:35
Репутация: 3
Откуда: г.Минск
Контактная информация:

не отключается контактор

Сообщение zendo057 » 14 дек 2016, 22:49

Проблемма ваша очень проста,нужно разобрать пускатель и почистить сердечник как подвижный так и не подвижный,он просто грязный и подлипает.Это встречается довольно часто,особенно в пыльных помещениях.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

не отключается контактор

Сообщение Константин » 15 дек 2016, 15:44

zendo057, Как вариант да. Это действительно так но автор утверждает, что именно питание продолжает поступать и цепь он разрывал принудительно кнопкой "стоп". Поэтому как токовой механической неисправностью,а именно загрязнения подвижных деталей в пускателе не является. Пускатель со слов автора спокойно реагирует включается и выключается с поста кнопочного без проблем.
У него либо кто то покопался в схеме управления и с ошибками её собрал,либо имеется провалы контактов в датчиках. Поскольку схемы он так и не представил скорей всего её и не знают. Поэтому много вероятно это ошибка в сборке схемы управления.
Аватара пользователя
karcus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:51
Репутация: 1
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение karcus » 10 янв 2017, 18:01

Паралельно с катушкой пускателя установлен ОПН ?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение TOPMO3 » 10 янв 2017, 18:06

karcus писал(а):Источник цитаты Паралельно с катушкой пускателя установлен ОПН ?
А чо это такое? Для чего он пускателю?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение Восток » 10 янв 2017, 18:24

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А чо это такое? Для чего он пускателю?


Отключающий параллельную негодность. :secret:
Аватара пользователя
karcus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:51
Репутация: 1
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение karcus » 13 янв 2017, 14:39

Serega в тему не заглядывает?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2017, 15:12

karcus писал(а):Источник цитаты Serega в тему не заглядывает?
Дык .. он тоже, поди не знает, что такое ОПН ... а спросить стесняется. :blush:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
karcus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:51
Репутация: 1
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение karcus » 13 янв 2017, 16:47

Кроме ОПНа советов больше не было? Мне идея с паралельно подключенной к катушке лампой 220 В понравилась.
Последний раз редактировалось karcus 13 янв 2017, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
karcus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:51
Репутация: 1
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение karcus » 13 янв 2017, 16:49

Про ОПН: может я не корректно выразился - не судите строго. Да и не факт, что он поможет. Просто предложил, как вариант. http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2017, 17:46

Я в осадке ... мине стыдно! :blush:
И даже российским стандартам соответствует! :pardon:
10.jpg

(гм ... хотя это уже явно сепаратизмом пахнет ... нуничо разберутся) :diablo:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение elalex » 13 янв 2017, 17:52

karcus:
Факт, что ОПН при размыкании снизит напряжение на катушке контактора до 2–кратного номинального и спасет катушку от пробоя изоляции.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение ПАВ » 13 янв 2017, 20:19

Оригинальнейшая схема! Шоб я так жил! Ну если ОПН еще можно и теорией и пальцами оправдать при ЕГО включении ПАРАЛЛЕЛЬНО реактивности- мотор, контактор и т.п., то эту ересь не схеме чем объяснить??? От чего защитит варистор или нечто в такой цепи? Току, напряжению, перенапряжению там откуда взяться? Это где и когда варистор, а именно так он в соответствии с ЕСКД обозначается, включается последовательно с реактивным элементом??? Не варистор, так последовательная RC-цепочка, но всегда параллельно или контактам, или нагрузки.
Тут есть что обсуждать?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение TOPMO3 » 14 янв 2017, 17:35

ПАВ писал(а):Источник цитаты Оригинальнейшая схема! ... Это где и когда варистор, а именно так он в соответствии с ЕСКД обозначается, включается последовательно с реактивным элементом???...
Тут Вы маненько обшибаетеся ... схема нарисована правильно, только не указали питающие линии.
Вложения
00.jpg
00.jpg (4.75 КБ) 3296 просмотров
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение ПАВ » 14 янв 2017, 18:35

А кто/что эти две линии стрелочки мне мешает прилепить к варистору? Что изменится? Но не это смешно, а то, ток откуда и куда побежит и где возьмется, и что смертельного, применительно к этой схеме! в том, что благодаря возможной ЭДС самоиндукции появится перенапряжение?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение TOPMO3 » 14 янв 2017, 18:43

ПАВ писал(а):Источник цитаты ... в том, что благодаря возможной ЭДС самоиндукции появится перенапряжение?
Именно это и предполагают производители, сего чуда! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!