Serega писал(а):Источник цитаты микровыключатель
Serega писал(а):Источник цитаты цепь разрывает, - проверял.
Serega писал(а):Источник цитаты соединенные последовательно три кнопочных поста
Константин писал(а):Всмыле посты на одну кнопку 3 шт? Пуск +стоп, а третья для чего? Реверс чтоли только на какие цели?
Константин писал(а):Плохо смотрели цепочку управления.
ПАВ писал(а):Ну быть такого не могёт- хоть одна последовательная, ничем не блокированная группа контактов должна разорвать цепь питания контактора.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну так меняйте. Ну сварились там контакты, бывает.
Serega писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Ну быть такого не могёт- хоть одна последовательная, ничем не блокированная группа контактов должна разорвать цепь питания контактора.
Любая трех из "стоповых" кнопок размыкает, а вот микрушка, размыкая свои контакты - нет.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну быть такого не могёт- хоть одна последовательная, ничем не блокированная группа контактов должна разорвать цепь питания контактора. Или ж барореле не отрабатывает хлеб. Включайте тестер параллельно всем контактам и смотрите.
ПАВ писал(а):Ну так меняйте. Ну сварились там контакты, бывает.
Serega писал(а):1) После того, как при достижении 10 атм. контактор не выключился, выключил его кнопкой "Стоп" поста, расположенного рядом с контактором. Прозвонил контакты микрушки - разомкнуты.
2) Замерял напряжение между коммутируемым контактом микрушки и нолем: по достижении 10 атм., напряжение пропадает, т.е. цепь размыкается.
Serega писал(а):Чтобы исключить и это, вместо микрушки тупо поставил мод.автомат и в нужное время выключил его. Двигатель продолжал работать.
Александрр писал(а):Тогда ищи в кнопках,где то там косяк
Serega писал(а):Источник цитаты 1) После того, как при достижении 10 атм. контактор не выключился, выключил его кнопкой "Стоп" поста, расположенного рядом с контактором. Прозвонил контакты микрушки - разомкнуты.
Serega писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Ну так меняйте. Ну сварились там контакты, бывает.Serega писал(а):1) После того, как при достижении 10 атм. контактор не выключился, выключил его кнопкой "Стоп" поста, расположенного рядом с контактором. Прозвонил контакты микрушки - разомкнуты.
2) Замерял напряжение между коммутируемым контактом микрушки и нолем: по достижении 10 атм., напряжение пропадает, т.е. цепь размыкается.Serega писал(а):Чтобы исключить и это, вместо микрушки тупо поставил мод.автомат и в нужное время выключил его. Двигатель продолжал работать.
т.е. дело не должно бы быть в ней, но на всякий случай поменял - все то же самое.
Поменял и пускатель, на такой же, только с катушкой на 220В (тоже, правда не новый)- какое -то время поработал и все повторилось.Александрр писал(а):Тогда ищи в кнопках,где то там косяк
Александр, микрушка-то цепь разрывает, а остальные кнопки соединены последовательно с ней.
В моём случае был транспотёр 3 поста (вкл-откл+аварийная остановка) Посмотри ещё кабель может где то передавлен.оттуда наводка.Serega писал(а):Когда стоял контактор с катушкой на 380В,при срабатывании микрушки замерял напряжение между контактом катушки, питающимся от микрушки и нулем. 90 В. Тогда подумалось, что, может быть, этих 90 В было достаточно для того, чтобы катушка удерживала-отпускала силовые контакты с большой частотой, отчего и появлялось дребезжание? Но даже если причина не в этом, вопрос - откуда они могли появиться ? После того, как поставил контактор с катушкой на 220В, напряжение не проверял.
Силовые контакты почистил/выровнял в самом начале, когда появилась эта неисправность. Но, опять же, если бы дело было в них, почему "стоповые" кнопки постов контактор отключают стабильно ?
Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей