У катушки пускателя может быть межвитковое замыкание в следствии чего сопротивление катушки уменьшилось (витков физически при КЗ стало меньше), сопротивление меньше ток выше, ток выше намагничивание сильнее, сильнее остаточный магнетизм, правда отпадать пускатель все равно должен просто с задержкой.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение Восток » 14 янв 2017, 23:28

ВладимирБровар писал(а):Источник цитаты У катушки пускателя может быть межвитковое замыкание

При котором ток увеличивается и выгорает лак пропитки, и отвратительно пахнет. Так как не пользуется духами от ДИОР.
Аватара пользователя
ВладимирБровар
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 19:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение ВладимирБровар » 14 янв 2017, 23:47

Если есть возможность нюхнуть, порой за многие километры привода от пра находятся
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение TOPMO3 » 15 янв 2017, 09:05

Не всегда отключается контактор - помню, купили новый козловой кран ... короче, приняли после сборки, в экплуатацию ... и началась мистика!
То чо-то не срабатывает, то тупо не включается ... короче не можем найти причину, и при чем это происходит в разных панелях.
Только где-то через месяца три-четыре обнаружилось, что все контакторы изготовлены, не помню какой завод в Армении. Они собрали контакторы на неэлектротехнических пластинах, т.е. они, под конец, так намагнитились, что даже всю ночь могли остаться залипшимся. :biggrin:
Все, 100% новых контакторов, меняли на контакторы со старого крана. :rolf2:
Представляете когда контактор отключается "непойми" через какое время ... придешь открываешь панель, а тама всё тип-топ!!! :mad:
Вот автору есть смысл проверить на наличие остаточной намагниченности ярма.
Последний раз редактировалось TOPMO3 15 янв 2017, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение ПАВ » 15 янв 2017, 09:29

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты не помню какой завод в Армении

О, эти могли. Там и радиодетали делали на зоне, кажись- Абовян, почти все эл-литические конденсаторы дохли аки мухи, однажды с одного усилителя выгреб штук 50, все сухие.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
zendo057
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 12:35
Репутация: 3
Откуда: г.Минск
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение zendo057 » 17 янв 2017, 13:11

Еще способ.Включаете цепь,становитесь тестером намикрушку,напр=0.Отключаете микрушкой цепь и видите показания.Если микрик исправен а двигатель не отключился,прибор покажет полное напяжение.Если меньше значительно значит вина в микрике.
шахтер
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 21:56
Репутация: 4
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение шахтер » 30 ноя 2017, 21:06

Уважаемый автор,разьберите пускатель и само железо магнитопровода тщательно промойте ацетоном, Потом проверьте не намагнителось ли это железо, мелкие шайбы к нему липнут или нет. Если шайбы липнут к пустому железу магнитопровода,выкинте его.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение ПАВ » 01 дек 2017, 09:12

Ацетоном??? вы когда его видели в последний раз? Бензин Б-70, Сольвент и проч. и доступны, и не хуже.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2017, 14:17

шахтер писал(а):Источник цитаты ...разберите пускатель и само железо магнитопровода тщательно промойте ацетоном, ...
Если пускатель новый, а помещение пыльное, мыть смысла почти нет ... через како то время смазка опять вышибается из пластин.
Мы такие, просто почаще ножом соскабливали ... хватало на недельки две. :smile:
А намагничевающиеся магнитопроводы, чаще всего встречались на контакторах Ереванского производства. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение mastervictor » 01 дек 2017, 14:54

Вот вы археологи-некрофилы!)))
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2017, 15:05

mastervictor писал(а):Источник цитатыВот вы археологи-некрофилы!)))
Доживешь до наших лет ... тоже будут вспоминания. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
шахтер
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 21:56
Репутация: 4
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение шахтер » 01 дек 2017, 22:56

ПАВ писал(а):Источник цитаты Ацетоном??? вы когда его видели в последний раз? Бензин Б-70, Сольвент и проч. и доступны, и не хуже.

АЦЕТОН видел последний раз вчера на работе. Применяется у нас в производстве,где покупают без понятия.мне надо я налил бутылку и понес домой. Рамка на проходной на АЦЕТОН не звенит. Бензином мыть хуже,пробовал. Да помещение у меня пыльное столярка,точно хватает на пол года если мыть бензином и на год если ацетоном. Ну а кому сейчас легко?
шахтер
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 21:56
Репутация: 4
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение шахтер » 01 дек 2017, 23:01

А бензином мыл обычным не колошей, может поэтому не спорю. С заправки живность что ли присутствует,зажигалка то копнит как чёрт если бензин с заправки.
шахтер
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 21:56
Репутация: 4
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение шахтер » 01 дек 2017, 23:08

И еще залипают всегда только ПМЕ, ПМЛ никогда не залипали.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение ПАВ » 02 дек 2017, 09:20

Счастливые вы люди, что можете просто так ацетон купить, а не нечто иное.
В жизни все не так, как на самом деле...
шахтер
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 21:56
Репутация: 4
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение шахтер » 02 дек 2017, 09:45

ПАВ писал(а):Источник цитаты Счастливые вы люди, что можете просто так ацетон купить, а не нечто иное.

Сколько раз просили руководство применять спирт вместо ацетона в технологическом процессе,не хотят. А то бы мы еще счастливее были.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение ПАВ » 02 дек 2017, 10:54

В продаже есть АЦЕТОН+, но там ацетона не более 7%, остальное- х/з.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение elalex » 03 дек 2017, 01:55

шахтер:
Древесная пыль - канцероген.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение mastervictor » 07 дек 2017, 21:21

шахтер писал(а):Источник цитаты спирт

ПАВка,есть спирт-головы,отличный технический спирт!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Не всегда отключается контактор

Сообщение ПАВ » 08 дек 2017, 10:22

Так разговор был об ацетоне. А спиртов технических полно, и стоят недорого.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей